Instlacja CO - Czy taki układ zadziała

14 Maj 2016 20:02 3015 36
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 23  
    Pompa pogoni bezprblemu
  • Poziom 8  
    Wystarczy pompa 25/60 czy lepiej zastosować 32/80?

    Dodano po 29 [minuty]:

    Który z rozdzielaczy będzie lepszy?
    Instlacja CO - Czy taki układ zadziała
  • Poziom 23  
    25/60
    Bez roznicy
  • Poziom 8  
    Dzieki za pomoc. A powiedz mi jeszcze. Do grzejnikow dalej polozonych dac pexa 20 zamiast 16? Mam na mysli te dwa duze grzejniki A 600x 3000 cv11 i te na gornych kondygnacjach.
  • Poziom 23  
    Nie, jakby co to zrobisz dlawienie na innych
  • Poziom 8  
    Jesli będą zawory termostatyczne przy wszystkich grzejnikach to tez trzeba bedzie dlawic inne czy termostaty zalatwia sprawe(wiem ze te dalej beda wtedy pozniej grzaly)
  • Poziom 23  
    Rusnica bedzie rzedu 2-3 min
  • Poziom 8  
    Witam.
    Czy mogę podłączyć kominek w taki sposób żeby przez wymiennik płytowy ogrzewał powrót do kotła?

    Dodano po 35 [minuty]:

    Instlacja CO - Czy taki układ zadziała
    Rura zasilająca i powrotna do kotła 6/4'
    Rury miedzy rozdzielaczami a pompami 1''
    Rury pomiędzy wężownicami zasobnika CWU a pompami 1"
    Kocioł 25kW układ otwarty
    Kominek 12kW układ otwarty
    Strzałeczki na rysunku to zawory zwrotne

    Czy taki układ będzie działał poprawnie?
    Jaki wymiennik płytowy? 25kW?
    Jeżeli wymiennik ma króćce 3/4" a rura powrotna do kotła ma średnice 6/4" to będzie dobrze?

    Docelowe działanie:
    Latem:
    -kocioł nie pracuje
    -kominek pracue - ogrzewa tylko CWU (dolna wężownica abynagrzał więcej wody)
    Zimą:
    -Kocioł pracuje - ogrzewa dom i CWU
    -Kominek:
    *nie pracuje
    *pracuje - ogrzewa powrót do kotła poprzez wymiennik
  • Poziom 23  
    Mozesz tak podłączyć
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Docelowe działanie:

    Latem:
    -kocioł nie pracuje
    -kominek pracue - ogrzewa tylko CWU (dolna wężownica abynagrzał więcej wody)


    A gdzie ten kominek? Latem trzeba chłodzić pomieszczenia, a tu jeszcze podgrzew. Przemyśl to...
  • Poziom 8  
    Szczerze mówiąc nie pomyślalem o tym że kominek latem bedzie nagrzewal salon.
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Szczerze mówiąc nie pomyślalem o tym że kominek latem bedzie nagrzewal salon.


    Oczywiście jak kobieta się uprze, że ma być kominek, to nie ma rady. Ale spójrz sobie na temperatury w moim domu w maju na wykresie 4, bez podgrzewania niczym. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15718990#15718990 Dom ocieplony. I przydałaby się klimatyzacja. Zastanów się, bo podgrzewanie cwu latem będzie bardzo pracochłonne, podniesie Ci temperaturę w domu i co, będziesz ją chłodził? Są inne sposoby podgrzewu cwu latem.
  • Poziom 8  
    W takim razie bedzie chyba maly boiler i grzalka elektryczna.
  • Poziom 8  
    Na chwile obecna 2 osoby. W przyszlosci jeszcze dzieci. Dom 250m^2
    1 lazienka - wanna i umywalka
    2 lazienka - prysznic i umywalka
    3 wc - umywalka
    4 kuchnia - zlewozmywak
    Maksymalnie 5 osob.
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Na chwile obecna 2 osoby. W przyszlosci jeszcze dzieci. Dom 250m^2
    1 lazienka - wanna i umywalka
    2 lazienka - prysznic i umywalka
    3 wc - umywalka
    4 kuchnia - zlewozmywak
    Maksymalnie 5 osob.


    No to trochę komplikuje, bo na dwie osoby wystarczy 100l zbiornik poziomy z grzałką elektryczną na dwie taryfy dzienna i nocna, jeżeli jest jedna taryfa, to ja wybrałbym elektryczny podgrzewacz przepływowy, ale jest to wymaganie co do potrzebnej mocy.

