Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Integra 128PLUS monitorowanie

Artee 26 May 2016 10:35 810 15
Optex
  • #1
    Artee
    User under supervision
    Buduję nowy, dość rozbudowany system alarmowo-sterujący w oparciu o centralę Integra 128PLUS.
    Z większością tematów sobie poradziłem lub znalazłem rozwiązanie i na razie zostało jedno pytanie.
    Czy, a jeśli tak to w jaki sposób, rozwiązać poniższą kwestię monitorowania przez SMA.
    Otóż system będzie podłączony do SMA. W przypadku pełnego uzbrojenia monitoring będzie powiadamiał o zdarzeniach zgodnie z konfiguracją centrali. Chciałbym jednak aby w wybranych trybach czuwania (np wybrane strefy w dzień czy w nocy) wtedy gdy ktoś jest w obiekcie monitorowanie, czyli wysyłanie powiadomień do SMA nie miało miejsca bo wszelkie naruszenia będą weryfikowane lokalnie bez potzreby wysyłania patrolu z firmy monitorującej.
    Czy jest to wykonalne w tej centrali??
  • Optex
  • #2
    suworow
    Admin of Property security
    Jak centrala będzie komunikowała się z nadajnikiem?
    Pozdrawiam
  • #3
    Artee
    User under supervision
    suworow wrote:
    Jak centrala będzie komunikowała się z nadajnikiem?
    Pozdrawiam


    Jaki nadajnik masz na myśli? Czy chodzi o drogę komunikacji Centrala - SMA i moduły w centrali?
  • Optex
  • #4
    suworow
    Admin of Property security
    Artee wrote:
    Czy chodzi o drogę komunikacji Centrala - SMA

    Dokładnie tak, przecież właśnie z tym jest związane kolegi pytanie.
  • #6
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    Stacja monitorująca jest twoja czy będziesz podłączony pod jakąś agencję ochrony?
  • #8
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    System i podłączenie do agencji ochrony już działa czy robisz dopiero projekt?
  • #10
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    Quote:
    W przypadku pełnego uzbrojenia monitoring będzie powiadamiał o zdarzeniach zgodnie z konfiguracją centrali. Chciałbym jednak aby w wybranych trybach czuwania (np wybrane strefy w dzień czy w nocy) wtedy gdy ktoś jest w obiekcie monitorowanie, czyli wysyłanie powiadomień do SMA nie miało miejsca bo wszelkie naruszenia będą weryfik


    Podział budynku na określone strefy nie wystarcza ci? Przy założeniu że komunikacja ze stacją będzie odbywała się w pełnym CID to agencja będzie otrzymywać informację która strefa i przez kogo została uzbrojona lub w której nastąpiło wywołanie alarmu.
  • #11
    Artee
    User under supervision
    Chciałbym uniknąć niepotrzebnego powiadamiania Agencji. Oczywiście można odwołać zgłoszenie jak wystąpi ale szukam jakiegoś bardziej eleganckiego rozwiązania. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach od strony technicznej to nie problem tylko kwestia przewidzenia i zaimplementowania takiej opcji jednak to jest już po stronie producenta a jeśli nie przewiduje czegoś takiego to wiele się nie poradzi. Być może jakąś okrężną drogą da się to uzyskać.
  • #12
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    Artee wrote:
    Chciałbym uniknąć niepotrzebnego powiadamiania Agencji.

    Co znaczy niepotrzebnego powiadamiania? CID wysyła pełny monitoring, to co się dzieje w systemie więc jak to nazwać nie potrzebnym?
    Moim zdanie zastosowanie stref i odpowiednie ich skonfigurowanie wystarcza, no chyba że twój budynek jest bardziej skomplikowany ale bez szczegółowej wiedzy trudno coś więcej powiedzieć na temat twojego projektu i oczekiwań.
  • #13
    Artee
    User under supervision
    Tu nie chodzi o budynek i jego skomplikowanie. Są okresy kiedy budynek ma swoją ochronę i ona reaguje wtedy na zdarzenia w wybranych strefach a inne są odblokowane i wysyłanie informacji o alarmach w tym czasie do zewnętrznej agencji jest całkowicie niepotrzebne bo za każdym razem trzeba będzie albo ich odwoływać albo płacić za nieuzasadniony przyjazd.
  • #14
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    Przecież można wtedy tych stref nie uzbrajać
  • #15
    Artee
    User under supervision
    No w sumie racja. Nie będę uzbrajał a wykorzystam tylko kontrole naruszenia wybranych wejść i wyrzucę to na wyjście, które mi to zasygnalizuje.
  • #16
    reweriko

    Level 25  
    w kompie ochrony obiektu instalujesz GUARDX wrzucasz plan obiektu z czujnikami stref.
    w prosty sposób ustawiasz linie stref chronionych w taki sposób że mimo że strefa nie jest uzbrojona w Guardx wywołują alarm.
    Pozdrawiam