Junkers Euroline - spadające ciśnienie na kotle

23 May 2016 19:05 1776 12
  • Level 9  
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze spadkiem ciśnienia na kotle. Nie ma żadnego wycieku, bo obieg c.o. zakręciłem zaworem. Pozostał funkcjonujący obieg c.w.u. Naczynie przeponowe sprawne, wymienione pół roku temu. Skoków ciśnienia nie ma. Co dwa dni muszę dopuszczać wodę do układu, bo ciśnienie spada poniżej dopuszczalnego. Ciepła woda ma właściwą temperaturę, w sezonie grzewczym układ c.o. pracuje poprawnie. Czasem kocioł ma problem z załączeniem. Proszę o jakieś porady. sugestie. Instalacja ma 11 lat.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Heating systems specialist
    Możesz dla sprawdzenia skręcić lewe pokrętło na tryb lato i zakręcić na jakiś czas skrajne zawory płaskim śrubokrętem (zasilenie c.o. z lewej i powrót c.o. z prawej) Jeżeli nie spada to coś jest z instalacją...Dalej do sprawdzenia manometr i wężyk do naczynia przeponowego oraz samo naczynie po spuszczeniu wody z kotła. Natomiast problemy z zapłonem to brudny palnik i elektrody...Szukaj serwisanta z polecenia który zna dobrze ten model kotła.
  • Level 9  
    Mam wrażenie, że ma to jakiś związek z zasobnikiem. Być może jest problem z wężownicą.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Heating systems specialist
    Wykluczone. Nieszczelność wężownicy zasobnika skutkuje,wzrostem ciśnienia na kotle i wyrzucaniem nadmiaru wody przez zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie w zasobniku panuje wyższe niż w samym kotle. Przeciętne ciśnienie wodociągowe to 3÷4 bar a podczas grzania jeszcze pojawia się nadciśnienie bije do 6÷8 bar zwłaszcza jeśli naczynie c.w. jest niekontrolowane a na dodatek kiepskiego producenta.
  • Level 9  
    W kotle wszystkie elementy są suche, naczynie przeponowe zostało wymienione na zewnętrzne i jest na wierzchu. Poprzednie powodowało skoki ciśnienia i wyrzucało wodę przez zawór bezpieczeństwa.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Zawory się w pozycji lato od wczoraj. Dzisiaj musiałem dolać wody.
  • Heating systems specialist
    Możliwe że ciśnienie wędruje do tego uszkodzonego naczynia które pozostało w kotle albo zacieki są na odpowietrznikach bądź separatorze powietrza pompy...Poruszaj wężykiem od manometra, jeżeli wskazówka "gania" w lewo, w prawo to masz zatkanie....Czy zamykając zawory czy nie odciąłeś kocioł od naczynia?
  • Level 9  
    Poprzednie naczynie zostało zdemontowane i wyjęte.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jutro spróbuje z wężykiem.
  • Heating systems specialist
    Stary wężyk od naczynia warto podłączyć do skutecznego odpowietrznika np. afriso a zewnętrzne naczynie podłączyć do kotła tak by chroniło kocioł przed nadciśnieniem a nie instalację.
  • Level 9  
    Nowe naczynie podłączone jest do wężyka od srarego naczynia.
  • Heating systems specialist
    LUX b.dobrze. Myślę że markowe Reflex a nie Made in Italy. Powodzenia w dochodzeniu.
  • Level 9  
    Nowe naczynie to Ferro. Znajomy polecił.
  • Heating systems specialist
    Naczynie do sprawdzenia po spuszczeniu wody z kotła. Ciś. nabicia poduszki= ciś. statyczne instalacji c.o. +0,2bar.