Badanie rozdzielnicy i trafo 15kV

jmk81 02 Cze 2016 10:51 2631 22
  • #1 02 Cze 2016 10:51
    jmk81
    Poziom 9  

    Witajcie. Temat pomiarów nN jest mi bardzo dobrze znany ale jakoś nie potrafię ugryźć badań eksploatacyjnych po średniej stronie.
    W zakładzie mam rozdzielnicę ROTOBLOK ZPUE Włoszczowa oraz trafa olejowe ABB 630kVA.
    Pytają mnie jakie badania i pomiary należy okresowo wykonywać w tego typu obiektach...
    W dtr trafo znalazłem info że należy badać trafo co max 10 lat. W DTR rozdzielnicy nic nie znalazłem.
    Możecie mi łopatologicznie wytłumaczyć co należy okresowo robić i jakimi przyrządami?

    0 22
  • Mierniki instalacji Metrel
  • Pomocny post
    #2 02 Cze 2016 15:43
    zbich70
    Specjalista elektryk

    jmk81 napisał:
    W dtr trafo znalazłem info że należy badać trafo co max 10 lat. W DTR rozdzielnicy nic nie znalazłem.

    Skoro w DTR rozdzielnicy nie ma słowa, to nie wymaga ona żadnych zabiegów.

    Jeśli w DTR trafa jest taki zapis, to jak on brzmi ?

    0
  • Mierniki instalacji Metrel
  • Pomocny post
    #3 02 Cze 2016 18:33
    TWK
    Specjalista elektryk

    Zakresy badań, ale pomontażowych, są określone w normie PN-E-04700:1998. Może to coś pomoże koledze.

    0
  • Pomocny post
    #4 02 Cze 2016 18:45
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    jmk81 napisał:
    Możecie mi łopatologicznie wytłumaczyć co należy okresowo robić i jakimi przyrządami?

    Widzę że nie miałeś z tym doświadczenia, więc może zlecić to firmie zewnętrznej .

    0
  • #5 02 Cze 2016 20:00
    jmk81
    Poziom 9  

    Póki co nie mam zamiaru nic robić ale interesuje mnie co należy i czym. Do dyspozycji mam MPI-525 Sonela. Wiem że izolacje trafo tym mogę robić itd - to jakoś już ogarnąłem ale co robi się w rozdzielnicach SN i czym?

    0
  • #6 02 Cze 2016 20:10
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Bardzo mało informacji bo że trafo olejowy to wiemy . Czy hermetyk czy z konserwatorem . Czy ma czujniki i to jakie . Badanie samego Rotebloka, też nie wiemy co tam zostało użyte rozłącznik czy wyłącznik . Dużo pytań należało by zadawać. O instrukcji do tego przeglądu nie wspomnę.

    jmk81 napisał:
    Do dyspozycji mam MPI-525 Sonela

    Nie widziałem jeszcze by ktoś nim mierzył wyłącznik czy trafo .

    0
  • #7 02 Cze 2016 20:35
    jmk81
    Poziom 9  

    Rozdzielnica ma rozłączniki i wyłączniki, 2 zasilania i sprzęgło. Działa w pierścieniu, co do trafo to sprawdzę jutro ale tam wyczytałem że badania co max 10 lat. Czyli rozumiem że do badań i pomiarów na SN trzeba mieć inne mierniki? Pewnie nie tanie?

    W papierach mam protokół ze sprawdzeń odbiorczych i tyle. Nic więcej nie ma o terminach czasookresach itp.

    0
  • #8 02 Cze 2016 20:41
    zbich70
    Specjalista elektryk

    jmk81 napisał:
    Rozdzielnica ma rozłączniki i wyłączniki, 2 zasilania i sprzęgło. Działa w pierścieniu

    Czyli jest koordynowana przez OSD. Co mówi instrukcja współpracy ruchowej ?

    0
  • #9 02 Cze 2016 20:43
    jmk81
    Poziom 9  

    Że w zasadzie wszystko jest po naszej stronie. Do tego w rozdzielnicy jest opomiarowanie PGE. Obsługa po naszej stronie jak i po stronie PGE.

    0
  • #10 02 Cze 2016 20:47
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Ale granica własności/eksploatacji gdzieś jest przecież ustalona.

