piec Vaillant EkoTech - sterowanie temperaturą

ekmir 01 Paź 2020 15:30 6525 37
  • #31
    ekmir
    Poziom 24  
    Pogodowa automatyka systemowa - ok
    Na poddaszu użytkowym - nie stosować osobnych regulatorów temperatury w każdym pomieszczeniu ?
    Na parterze jedno sterowanie, czy zamiast propozycji VRC700, mozna zastosować sterowanie dopuszkowe - regulator temperatury z zegarem:
    230VAC, 50Hz, 8(1)A cos(=1, zakres temperatur 5-30°C; styk rozwierny; ustawiony wstępnie program dobowy/tygodniowy (maks. 3 czasy grzania na dobę); funkcja imprezowa; samoucząca się charakterystyka ogrzewania; wskazanie czasu zegarowego i temperatury rzeczywistej; redukcja nocna; funkcja ochrony przed zamarznięciem; funkcja korekty temperatury i obciążenia; funkcja ochrony zaworów; wyjście zegarowe; rezerwa chodu 96h; (możliwe przyłączenie regulatorów temperatury bez zegara)
  • HelukabelHelukabel
  • #32
    ls_77
    Poziom 34  
    Zastosowanie zewnętrznego sterownika/termostatu nie firmowego Vaillant spowoduje pracę on/off a nie płynną tak jak sterownik Vaillant'a
  • HelukabelHelukabel
  • #33
    ekmir
    Poziom 24  
    Przewody w pomieszczeniach mam wyprowadzone do puszek PK 60.
    Dlatego chciałbym zastosować regulatory dopuszkowe.
  • #34
    ekmir
    Poziom 24  
    ls_77 napisał:
    Zastosowanie zewnętrznego sterownika/termostatu nie firmowego Vaillant spowoduje pracę on/off a nie płynną tak jak sterownik Vaillant'a


    Czy to ma znaczacy wpływ na pracę pieca i komfort cieplny ?
  • #35
    ls_77
    Poziom 34  
    Generalnie tak.
    Jak będziesz miał zamontowany VRC700 w miejscu gdzie jest uśredniona temperatura pomieszczenia to w przypadku podłogówki powinieneś ustawić wpływ temp. pom. na tryb "Korekta" tak by kocioł płynnie zmieniał wartość temp. wody w układzie podłogówki w zależności od temp. w pomieszczeniu co da lepszy komfort, ponieważ regulacja załącz/wyłącz może wprowadzać duże wahania temp. w pomieszczeniu, bo podłogówka ma dużą bezwładność.
  • #36
    ekmir
    Poziom 24  
    A gdyby zastosować regulator Vaillant'a w systemie, a dodatkowe elementy sterujące innych producentów (Elso Schima) ?
  • #37
    ls_77
    Poziom 34  
    Też można. Jeśli Vaillant będzie się "gryzł" z tamtymi elementami to wyłączasz w nim reg. pokojową i zostawiasz tylko pogodową, a konkretne temp. w konkretnych pomieszczeniach będą regulowały sterowniki Elso
  • #38
    ekmir
    Poziom 24  
    Mam nadzieję, że takie rozwiązanie nie pogorszy znacząco sprawności :)