    Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim miejscu.

    Przeszukałem grzecznie forum jednak wyczerpującej odpowiedzi nie znalazłem. Mam problem z podłączeniem żyrandola. Mam ogólna wiedzę i jako takie zdolności DIY jednak pokonanie sytuacji w jakiej się znalazłem przekracza moje możliwości.
    Chce zamontować żyrandol z czterema żarówkami. Cztery niebieskie żyły żyrandola są podłączone do N w kostce, cztery brązowe podłączone są do L. Sama kostka ma trzy pozycje: N, uziemienie i L. Czyli wszystko w porządku. Tutaj zaczynają się schody. Z sufitu wprowadzone są cztery trzyżyłowe kable. 4 brązowe żyły, uziemienie razem, trzy niebieskie i jedna z brązową koszulką. Pytanie jest jak to pospinac żeby działało poprawnie razem z wyłącznikiem schodowym.

    Załączam fotki.
    Za pomoc z góry dziękuję. Wyłącznik schodowy + zyrandol versus angielska instalacja

  • #2 10 Maj 2016 18:15
    slawekx
    Poziom 28  

    Bikerski napisał:
    Witam serdecznie.
    Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim miejscu.

    Z sufitu wprowadzone są cztery trzyżyłowe kable. 4 brązowe żyły, uziemienie razem, trzy niebieskie i jedna z brązową koszulką. Pytanie jest jak to pospinac żeby działało poprawnie razem z wyłącznikiem schodowym.

    Załączam fotki.
    Za pomoc z góry dziękuję.

    Nie pomyliłeś się w opisie ?

  • #3 10 Maj 2016 18:26
    Bikerski
    Poziom 3  

    Może brzmi to trochę niefachowo ale tak to wygląda jak na załączonym zdjęciu. Cztery żyły niebieskie w tym jedna zaznaczona brązową koszulką, cztery żyły brązowe i cztery żółto-zielone. Wyłącznik schodowy + zyrandol versus angielska instalacja

  • #4 10 Maj 2016 19:06
    15kVmaciej
    Poziom 34  

    Witam. Czy możesz wrzucić zdjęcie połączeń we włączniku schodowym? Czy ten układ schodowy ma obsługiwać tylko ten jeden żyrandol, czy jest tam jeszcze inna dodatkowa lampa?

  • #5 10 Maj 2016 19:33
    Bikerski
    Poziom 3  

    Wyłącznik schodowy obsługuje tylko ten jeden żyrandol. Co ciekawe ktoś się wcześniej bawił i zamiast jednego wyłącznika zamontował sciemniacz który działa tylko jak zwykły, natomiast schodowy nie działał poprawnie od początku.
    Co ciekawe po odlaczeniu starej oprawy nie działa żyrandol w holu i schowku :o Wyłącznik schodowy + zyrandol versus angielska instalacja

    Dodano po 4 [minuty]:

    I drugi włącznik Wyłącznik schodowy + zyrandol versus angielska instalacja

  • Pomocny post
    #6 10 Maj 2016 20:15
    15kVmaciej
    Poziom 34  

    Od razu widać po żółto zielonym że to nie Polska. :) Niech rodacy nad Wisłą zapamiętają te zdjęcia.
    Wszystko się zgadza. W lampie masz trzy bloki, L , N i PE. Będziesz potrzebował jeszcze jednego.
    Wyłączasz bezpieczniki, upewnisz się że nie ma napięcia. Te żółto zielone skręcasz w bloku PE tym pomiędzy L i N. Niebieski z koszulką do bloku L. Pozostałe niebieskie do bloku N. Wszystkie brązowe do bloku którego nie ma. I to wszystko :)

    PS. Jeśli chcesz dodatkowo naprawić schodowy w sensie usunąć ściemniacz, potrzebujesz kupić taki sam "two way light switch". Podłączasz szary- com,
    czarny i niebieski- L1, dwa brązowe- L2.

  • #7 10 Maj 2016 20:37
    Bikerski
    Poziom 3  

    Wielkie dzięki.
    Masz u mnie... Martini, shaken not stirred ;)
    Taki pojedynczy blok był w komplecie z żyrandolem. Two way light switch już mam...

    Dziękuje jeszcze raz.

  • #8 10 Maj 2016 21:34
    slawekx
    Poziom 28  

    Żyrandol ze zdjęcia służy jako puszka łączeniowa dla kilku pomieszczeń - to normalne w Anglii ?

  • Pomocny post
    #9 10 Maj 2016 21:48
    15kVmaciej
    Poziom 34  

    Tak.
    Na zdjęciu masz typową bazę lampy wiszącej. Policz zaciski-przewód zasilający przelotowo i do włącznika- czyli trzy przewody standardowo. Czwarty do dołączenia równolegle opraw sterowanych tym samym łącznikiem. U kolegi ktoś dopiął jeszcze drugi odpływ do innej oprawy.
    Wyłącznik schodowy + zyrandol versus angielska instalacja

  • #10 10 Maj 2016 22:04
    Bikerski
    Poziom 3  

    Dokładnie. Prawie identyczną oprawę zdemontowalem. ;)

    Prawdopodobnie podłączone są do tej oprawy te w holu i w schowku... bo przestały działać jak rozpiąłem tę w salonie :D
    Nic dziwnego, że nie mogłem tego przyporzadkować. W pracy z kumplem Polakiem rozrysowalismy kilka prawdopodobnych wariantów. Wszyscy w biurze myśleli, że planujemy atak terrorystyczny. Tylko Hiszpania zgadła od razu, że to schematy domowej instalacji elektrycznej. Co kraj to obyczaj. ;)

    Dziękuję serdecznie za pomoc.