podpięcie przewodu neutral pod fazę

n3trous 14 Maj 2016 13:03 951 7
  • #1 14 Maj 2016 13:03
    n3trous
    Poziom 8  

    Nie wiem gdzie założyć temat. Ktoś może mi to wytłumaczyć? szukałem po internecie jak to jest możliwe. Jedyne co znalazłem to instalacja na fazie ma 127V i napięcie międzyfazowe będzie 240V, ale nie wiem czemu N podpięte jest do szarego, a nie np. czarnego.

    0 7
  • #2 14 Maj 2016 13:45
    pp74
    Poziom 25  

    n3trous napisał:
    nie wiem czemu N podpięte jest do szarego, a nie np. czarnego



    W instalacji użyto przewodu czterożyłowego który nie posiada żyły koloru niebieskiego zarezerwowanego dla przewodu neutralnego N.

    Żyły w kolorach czarnym, brązowym i szarym stosuje się do do oznaczania przewodów fazowych.

    0
  • #3 14 Maj 2016 13:47
    spinacz
    Poziom 38  

    Po prostu położyli przewód 4-żyłowy ale beż żyły niebieskiej i wykorzystano szara jako N, czarny i brązowy to fazowe z włącznika a żółtozielony to PE.

    0
  • #4 14 Maj 2016 13:50
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Bardzo niezrozumiale to napisałeś.Jedynie ten urywek

    n3trous napisał:
    nie wiem czemu N podpięte jest do szarego, a nie np. czarnego.
    spróbuję wytłumaczyć. Jeśli w tym przewodzie nie występuje kolor niebieski, ten kto zakładał tą instalację użył koloru szarego, a czy to zgodne ze "sztuką"?

    0
  • #5 14 Maj 2016 13:56
    n3trous
    Poziom 8  

    Wiem o tym wszystkim. Moje pytanie jest takie. Jeżeli brązowy, czarny i szary to fazy, a żółto zielony ochronny to dlaczego ta żarówka jest podpięta pod 2 fazy? Czy może tak być i dlaczego to działa wogóle? Chyba, że po prostu komuś brakło kabla, wziął co było pod ręką i brązowy to faza, a szary to neutral.

    Dodano po 4 [minuty]:

    ok, już zrozumiałem teraz. Nie miałem miernika, żeby sprawdzić czy jest napięcie na poszczególnych kablach, a zaciekawiło mnie to.

    0
  • #6 14 Maj 2016 13:57
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    n3trous napisał:
    po prostu komuś brakło kabla, wziął co było pod ręką i brązowy to faza, a szary to neutral.
    To właśnie odpowiedź.

    0
  • #7 14 Maj 2016 14:02
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Żarówka nie jest podpięta do dwóch faz. Przewód jest jak najbardziej prawidłowy, przystosowany do żyrandola dwuobwodowego.
    Przewód ochronny PE jest koloru żółtozielonego, szary (powinien niebieski lub być oznaczony na końcu na niebiesko) jest przewodem neutralnym N, brązowy i czarny to dwa przewody fazowe L1 i L1` sterowane z wyłącznika podwójnego.

    0
  • #8 14 Maj 2016 14:02
    pp74
    Poziom 25  

    n3trous napisał:
    Jeżeli brązowy, czarny i szary to fazy, a żółto zielony ochronny to dlaczego ta żarówka jest podpięta pod 2 fazy?


    Nie jest podpięta pod dwie fazy. Ponieważ przewód nie posiada żyły koloru niebieskiego instalator użył
    innej.

    0