Winda / wyciągarka towarowa - schemat sterowania do sprawdzenia

RR07 10 May 2016 10:19 2964 4
  • #1
    RR07
    Level 2  
    Witam,

    Potrzebuję porady, sprawdzenia schematu sterowania małą wyciągarką towarową

    Sterowanie ma za zadanie załączyć wyciągarkę i wyłączyć po dojechaniu wózka do krańcówki (w obie strony strony ), bez konieczności trzymania przycisków oryginalnego pilota

    Wyciągarka "marketowa" 230V 500W
    Dostępne przekaźniki: 2szt - RELPOL RUC-1013-26-3230

    Winda / wyciągarka towarowa - schemat sterowania do sprawdzenia
  • #2
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    RR07 wrote:
    , bez konieczności trzymania przycisków oryginalnego pilota

    Jest to rozwiązanie niedopuszczalne i niebezpieczne .
  • #3
    Endru 900
    Level 1  
    Miałem kiedyś takie zagadnienie, zrealizowałem podobnie.

    Układ na schemacie zadziała i będzie spełniał założenia wyciągarki.
    Choć obecnie zrobił bym obwód sterowania na 24V a obwody silnika połączył stycznikiem.
    Sama idea ok

    Pomijam kwestie bezpieczeństwa bo nie znam konstrukcji.
    Krzysztof Reszka wrote:
    rozwiązanie niedopuszczalne i niebezpieczne

    Nie rozumiem dlaczego takie rozwiązanie jest niebezpieczne i do czego niedopuszczalne ?
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    A co się stanie gdy krańcówka nie zadziała co jest częstą awarią. W normalnym układzie puszczasz przycisk i się wyłącza, a teraz w tym. Czy widziałeś w wciągarkach podtrzymanie na schemacie, bo ja nie . A druga rzecz to ta że dokumentacja tego wciągnika tego nie przewiduje. Jeśli kolega zrobi to w własnym domu to kij mu na drogę to jego sprawa , ale autor nic nie pisze gdzie to chce zabudować . Może będą z tego korzystać ludzie nie poinstruowani.
  • #5
    RR07
    Level 2  
    Układ z schematu działa
    Pozdrawiam