Zrób jeszcze porządną dokumentację fotograficzną, zwłaszcza przewodów przy puszkach.
Moim zdaniem instalacja spieprzona bo położenie/przybicie kabelka pomiędzy puszką łącznika a puszką rozgałęźną nie znaczy, że instalacja jest wykonana.
Brak GSU, błędne połączenie listwy PE ze "szpilką". Czym jest ta "szpilka"? jak połączył ją z przewodem LY? Jaka jest rezystancja uziemienia? Jakie ograniczniki przepięć zabudował?
Do wymiany wszystkie przewody dla których izolacja kończy się przed puszkami.
Do wymiany przewody gdzie żyłę żółto-zieloną zastosował w innym celu.
Ja też. I czy to będąc projektantem czy inspektorem nadzoru.
Pewny jesteś, że przyjedzie? Masz z nim umowę?
Moim zdaniem instalacja spieprzona bo położenie/przybicie kabelka pomiędzy puszką łącznika a puszką rozgałęźną nie znaczy, że instalacja jest wykonana.
Brak GSU, błędne połączenie listwy PE ze "szpilką". Czym jest ta "szpilka"? jak połączył ją z przewodem LY? Jaka jest rezystancja uziemienia? Jakie ograniczniki przepięć zabudował?
Do wymiany wszystkie przewody dla których izolacja kończy się przed puszkami.
Do wymiany przewody gdzie żyłę żółto-zieloną zastosował w innym celu.
Popak wrote:Ja bym takiej instalacji nie odebrał :/
Ja też. I czy to będąc projektantem czy inspektorem nadzoru.
kam728 wrote:W sobotę przyjedzie poprawić jak ponownie źle zrobi kieruję sprawę do sądu
Pewny jesteś, że przyjedzie? Masz z nim umowę?