    Jak dzieci mają być szybko, to od razu instalowałbym pionowy bojler 300l z dwoma wężownicami w kotłowni, wystarczy wtedy przepalić raz na 3dni nawet w lato dla dwóch osób, poza tym może być tam zainstalowana grzałka która będzie grzała górę bojlera, jak nie chce się palić. Dolna wężownica tego bojlera jako rezerwa pod kolektory, i rurki wyprowadzone na strych (oczywiście jak jest miejsce nasłonecznione. Jak nie ma miejsca nasłonecznionego, to od razu należałoby zainstalować powietrzną pompę ciepła zintegrowana ze zbiornikiem.

    Decyzja jest Twoja. :D
  • Poziom 8  
    Szczerze mowiac myslalem o zasobniku okolo 500l. Aby ogrzewanie odbywalo sie jak najrzadzej. Recyrkulacja cieplej wody bedzie odbywala sie poprzez krancowki w drzwiach od lazienek oraz przycisk przy zlewozmywaku wiec nie bedzie wystudzala niepotrzebnie wody. Dodam ze recyrkulacja bedzie sie zalaczala tylko wtedy kiedy na powrocie recyrkulacji temperatura będzie nizsza o 15stopni (przykladowo bedzie regulacja) od temp w zasobniku i bbedzie pompowala az do uzyskania roznicy np. 5 stopnj.
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Szczerze mowiac myslalem o zasobniku okolo 500l. Aby ogrzewanie odbywalo sie jak najrzadzej. Recyrkulacja cieplej wody bd odbywala sie poprzez krancowki w drzwiach od lazienek oraz przycisk przy zlewozmywaku wiec nie bd wystudzala niepotrzebnie wody. Dodam ze recyrkulacja bedzie sie zalaczala tylko wtedy kiedy na powrocie recyrkulacji temp bd nizsza o 15stopni (przykladowo bedzie regulacja) od temp w zasobniku i bd pompowala az do uzyskania roznicy np. 5 stopnj.


    Kolego, bardzo duży zbiornik, to większy zastój wody w zasobniku, poczytaj sobie o legionelli więc musi być dostosowany do zużycia, poza tym straty ciepła w sezonie pozagrzewczym wzrosną jak woda będzie magazynowana długo ... cyrkulacja wody to straty ciepła, trzeba wyważyć co mniej kosztuje, ścieki i woda, czy prąd...

    Kolego, taka automatyzacja wszystko komplikuje, myślisz dokładnie tak jak ja, jak planowałem remont... Znajdź kogoś, kto to zrobił i zapytaj go po 5 latach, czy warto było... :D
  • Poziom 8  
    Co np. komplikuje taka automatyka?
    Umywalka i zlew odsunięta 20 m od zasobnika. Nie wyobrażam sobie spuszczać tyle wody.
  • Poziom 24  
    Sstalone napisał:
    Kolego, bardzo duży zbiornik, to większy zastój wody w zasobniku, poczytaj sobie o legionelli więc musi być dostosowany do zużycia, poza tym straty ciepła w sezonie pozagrzewczym wzrosną jak woda będzie magazynowana długo ... cyrkulacja wody to straty ciepła, trzeba wyważyć co mniej kosztuje, ścieki i woda, czy prąd...
    Rozwiązaniem może być duży zasobnik ale nie z wodą użytkową, tylko w obiegu zamkniętym przy czym cwu uzyskiwana jest na bieżąco - zimna woda przepływa przez wężownicę w zbiorniku.
  • Poziom 8  
    Jeśli możesz narysuj dokładny schemat połączenia o którym mówisz.
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Co np. komplikuje taka automatyka?
    Umywalka i zlew odsunięta 20 m od zasobnika. Nie wyobrażam sobie spuszczać tyle wody.


    Każde wejście załącza cyrkulację. a jak sprzątasz to też, a jak wchodzisz się uczesać :D , musisz położyć dodatkową rurę do samego punktu poboru...

    Ale poważnie, wszystko zależy od zużycia cwu w tym punkcie, jak będzie bardzo małe, np. 4l/dobę, to co? kiedy będzie się załączać cyrkulacja? w momencie korzystania? I w to wchodzi rytm dobowy rodziny, bo jak jest to tylko rano i wieczorem, to jeden pobór już zapewnia ciepłą wodę w rurach, i tu ważne są zastosowane przekroje rur, mają być jak najcieńsze ale takie by przy istniejącym ciśnieniu zapewnić odpowiedni przepływ do zużycia, i dobrze ocieplone, np. w podłodze w warstwie styropianu.
    Są elektryczne przepływowe podgrzewacze dla kranów.. :D


    jega napisał:
    Rozwiązaniem może być duży zasobnik ale nie z wodą użytkową, tylko w obiegu zamkniętym przy czym cwu uzyskiwana jest na bieżąco - zimna woda przepływa przez wężownicę w zbiorniku.


