Podłączenie przewodów PE w szafie sterowniczej (1-faz.)

29 Maj 2016 14:10 1305 1
  • Poziom 6  
    Witam,
    proszę o podpowiedź, czy podłączenie przewodów PE w szafie sterowniczej na poniższym rysunku jest prawidłowe. Zasilanie do zasilacza 24VDC jest z sieci 1-fazowej 230VAC i przewód podłączony jest do gniazdka nr 1, natomiast zasilanie do falownika podłączone jest z innego gniazdka (2) - również 1-faz.
    Blok rozdzielczy to zwykła plastikowa obudowa z szynami i zaciskami w środku (nie jest uziemiona).
    Podłączenie przewodów PE w szafie sterowniczej (1-faz.)

    Pozdrawiam.
  • Poziom 19  
    Przewód ochronny do falownika wg mnie powinien być z gniazda z którego jest zasilany.
    Ale linię falownik-szafa też bym zostawił w roli połączenia wyrównawczego.
    Reszta połączeń jak najbardziej OK. Ktoś bardzo upierdliwy mógłby się przyczepić że drzwi są pośrednio podłączone do szyny ale to już faszyzm :)
    A tak w ogóle to nie lepiej zasilić falownik z szafy?