Instalacja w budowanym domu jednorodzinnym - prośba o ocenę i sugestie

toriman 18 Maj 2016 18:44 8094 32
  • #31
    toriman
    Poziom 15  
    mamograf napisał:
    A może taki przełącznik agregat sieć? PRZK 4063-W02


    Witam,

    Też biorę ten przełącznik pod uwagę. Nie musi być to przecież Hager. SPAMEL ma lepsze parametry - no i wyższą cenę :)

    Pozdrawiam
  • Szafy Rack
  • #32
    toriman
    Poziom 15  
    Witam po przerwie,

    Wprowadziłem kilka poprawek do schematu instalacji

    Instalacja w budowanym domu jednorodzinnym - prośba o ocenę i sugestie
    Na mój dodatkowy email:

    "Witam,

    Załączam schemat instalacji poza licznikowej do wglądu. Chciałbym aby pan
    wstępnie ocenił czy w ogóle jest sens zmagania się z tym zagadnieniem. Agregat
    jednofazowy o mocy do 3kVA max.

    Jak widać na schemacie - jako wyłącznik główny został zastosowany rozłącznik
    bezpiecznikowy czteropolowy (3F+N) po to, aby w sposób pewny odizolować
    instalację od sieci energetycznej. Za nim szeregowo jest włączony przełącznik
    źródeł zasilania dodatkowo odłączający zasilanie od strony sieci energetycznej w
    pozycji AGREGAT. To są dwa stopnie zabezpieczenia przed przedostaniem się
    napięcia z agregatu do sieci energetycznej ZE. W takim układzie nie ma
    możliwości aby wydarzyło się cokolwiek nieprzewidzianego. Postępowanie zgodnie z
    poniższą procedurą zapewnia pełne bezpieczeństwo. Instalacja poza licznikowa
    zostaje całkowicie odizolowana od sieci ZE.

    Procedura przełączenia jest całkowicie manualna i przebiega następująco:

    Po zaniku zasilania ZE

    Krok 1 - odłączenie sieci ZE rozłącznikiem izolacyjnym 3F+N
    Krok 2 - przełączenie źródła zasilania z SIEĆ na AGREGAT
    Krok 3 - uruchomienie agregatu
    Krok 4 - załączenie zasilania włącznikiem w agregacie

    Po powrocie zasilania ZE

    Krok 1 - wyłączenie zasilania włącznikiem w agregacie
    Krok 2 - zatrzymanie agregatu
    Krok 3 - przełączenie źródła zasilania z AGREGAT na SIEĆ
    Krok 4 - dołączenie zasilania z sieci ZE poprzez załączenie rozłącznika
    izolacyjnego 3F+N"

    Dostałem odpowiedź z ZE o następującej treści:

    "Witam
    Nie jest żaden problem i jak najbardziej poniższe rozwiązanie ma sens.
    Ma Pan prawo do zastosowanie takiego rozwiązania i nie mamy nic przeciwko temu. Jak wspomniałem poprzednio, żeby temat zalegalizować należało by napisać i uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. " Instrukcję współpracy agregatu z siecią elektroenergetyczną" . W Pana przypadku proszę o przesłanie zamieszczonego w załączniku schematu z podpisem osoby uprawnionej i upoważnionej do wykonywania instalacji elektrycznych(wykonawcy instalacji) + kartę DTR zastosowanego agregatu (typ, moc itp.) + DTR rozłącznika bezpiecznikowego czteropolowy (3F+N) . Ponadto należało by podać dane adresowe pod jakim zostało zastosowane p/w rozwiązanie. Jeśli chodzi o stosowanie przewodów do WLZ zalecany jest pięciożyłowy.
    Pozdrawiam

    T............ S.............
    Kierownik Centrum Dyspozytorskiego"

    Człowiek jasno i czytelnie opisał o co chodzi.
    Wystarczy tak jak napisał zrobić i wszystko będzie OK. Zalegalizować nie zaszkodzi. Szkoda tylko, że nigdzie nie jest to w sposób otwarty zakomunikowane i trzeba dochodzić do sedna jak po łańcuszku...
    Jeśli mi się uda to wszystko porządnie ogarnąć wtedy zamieszczę komplet zatwierdzonych dokumentów i już nie trzeba będzie się domyślać.

    Pozdrawiam

    tOri

    P.S. Do wpisu poniżej: Samoczynne Wyłączenie Zasilania to temat być może rzeka i być może do żartów. Agregat ma być używany w sytuacjach AWARYJNYCH i w związku z tym zawsze należy mieć to na uwadze. Nie sądzę aby warunek SWZ był wypełniony chociażby z racji tego, że agregat nie pracuje w sieci TN a przekształcanie całości w jakiegoś cudaka po prostu nie ma najmniejszego sensu. Agregat ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Użytkownik zaś w sytuacji awaryjnej jest świadomy tego, że nie wszystkie zabezpieczenia działają prawidłowo choć i tak wszystkie urządzenia są uziemione.

    Temat zamknięty. Ręce po prostu opadają...
  • Szafy Rack
  • #33
    retrofood
    Moderator
    toriman napisał:
    W takim układzie nie ma
    możliwości aby wydarzyło się cokolwiek nieprzewidzianego.


    Kto jest taki dowcipny? Niech zrobi pomiary warunków SWZ obwodów dla zasilania z agregatu, wtedy pogadamy.