Falownik DZB300 - Błąd E006 - Overcurrent durring running

30 Maj 2016 16:46 1137 5
  • Poziom 2  
    Dzień dobry. Przejdę do tematu. Mamy w firmie ploter frezujący (wygląda na chińską robotę) Grand Central 6090L; wrzeciono 3kw z falownikiem DZB300 Fuling Inventer (3,7kw).
    Frezujemy nieduże warstwy (zejście 0,2-0,3mm) przy prędkości frezowania V=600.
    Niedawno pojawił się taki problem, że w trakcie pracy wrzeciono się zatrzymuje, tzn zwalnia do zera przy czym ruchy liniowe pozostają. W machu3 nie widać było żadnych komunikatów. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania wszystko wracało do normy. Falownik pokazuje błąd E006 co w manualu wskazuje na Overcurrent durring running.

    Nie znam się za bardzo na elektryce, może ktoś z Państwa byłby w stanie mnie na coś naprowadzić lub jakiego fachowca wezwać. Poza zdjęciami dołączyłem schemat postępowania z manuala. Od siebie dodam, że wcześniej urządzenie nie sprawiało problemów a sama awaria występuje losowo.

    Z poważaniem, Andrzej Szełemej
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Kilka możliwości (nie wykluczam innych):
    - Przemiennik jest zbyt "mały" do takich zastosowań (no ale skoro działał wcześniej?)
    - Poluzowane przewody zasilające gdzieś na zaciskach lub uszkodzone przewody.
    - Zbyt duże obciążenie silnika podczas pracy (zanieczyszczenie łożysk - możliwe?, zbyt "twardy" materiał, zmieniono nastawy pracy na falowniku?, itd).

    Rozumiem, że serwisanta do tego typu urządzenia nie ma lub nie było? (jakiś serwis gwarancyjny?).
    Ewentualnie elektryk automatyk z "opcją" pomiarowca powinien dać sobie radę.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 23  
    Może się silnik zacierać.
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Shadowplek napisał:
    Overcurrent durring running.
    ,,Przekroczona wartość prądu podczas pracy''. Częściowe zwarcie uzwojeń silnika, Jeżeli ten komunikat wyświetla się natychmiast po załączeniu a silnik nie startuje, uszkodzenie falownika- mostek IGBT. Jeżeli podczas pracy, możliwa częściowa utrata pojemności kondensatora głównego. Tyle na początek. Z moich doświadczeń wynika niestety beznadziejna trwałość chińskich falowników. Resztę Kol. Kozi966 podpowiedział
  • Poziom 34  
    Można sprawdzić w parametrach wartość aktualnie pobieranego prądu i porównać z prądem znamionowym silnika. Dodatkowo sprawdzić wartość limitu prądu powodującego błąd.
  • Poziom 2  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Shadowplek napisał:
    Overcurrent durring running.
    ,,Przekroczona wartość prądu podczas pracy''. Częściowe zwarcie uzwojeń silnika, Jeżeli ten komunikat wyświetla się natychmiast po załączeniu a silnik nie startuje, uszkodzenie falownika- mostek IGBT. Jeżeli podczas pracy, możliwa częściowa utrata pojemności kondensatora głównego. Tyle na początek. Z moich doświadczeń wynika niestety beznadziejna trwałość chińskich falowników. Resztę Kol. Kozi966 podpowiedział


    Dokładnie,
    okazało się że jedno uzwojenie wrzeciona ma zwarcie. Chińska maszyna, problem rozwiązany poprzez wymianę wrzeciona