    0
  • #11 02 Cze 2016 20:52
    jmk81
    Poziom 9  

    Z tego co się orientuje do przekładników albo do podłączenia kabli. Rozdzielnica to nasza inwestycja.

    0
  • #12 02 Cze 2016 21:04
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Jeszcze o jednym potrzeba wspomnieć w samej rozdzielni są zabezpieczenia (nadprądowe , zwarciowe , upływowe) też potrzeba je zlegalizować. Co tam jest Mupasz , MegaMuz , WIP etc.

    0
  • #13 02 Cze 2016 21:07
    jmk81
    Poziom 9  

    Jutro zobaczę ale najprawdopodobniej zgłoszę się do producenta żeby zrobił przegląd i naprawił usterkę ponieważ jeden uziemiacz jest chyba uszkodzony.

    0
  • #14 03 Cze 2016 07:00
    jmk81
    Poziom 9  

    Wyłączniki HD4/R, zespoły zabezpieczeniowe REF610. Trafa hermetyzowane.

    W DTR trafa:
    Pomiary w eksploatacji zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 lat. Pomiary powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji.
    Badanie oleju powinno się przeprowadzać tylko w przypadku niskiej wartości rezystancji izolacji (poniżej 70% wartości zmierzonej przez wytwórcę) dla transformatorów powyżej 100kVA. Pomiarów wskaźnika rezystancji izolacji R60/R15 nie wykonuje się.

    0
  • Pomocny post
    #15 03 Cze 2016 07:54
    mawerix123
    Poziom 38  

    jmk81 napisał:
    Pomiary w eksploatacji zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 lat.


    Czyli można co pięć lat ;) przy okazji my każdorazowo pobieramy próbki oleju do badania, oczywiście badania rezystancji i sprawdzenie połączeń.

    Sprawdzenie połączeń, sprawdzenie poprawności działania rozłączników, wyłączników, uziemiaczy itp. sprawdzenie nastaw, MPI-525 niema tam co robić no chyba że sprawdzenie rezystancji uziemienia ;)

    0
  • #16 03 Cze 2016 08:16
    jmk81
    Poziom 9  

    No to czym się to mierzy i jakie są koszty? Rezystancje uziemień są mierzone co 2 lata.

    Gdzieś znalazłem:
    Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów wykonujemy induktorem o napięciu 2500V.

    Przed przystąpieniem do pomiarów transformator należy wyłączyć spod napięcia i odłączyć wszystkie zaciski uzwojeń od sieci. Oczyścić izolatory z brudu i osuszyć. Zmierzyć temperaturę uzwojeń przez pomiar temperatury oleju. Na czas pomiaru kadź uziemić.

    Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora (zgodnie z normą PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych), należy wykonywać dla następującej kombinacji połączeń:

    - uzwojenie GN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem DN,

    - uzwojenie DN – uziemiona kadź połączona z uzwojeniem GN,

    - uzwojenie GN – uzwojenie DN.

    gdzie:

    GN - górne napięcie,

    DN - dolne napięcie.



    Wartość rezystancji izolacji uzwojeń odczytujemy po 15 s - R15 i po 60 s.- R60.



    Współczynnik absorpcji:: KA = R60/R15.



    Wartość KA nie powinna być mniejsza niż:

    - 1,15 dla transformatorów III grupy, - o mocy 1,6 MVA i mniejszej,

    - 1,2 dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 1,4 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów II grupy, o mocy większej od 1,6 MVA a nie należących do grupy I,

    - 1,3 dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 2,0 dla rezystancji pomiędzy uzwojeniami dla transformatorów I grupy, o napięciu znamionowym 220 kV i mocy 100 MVA i większej.

    Po zakończeniu każdego pomiaru transformator należy rozładować w czasie nie krótszym niż czas trwania pomiaru poprzez rezystancję 1 kΩ.

    Ocena wyników pomiarów.

    Wymagane wartości rezystancji izolacji wynoszą:

    a) dla transformatorów olejowych o mocy do 315 kVA:

    - o napięciu znamionowym do 10 kV - 70 MΩ,

    - o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 100 MΩ

    b) dla transformatorów olejowych o mocy od 315 kVA do 1,6 MVA:

    - o napięciu znamionowym do 10 kV - 35 MΩ,

    - o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 50 MΩ,

    c) dla transformatorów suchych w temp. 20oC przy wilgotności wzgl. 65 %:

    - o napięciu znamionowym do 10 kV - 15 MΩ,

    - o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 25 MΩ.

