Falownik Siemens SINAMICS V20 PID - Alarm A501 przy ciśnieniu 1 bar, błąd F1

edziu 25 Maj 2016 20:10 2457 2
  • #1 15698623
    edziu
    Poziom 29  
    Falownik Siemens, Pompa głębinowa do zasilania deszczownicy do nawadniania pola.
    Falownik makro połączeń cn008
    Makro aplikacyjne AP0010
    AI1 wejście analogowe potencjometr 0-10V
    AI2 wejście analogowe przetwornik ciśnienia 4-20mA ( podłączony jest szeregowo wyświetlacz do ciśnienia wody)
    Parametry silnika wprowadzone oraz nastawy P0756 prawidłowe, sprawdzone w r752
    Podczas startu z uruchomioną deszczownica jak powoli zwiększam ciśnienie jak zbliżam do 1bar na wyświetlaczu pojawia się alarm A501 w tym momencie pompa szarpie na wyświetlaczu ciśnienia wody są skoki ciśnienia jak zwiększę to wywala błąd F1
    Szczerze nie wiem na co zwrócić uwagę w ustawieniach PID, zwiększałem czasy P2257 jak i P2258 do 30s jak i do 90s nie pomaga.

    ps. makro cn002 jest ok.
  • #2 15699550
    elpronet
    Poziom 18  
    Witam,

    Miałem podobny problem. Zastosowałem inne makro. PID ze stałą wartością odniesienia.

    Na wejściu DI1 - START/STOP

    Po resecie do ustawień fabrycznych (p0010 = 30, p0970 = 1) i ustawieniu danych silnika wybieramy makro: Cn009, Ap010

    Następnie:

    P0701 = 99

    P0702 = 0

    P0840 = r722.0

    P2220 = r722.0

    P2201 – Wartość zadana w % (tu trzeba dobrać do żądanego ciśnienia maksymalnego ) np 60%

    P2258 = 2 s (zwiększyć jeśli nadal będzie występował błąd Vdc_max) tutaj mam ustawione 30 s


    Skalowanie wejścia analogowego dla 4 – 20 mA :

    P0756 = 3

    P0761[1] = 4 mA

    P0757[1] = 4 mA

    P0758[1] = 0 %

    P0759[1] = 20 mA

    P0760[1] = 100 %

    Pozdrawiam

    :)
  • #3 17480687
    bendzi85
    Poziom 11  
    Witam
    zastosowałem konfigurację kolegi elpronet jednak falownik nie do końca działa tak jak bym chciał.
    Przy ustawieniu P2201=60% wartość rzeczywista (odczytywana z r754) utrzymuje się w okolicach 40%.
    Dodatkowo przy zwiększaniu P2201 powyżej 65% zaczynają się straszne drgania rurociągu, a powyżej 75% wyskakuje błąd F2 (zbyt wysokie napięcie)
    Zwiększanie P2258 nie daje żadnych rezultatów.

    Gdyby nie to że potrzebuję ciśnienie około 5bar to wszystko byłoby ok.

    Pompa Aspri 35 5 - 400V 2.2kW + zbiornik przeponowy 100 litrów.

    Może ktoś z kolegów ma pomysł jak rozwiązać problem.

    Pozdrawiam