    Ale to jest rodzaj przepływowego ogrzewacza, tylko on nie rozwiązuje problemu strat na cyrkulacji przy rozproszonych punktach poboru i jego nie systematyczności. W sezonie grzewczym ok, ale w lato czym podgrzewany taki duży bufor?
  • Poziom 8  
    Sstalone napisał:
    Są elektryczne przepływowe podgrzewacze dla kranów.. :D


    Są ale taki podgrzewacz musi mieć około 3.5-5 kW. Nie można go sobie podłączyć byle gdzie ponieważ pobór prądu nawet chwilowy jest bardzo duży wymaga to przystosowania instalacji elektrycznej w co nie chce już ingerować. Ponadto ogrzewanie elektryczne jest drogie:)

    Dodano po 13 [minuty]:

    Elektrotechnik94 napisał:

    Kocioł 25kW układ otwarty
    Kominek 12kW układ otwarty

    Jaki wymiennik płytowy? 25kW?
    Jeżeli wymiennik ma króćce 3/4" a rura powrotna do kotła ma średnice 6/4" to będzie dobrze?


    A na te pytanie może ktoś udzielić mi odpowiedzi?
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Ponadto ogrzewanie elektryczne jest drogie:)

    Kocioł 25kW układ otwarty
    Kominek 12kW układ otwarty

    Jaki wymiennik płytowy? 25kW?
    Jeżeli wymiennik ma króćce 3/4" a rura powrotna do kotła ma średnice 6/4" to będzie dobrze?

    A na te pytanie może ktoś udzielić mi odpowiedzi?


    Ogrzewanie elektryczne jest drogie, ale to miałoby np. ogrzewać rurę cwu do czasu napływu ciepłej wody, czyli powiedzmy 4l wody od 20 stopni do 40 stopni na dobę co daje? 0,09 kWh czyli 6 groszy :D

    Co do wymiennika, najlepiej wybierz firmę i to pytanie zadaj działowi marketingowemu, :D , moc którą należy dobrać zależy od zakładanej temperatury pracy instalacji CO, bo moc podawana przez producenta jest przy określonych temperaturach, maksymalna chyba przy temperaturze 90/70
  • Poziom 8  
    Mam jeszcze pytanie o średnice wewnętrzna rur do urządzeń.
    Pomarańczowa rura recyrkulacja
    Czerwona ciepła woda
    Niebieska zimna woda

    W ramce poddasze reszta na parterze Instlacja CO - Czy taki układ zadziała
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Mam jeszcze pytanie o średnice wewnętrzna rur do urządzeń.
    Pomarańczowa rura recyrkulacja
    Czerwona ciepła woda
    Niebieska zimna woda

    W ramce poddasze reszta na parterze Instlacja CO - Czy taki układ zadziała


    Sam to rysowałeś? Średnice uzależnione są od zakładanego ciśnienia w instalacji, oczekiwanego przepływu w czasie, np. jak szybko chcesz napełnić wannę, układu punktów poboru - szeregowo u Ciebie wanna, prysznic, zlew itd. i rodzaju rur, tzn. ich chropowatości wewnętrznej... :D
    np. poczytaj sobie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1036678.html
  • Poziom 8  
    Tak, sam to rysowałem. Na szybko w paincie, nie miałem czasu zrobić tego w CAD.
  • Poziom 28  
    Elektrotechnik94 napisał:
    Mam jeszcze pytanie o średnice wewnętrzna rur do urządzeń.
    Pomarańczowa rura recyrkulacja
    Czerwona ciepła woda
    Niebieska zimna woda

    W ramce poddasze reszta na parterze Instlacja CO - Czy taki układ zadziała


    Jeszcze jedna uwaga. Jak tak będzie wyglądał układ w pionie to na rurach ciepłej wody może zachodzić cyrkulacja grawitacyjna, samoczynnie co może być niekorzystne ze względu na straty...
  • Poziom 8  
    Sstalone napisał:
    Elektrotechnik94 napisał:
    Mam jeszcze pytanie o średnice wewnętrzna rur do urządzeń.
    Pomarańczowa rura recyrkulacja
    Czerwona ciepła woda
    Niebieska zimna woda

    W ramce poddasze reszta na parterze Instlacja CO - Czy taki układ zadziała


    Jeszcze jedna uwaga. Jak tak będzie wyglądał układ w pionie to na rurach ciepłej wody może zachodzić cyrkulacja grawitacyjna, sa moczynnie co może być niekorzystne ze względu na straty...

    Jeśli na rurze będzie pompa (nie włączona) to też zajdzie grawitacyjna cyrkulacja?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Ta rura która przebiega od wodomierza aż do bojlera wystarczy PP50x8.3 PN20 (odpowiednik 5/4')?