ETITEC C 275/15 - Uszkodzony - czy wymiana ?

30 Maj 2016 13:02 3249 12
  • Poziom 8  
    Instalacja TN-S w mieszkaniu z 2009 r. Ostatnio zauważyłem czerwone okienku na ograniczniku przepięć. Czy można wymienić ten element ( warystor - niebieski)
    Tak jakby rozlutowało się złącze do końcówki warystora i zwolniło czerwoną zapadkę w stronę okienka. Rozumie ,że było przepięcie i zadziałał .
    Czy da się sprawdzić warystor . Sprawdziłem omomierzem cyfrowym na zakresie 20 Mohm - poza zakresem tzn ponad . ETITEC C 275/15 - Uszkodzony - czy wymiana ? ETITEC C 275/15 - Uszkodzony - czy wymiana ?
  • e-miernikie-mierniki
  • Specjalista elektryk
    mariusz004 napisał:
    Rozumie ,że było przepięcie i zadziałał .

    Przy prawidłowo wykonanej instalacji ochronnik nie powinien zadziałać. Ten uszkodzony to T2 (dawniej C). A gdzie jest T1? Pewnie go nie ma stąd rozleciał się T2.
    Masz dwa wyjścia. Wykonać instalację poprawnie lub zrobić zapasy i wymieniać jak zadziałają.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 8  
    Na szynie za wyłącznikiem róznicowoprądowym są dwa takie same jak na zdjęciu.
    Jeden nie wiem dokładnie który przyłączony jest do fazy oraz przewodu N . Drugi natomiast do fazy i przewodu PE. jeden jest sprawny drugi wypiołem z gniazdka i rozebrałem .
    Czy on jest uszkodzony czy uległ rozlutowaniu ?
    Dlaczego ochronnik nie powinien zadziałać ???

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nie rozumie dlaczego instalacja jest wykonana nieprawidłowo .
    Zabezpieczenie przedlicznikowe jest na klatce schodowej .
    Mieszkanie w 2000 r. ochronniki 2 szt typ C
  • Poziom 34  
    Zakładam że rozlutował się ten który łączył fazę z PE. Jeżeli go zlutujesz i po dniu włożony w miejsce L-PE się nie rozlutuje to prawdopodobnie będzie spełniał swoje zadanie tylko włóż go między N-PE, a tego drugiego jeszcze całkiem sprawnego między L-PE.
    Rozlutowanie nastąpiło wskutek przegrzania warystora. Warystor po przegrzaniu może być mniej sprawny ale nie musi. Najczęściej przyczyną przegrzania warystorów nie są przepięcia ale podwyższone napięcie przemienne, np. wskutek kiepskich połączeń pojawia się w instalacji 400V zamiast 230V, więc dobrze jest sprawdzić instalację zasilającą mieszkanie (zasilającą czyli część instalacji dochodzącą do mieszkania).
    Przy okazji sprawdź tez przycisk test wyłącznika różnicowoprądowego, bo trochę mnie dziwi że warystor się przegrzał nie pobudzając różnicówki (chyba że jest jednak przed rożnicówką).
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    mariusz004 napisał:
    Na szynie za wyłącznikiem róznicowoprądowym są dwa takie same jak na zdjęciu.

    Czyli instalację masz w TN-S albo TT.
    mariusz004 napisał:
    Nie rozumie dlaczego instalacja jest wykonana nieprawidłowo .

    Ano dlatego:
    mariusz004 napisał:
    Jeden nie wiem dokładnie który przyłączony jest do fazy oraz przewodu N

    mariusz004 napisał:
    Czy on jest uszkodzony czy uległ rozlutowaniu ?

    Ograniczników które zadziałały nie naprawia się. Nadają się do utylizacji.
    czesiu napisał:
    Jeżeli go zlutujesz i po dniu włożony w miejsce L-PE się nie rozlutuje to prawdopodobnie będzie spełniał swoje zadanie tylko włóż go między N-PE, a tego drugiego jeszcze całkiem sprawnego między L-PE.

    Powiedz, że żartujesz? Bo nie wierzę, że elektryk takie słowa napisał poważnie. Nie wspomnę już o pozostałych słowach Twojego posta.
  • Specjalista elektryk
    mariusz004 napisał:

    Czy on jest uszkodzony czy uległ rozlutowaniu ?
    Dlaczego ochronnik nie powinien zadziałać ???

    Rozlutowanie nie było przypadkowe.
    Tak jak napisał kol. opornik7 -ogranicznik zużył się i nadaje się do utylizacji.

    Jednak w tym co napisał kol. czesiu jest też jakiś pomysł. Otóż warystory mają tę cechę, że podlegają szybszemu zuzyciu w środowisku, gdzie jest są podwyższone napięcia (tak jak pisał kol. czesiu) ale też tam gdzie występują częste przepięcia o dużym napięciu ale małej energii. Mam taki obiekt, gdzie nigdy nie było napięcia większego niż 240V, ale jest duża ilość przepięć komutacyjnych i ograniczniki DG275 co dwa lata są wymieniane na nowe. Są one uszkodzone, często mimo braku rozlutowania (okienko zielone).

