    Witam

    Szykuje mi się 5 letni przegląd elektryczny w mieszkaniu.
    Chciałbym się dowiedzieć, czy podczas wykonywania pomiarów przez elektryka, będę musiał odłączyć wszystkie odbiorniki od instalacji?
    Kilka urządzeń mam podłączonych "na stałe" (czyli nie do gniazdka el., jak wentylatory, oświetlenie, kuchenka itp.) i rozłączenie tych urządzeń zajęło by mi trochę czasu.
  • Computer Controls
  • Specjalista elektryk
    misiek1111 napisał:
    Chciałbym się dowiedzieć, czy podczas wykonywania pomiarów przez elektryka, będę musiał odłączyć wszystkie odbiorniki od instalacji?

    To nie Twój problem. Pomiarowiec będzie wiedział co ma zrobić. Tobie wolno wymienić żarówkę.
  • Poziom 24  
    To inaczej :), czy pomiarowiec będzie musiał odłączyć wszystkie odbiorniki w lokalu od instalacji?
  • Computer Controls
  • Specjalista elektryk
    misiek1111 napisał:
    czy pomiarowiec będzie musiał odłączyć wszystkie odbiorniki w lokalu od instalacji?

    A jak wykona pomiar rezystancji izolacji? Chyba, że napisze na "oko". Możesz go zapytać jak ją zmierzył i dlaczego nie odłączył odbiorników podłączonych na stałe.
  • Poziom 24  
    Rozumiem, pomiar rezystancji izolacji wymaga odłączenia wszystkich odbiorników.
    To będzie problem, bo odłączenie lodówki wymaga jej odsunięcia, a do tego z kolei potrzeba ze trzech chłopów :)
  • Pomocny post
    Moderator
    misiek1111 napisał:
    odłączenie lodówki wymaga jej odsunięcia, a do tego z kolei potrzeba ze trzech chłopów :)


    Ty tam gromadzisz zapasy strategiczne na wypadek wojny? Laboga!
  • Poziom 24  
    Po prostu jest zabudowana i stoi na wysokości...
    Dzięki za pomoc.
  • Poziom 39  
    opornik7 napisał:
    A jak wykona pomiar rezystancji izolacji? Chyba, że napisze na "oko". Możesz go zapytać jak ją zmierzył i dlaczego nie odłączył odbiorników podłączonych na stałe.

    Jestem odmiennego zdania. Pętla zwarcia powinna być mierzona w naturalnych warunkach w jakich pracuje instalacja zasilająca odbiornik. Odbiornik powinien mieć łącznik odłączający odbiornik od obwodu zasilającego, co wykluczy nieprecyzyjność wyniku. W przypadku odbiornika podłączonego na stałe a posiadającego wyłącznik główny, odbiorników elektrycznych nie powinno (brak obowiązku?) się odłączać od badanej sieci zasilającej. Czasami jest to bardzo utrudnione...
    Odbiorniki przyłączone na stałe to odbiorniki stacjonarne, natomiast urządzenia przyłączone przez tzw. zestaw gniazdo- wtyczka, to odbiorniki przenośne. Warunki środowiskowe mają decydujący wpływ dla czasu i pętli zwarcia.
  • Poziom 31  
    misiek1111 napisał:
    czy pomiarowiec będzie musiał odłączyć wszystkie odbiorniki w lokalu od instalacji?

    To nic pewnego, możesz mu nie zdążyć zrobić herbatki a będzie po wszystkim. Wszystko zależy na kogo trafisz. Ale rzeczywiście należy domniemywać, że przegląd zostanie wykonany zgodnie obowiązującą normą.
    Twoim obowiązkiem jest udostępnić lokal aby pomiarowiec miał dostęp do badanych urządzeń. Żaden szanujący się pomiarowiec nie będzie przesuwał mebli czy sprzętu RTV-AGD.
    Kiedyś jak przesunąłem pralkę, dłużej ją później ustawiałem niż trwały pomiary ale to inna historia.... :D
  • Specjalista elektryk
    Akrzy74 napisał:
    odbiorników elektrycznych nie powinno (brak obowiązku?) się odłączać od badanej sieci zasilającej.

    A co w przypadku gdy owe urządzenie jest stare i nie trzyma parametrów? Pomiar dyskwalifikuje instalację przez trupa? Lodówka nie jest urządzeniem podłączonym na stałe.
  • Poziom 39  
    opornik7 napisał:
    Lodówka nie jest urządzeniem podłączonym na stałe.

    A kto powiedział, że jest? Jeśli jest przyłączone przez zestaw gniazdo- wtyczka, to przecież oczywiste! Kolega tak przekornie? :)
    opornik7 napisał:
    A co w przypadku gdy owe urządzenie jest stare i nie trzyma parametrów?

    Rozważamy oczywiście urządzenie z wyłącznikiem (odłącznikiem, rozłącznikiem itp). :)
    Jeśli jest stare, należy wymienić ku uciesze pani domu :wink: a jeśli nie trzyma parametrów, podejrzewam, że jest uszkodzone lub bardzo zużyte. To wymaga weryfikacji na miejscu, a nie przez forum, licytując się kto ma "nowszą kulę" lub bardziej wypasiony miernik. Najpierw pomiar i ocena, potem główkowanie...
  • Poziom 31  
    To nie jest śmieszne. Dzisiaj to inwestor w porozumieniu ze stolarzem "projektują" instalację w kuchni więc to nic nadzwyczajnego.:|

    A jaki to ma związek z tematem.
    Moderator ; Krzysztof Reszka
  • Moderator
    jann111 napisał:
    To nie jest śmieszne. Dzisiaj to inwestor w porozumieniu ze stolarzem "projektują" instalację w kuchni więc to nic nadzwyczajnego.:|


    Ciekawy jestem jakie padną słowa, jeśli do lodówki przyjedzie serwisant. :D
  • Poziom 23  
    A można robić pomiar rezystancji izolacji z podłączonym urządzeniem?
  • Poziom 19  
    olejopalacz2 napisał:
    A można robić pomiar rezystancji izolacji z podłączonym urządzeniem?


    W TN-c się nie da, w pozostałych układach jak najbardziej.
  • Poziom 34  
    Witam.
    Już kiedyś opisywałem mój przypadek. Wpada misiu pomiarowiec, mam dokonać pomiarów elektrycznych. Ok. Mam zlecenie na 2 gniazda łazienka i 2 w kuchni. Które gniazda?. Bez znaczenia. I tak są robione pomiary za 11 zł od lokalu.
    Pozdrawiam.