    Rezystancje zmierzone w innych temperaturach niż u wytwórcy, ale zawartych w przedziale od 5 do 35 oC, należy przeliczyć według zasady: obniżenie temperatury o 15 oC. spowoduje dwukrotny wzrost rezystancji, a podwyższenie temperatury o 5 oC. spowoduje dwukrotne zmniejszenie rezystancji izolacji.

    Dla pomontażowych badań odbiorczych rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego o mocy mniejszej niż 1,6 MVA zmierzona po 60 s od chwili przyłożenia napięcia nie powinna być mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni przy temperaturze oleju 20 oC.

    Sprawdzenie stanu izolacji uzwojeń i oleju transformatorowego.

    Okresowe badanie stanu izolacji oraz stanu oleju transformatorowego (badanie napięcia przebicia oleju) pozwala uzyskać bieżącą informację o procesie starzenia i wchłaniania wilgoci, wskazujące często na konieczność renowacji oleju i eksploatacyjnego suszenia uzwojeń. Doświadczenia eksploatacyjne pozwoliły na ustalenie granicznych dopuszczalnych wartości wskaźników izolacji, w zależności od mocy i napięć znamionowych transformatorów.


    Czy MPI-525 o napięciu 2500V nie można mierzyć rezystancji uzwojeń?

    0
  • Pomocny post
    #17 03 Cze 2016 09:16
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mawerix123 napisał:
    przy okazji my każdorazowo pobieramy próbki oleju do badania

    Bo nie macie hermetyka . Tak jak w instrukcji trafo pobieranie oleju tylko w wypadku niskiego stanu izolacji.
    jmk81 napisał:
    No to czym się to mierzy

    Sprawdzenie wyłącznika i zabezpieczeń robi się wymuszalnikami prądu. Są również testery dostosowane do konkretnych zabezpieczeń przez producenta tych urządzeń. Twoje wyłączniki są oparte na SF6 więc pomiary olejowe odpadają , jedynie spadki oporności na stykach wyłącznika. O innych pomiarach już wyżej pisałeś.

    0
  • #18 03 Cze 2016 20:42
    mawerix123
    Poziom 38  

    jmk81 napisał:
    Czy MPI-525 o napięciu 2500V nie można mierzyć rezystancji uzwojeń?


    W zasadzie można, skojarzyłem że ma zakres do 1kv... ja używam AD1050 na zakresie 5kv.


    Krzysztof Reszka napisał:
    Bo nie macie hermetyka


    Nie mamy hermetyka bo nie pracuję w żadnym zakładzie ;) mamy za to dostęp do laboratorium więc czemu by nie sprawdzić oleju "przy okazji".

    0
  • #19 03 Cze 2016 21:00
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mawerix123 napisał:
    mamy za to dostęp do laboratorium więc czemu by nie sprawdzić oleju "przy okazji".

    Bo tego się nie robi ad hoc tylko w stanie pogorszonej izolacji uzwojeń.
    Kolego każdorazowe pobranie oleju wiąże się z rozhermetyzowaniem kadzi transformatora. By doprowadzić do ponownej hermetyzacji należy wysłać trafo producenta lub serwisu. Koszty tego sobie możesz wyobrazić. Tak więc nie pisz bzdur które są nie wymagane, a nawet zabronione przez producenta.

    0
  • #20 03 Cze 2016 21:22
    mawerix123
    Poziom 38  

    Krzysztof Reszka napisał:
    Tak więc nie pisz bzdur które są nie wymagane, a nawet zabronione przez producenta.


    Bzdury powiadasz czyli nie da się pobrać każdorazowo 0,5l próbki oleju z trafo :?: nie piszę z jakiego :)

    Wiemy że autor ma hermetyki więc tą część dyskusji proponuję pozostawić.

    0
  • #21 03 Cze 2016 21:31
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mawerix123 napisał:
    Wiemy że autor ma hermetyki więc tą część dyskusji proponuję pozostawić.

    A ja proponuję dostosować się tylko do tematu.

    0
  • #22 03 Cze 2016 22:10
    zbich70
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    MPI-525 niema tam co robić

    MPI-525 ma Riso 2,5kV.
    Link