    Niezależnie jaka była przyczyna podgrzania warystora (absorbcja dużej energii) - należy przyjąć, że warystor jest w znacznym stopniu zdegradowany. Szkopuł w tym, że nie wiemy w jakim. Kolega czesiu proponuje włożyć go między N a PE. Jak punkt rozdziału PE jest niedaleko to i tak tych przepięć N-PE nie ma za dużo. Więc takie rozwiązanie można było by potraktować jako dobre (aby nie zostawić domu bez ochrony), ale tymczasowe do czasu zakupu nowej wkładki.

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 8  
    Mieszkanie jest zasilone linią kablową w centrum miasta. Odległość od stacji wnętrzowej około 100m. W 2006r. wymieniany był transformator 15/04 kV na nowy. W jaki sposób proponuje pan sprawdzić poziom przepięć. Od czasu do czasu włączam miernik cyfrowy i nigdy nie odczytałem napięcia powyżej 230 V. Przecież analizatory to są bardzo drogie urządzenia. To jest mieszkanie własnościowe w spółdzielni mieszkaniowej tak więc muszę pewnie sam "kontrolować" stan ochronników.
    Rozumie ,że wymienia Pan te ograniczniki na swój koszt co dwa lata. Wynika z Pana doświadczenia. Czy jest jakiś dokument który zawiera przepisy odnośnie eksploatacji ograniczników tego typu . Czy jest to Pana budynek w którym Pan kontroluje tak dokładnie stan instalacji ? Czy to jest budynek typu hotel, uspołeczniony ?
  • Specjalista elektryk
    mariusz004 napisał:
    W jaki sposób proponuje pan sprawdzić poziom przepięć. Od czasu do czasu włączam miernik cyfrowy i nigdy nie odczytałem napięcia powyżej 230 V.

    Nikt nie jest w stanie zwykłym miernikiem wyłapać przepięcia trwającego kilka milisekund.
    mariusz004 napisał:
    Przecież analizatory to są bardzo drogie urządzenia.

    Dokładnie. I nie wszyscy elektrycy muszą takie urządzenia posiadać.
    Rozwiązaniem jest poprawnie wykonana instalacja czyli ogranicznik przepięć T1 - iskiernikowy a za nim dopiero T2-warystorowy.
    Firma Dehn przeprowadziła w swoim laboratorium badania ograniczników dostępnych na rynku. Niestety, dla niektórych wyniki były negatywne. Na stronie dehn.pl w zakładce "publikacje" jest wiele materiałów opisujących wszystkie aspekty sprawy ochrony.
    Dla przykładu:
    http://www.dehn.pl/docs/publikacje/przepiecio...rtykuly/sowa_bledy_instalacje_elektryczne.pdf

    http://www.elektro.info.pl/artykul/id6227,zag...ane-stosowaniem-ogranicznikow-przepiec-bc?p=2
  • Poziom 8  
    Czyli ogranicznik przepięć T1 powinien być podłączony w złączu kablowym ?
  • Specjalista elektryk
    mariusz004 napisał:
    Czyli ogranicznik przepięć T1 powinien być podłączony w złączu kablowym ?

    Nie. T1 i T2 mogą być w rozdzielnicy ale jest jeszcze kilka aspektów sprawy. Energetyka nie pozwala na montaż na swoich urządzeniach i sieciach.
    Można zabudować tzw. kombajn czyli T1+T2 w jednej obudowie pod warunkiem, że T1 jest iskiernikiem. O ogranicznikach B+C zapomnij.
    PS
    Instalację masz jedno czy trójfazową?
    Zwróciłeś uwagę na zdjęcia nr 1, 2 i 3 z drugiego linka który zapodałem wyżej? Tak niestety kończyły ograniczniki niby poprawnie opisane chociaż nie do końca. Informacji niewygodnych na nich nie było. Dehn po prostu uczył latać po hali ich elementy po przyłożeniu normowych parametrów napięcia i prądu.
  • Poziom 8  
    1 fazowa , zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.
  • Specjalista elektryk
    I jeszcze jedna sprawa, napisałeś wyżej, że:
    mariusz004 napisał:
    Jeden nie wiem dokładnie który przyłączony jest do fazy oraz przewodu N . Drugi natomiast do fazy i przewodu PE.

    Faktycznie tak jest czy po prostu się pomyliłeś z tym N?
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Gloryfikacji dziadostwa nie będzie- odpowiedzi udzielono:
    opornik7 napisał:
    Ograniczników które zadziałały nie naprawia się. Nadają się do utylizacji.
    Darom napisał:
    Rozlutowanie nie było przypadkowe.
    Tak jak napisał kol. opornik7 -ogranicznik zużył się i nadaje się do utylizacji.