WLZ w arocie -dodatkowa osłona?

Mateo-22a 31 May 2016 21:59 2886 14
  • #1
    Mateo-22a
    Level 9  
    Witam! Czy prowadząc WLZ w ziemii w Arocie na skrzyżowaniu z instalacją gazową, oraz wodociągową należy jeszcze stosować dodatkowo jakieś rury osłonowe? Jeżeli tak to jakie? Co mówią przepisy? W internecie jest bardzo dużo sprzecznych opinii.
  • Helpful post
    #2
    TWK
    Electrician specialist
    Mateo-22a wrote:
    Witam! Czy prowadząc WLZ w ziemii w Arocie na skrzyżowaniu z instalacją gazową, oraz wodociągową należy jeszcze stosować dodatkowo jakieś rury osłonowe? Jeżeli tak to jakie? Co mówią przepisy? W internecie jest bardzo dużo sprzecznych opinii.
    Zachęcam do zapoznania się z normą N-SEP-E-004 (najnowsze wydanie z 2013 r) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. Poz. 640.
  • Helpful post
    #3
    Rysiek_Stach
    Level 7  
    Norma mówi:
    Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi dla 1kV przy skrzyżowaniu 25cm + średnica rurociągu (odległość w pionie).

    Zresztą arot pełni funkcję osłony.
  • #4
    Mateo-22a
    Level 9  
    OK, dzięki za pomoc. A gdzie znajdę pdf'a z całą normą N-SEP -E 004?
  • #5
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Mateo-22a wrote:
    OK, dzięki za pomoc. A gdzie znajdę pdf'a z całą normą N-SEP -E 004?
    W internecie, wystarczy wpisać w google i masz :)
  • #6
    olejopalacz2
    Level 23  
    JohnySpZOO wrote:
    Mateo-22a wrote:
    OK, dzięki za pomoc. A gdzie znajdę pdf'a z całą normą N-SEP -E 004?
    W internecie, wystarczy wpisać w google i masz :)


    Dlaczego namawiasz do piractwa?
    Normę powinno się zakupić a nie nielegalnie ściągać.
  • #7
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    olejopalacz2 wrote:
    Dlaczego namawiasz do piractwa?
    Norme powinno się zakupić a nie nielegalnie ściągać.
    Nie 'Norme' a normę.
    Co kolego powiesz jeśli wpiszesz ową normę w google i wyskoczy Ci jej treść na pierwszej lepszej stronie internetowej? Czy to jest piractwo? Przykłąd strony internetowej: bezel.pl

    Poza tym kolego drogi z tego co kojarzę to według Polskiego prawa praktycznie wszystkie materiały dostępne w sieci możesz pobierać dla własnych potrzeb i trzymać je na nośniku danych przez 48h - jeśli trzymasz je dłużej a wcześniej ich nie usunąłeś to to już jest tzw. pirat. Dany plik możesz pobierać i kasować x razy bez żadnych konsekwencji. Piractwo zaczyna się od udostępniania innym bądź uzyskiwania korzyści materialnych.
  • #8
    polaklbn
    Level 23  
    Prawo jest powszechne, więc dostęp do niego jest bezpłatny. Jeśli za normę mam płacic, nie widzę w niej podstaw prawnych a jedynie porady.
  • #9
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    polaklbn wrote:
    Prawo jest powszechne, więc dostęp do niego jest bezpłatny. Jeśli za normę mam płacic, nie widzę w niej podstaw prawnych a jedynie porady.

    Normy to nie akty prawne ale są skarbnicą wiedzy opracowaną przez sztab specjalistów.
    Akty prawne bardzo często powołują się na konkretne Normy. Ty jako elektryk powinieneś je znać.
  • #10
    TWK
    Electrician specialist
    W normach są zasady wiedzy technicznej. A zasady wiedzy technicznej są wymienione w Prawie Budowlanym w tym samym artykule co przepisy prawa.
  • #11
    revolt
    Level 34  
    TWK wrote:
    Zachęcam do zapoznania się z normą N-SEP-E-004 (najnowsze wydanie z 2013 r)


    Najnowsza jest z 2014. Jakie są zmiany nie wiem.
  • #12
    polaklbn
    Level 23  
    Łukasz-O wrote:
    polaklbn wrote:
    Prawo jest powszechne, więc dostęp do niego jest bezpłatny. Jeśli za normę mam płacic, nie widzę w niej podstaw prawnych a jedynie porady.

    Normy to nie akty prawne ale są skarbnicą wiedzy opracowaną przez sztab specjalistów.
    Akty prawne bardzo często powołują się na konkretne Normy. Ty jako elektryk powinieneś je znać.


    I to właśnie napisałem Łukaszu ;)!
    Tylko lepiej odnieść się do PB lub zacytować fragment owej normy. Wątpie, aby użytkownik forum zadający jakieś pytanie kupował normę.
  • #13
    TWK
    Electrician specialist
    revolt wrote:
    Najnowsza jest z 2014. Jakie są zmiany nie wiem.
    Racja, mój błąd. 2014.

    polaklbn wrote:
    Tylko lepiej odnieść się do PB lub zacytować fragment owej normy. Wątpie, aby użytkownik forum zadający jakieś pytanie kupował normę.

    Prawo Budowlane wrote:
    Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (...)

    Jako ciekawostka w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (przepisach techniczno-budowlanych) powołanie normy jest datowane (2003)
    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie... wrote:
    § 97. ust. 5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
  • Helpful post
    #14
    polaklbn
    Level 23  
    I to mnie od zawsze właśnie drażni.
    Nasze Prawo Budowlane. Niby jest, ale powołuje się na "Skarbnicę Wiedzy" za którą trzeba płacic.
    Dobrze, że mój pracodawca ma w biurze ich piękne egzemplarze.

    Co do tematu: arot jest wystarczającą osłoną. Kilka razy widziałem już kable które leżały w arocie dosłownie 2-4cm poniżej gazociągu a panowie z PGE podczas odbiorów etapowych nie zwracali na to uwagi (kabel 120 i 240).
    Pozdrawiam.
  • #15
    Mateo-22a
    Level 9  
    OK dzięki za pomoc!