Satel CA6 + - naprawa po burzy, wymiana kości z oprogramowaniem

janekdz1 02 Cze 2016 13:29 1230 26
  • #1 02 Cze 2016 13:29
    janekdz1
    Poziom 12  

    Witam
    Mam problem z alarmem opartym na centrali Satel CA-6+. Po burzy alarm przestał działać. Grzeje się opornik ceramiczny i cewka L1. Nie działa klawiatura, nie świecą czujki.
    Mam pytanie: czy jak kupię jakąś używaną, identyczną centralę i przełożę tą kość z oprogramowaniem, to czy alarm będzie działać ze starymi ustawieniami?

    0 26
  • #2 02 Cze 2016 16:38
    tadzmierz
    Poziom 17  

    Witam
    Uszkodzeniu najprawdopodobniej uległ zasilacz centrali. Sprawdzić należy wszystkie jego elementy od transformatora zaczynając. Jak kupisz inną centralę to prościej będzie ją na nowo zaprogramować. Tadzmierz

    0
  • #3 02 Cze 2016 20:47
    sosarek

    Poziom 43  

    Odeślij tę płytę do Satela, koszt naprawy między 60-100 zł, ustawienia Ci zostaną.

    0
  • #4 07 Cze 2016 17:02
    janekdz1
    Poziom 12  

    Okazało się, że uszkodzony był transformator - raz dawał 18 V, raz 60V
    Wymieniłem go i coś jakby ożyło... choć wygląda na to, że centrala jest jednak uszkodzona.
    Centrala nie działa z akumulatora, po włączeniu zasilania włącza się alarm i nie można go wyłączyć, klawiatura świeci, zapalone są wszystkie diody oprócz diody od czujki 5, nie reaguje ona na wciskanie klawiszy. Nie świecą też czujki.
    Znalazłem taką centralę używaną za rozsądne pieniądze i chyba ją kupię, ale zastanawia mnie jeszcze, czy czasem ta klawiatura nie jest uszkodzona
    Orientuje się ktoś jakie jest normalne zachowanie klawiatury, jeżeli podłączy się do niej tylko zasilanie (bez CLK i DATA). U mnie świecą wszystkie diody, klawiatura cały czas piszczy i nie słychać dźwięku wciskanych klawiszy. Czy to normalne, czy też świadczy o uszkodzeniu klawiatury?

    0
  • #5 07 Cze 2016 18:47
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    janekdz1 napisał:
    Znalazłem taką centralę używaną za rozsądne pieniądze i chyba ją kupię...


    Nowa płyta CA6 kosztuje ok. 200pln, jest sens pakować się w używki?
    Przy wymianie płyty i tak czeka Cię programowanie.
    Jeśli padł również manipulator, może warto wymienić całość na coś nowszego...?

    Pozdrawiam.

    0
  • #6 07 Cze 2016 21:29
    marek216

    Poziom 43  

    Bez sygnału DATA i CLK klawiatura może się tak zachowywać jak Twoja.
    Jeśli nie działa z AKU to pewnie poszło zabezpieczenie na wejściu zasilania awaryjnego.

    0
  • #7 08 Cze 2016 08:08
    janekdz1
    Poziom 12  

    marek216 napisał:

    Jeśli nie działa z AKU to pewnie poszło zabezpieczenie na wejściu zasilania awaryjnego.


    Sprawdzałem ten bezpieczniki i jest OK

    Kupiłem używaną centralę i manipulator za 100zł

    Czy ktoś spotkał się z tym, aby po burzy uszkodzeniu uległy również czujki?

    0
  • #8 08 Cze 2016 08:10
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    janekdz1 napisał:
    Czy ktoś spotkał się z tym, aby po burzy uszkodzeniu uległy również czujki?

    Tak.

    0
  • #9 08 Cze 2016 11:42
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    Kupiłem używaną centralę i manipulator za 100zł

    Czy ktoś spotkał się z tym, aby po burzy uszkodzeniu uległy również czujki?

    Zresetowałeś ją do zera i zaprogramowałeś tak jak starą?

    0
  • #10 08 Cze 2016 11:58
    janekdz1
    Poziom 12  

    Nie mam jeszcze nowej centrali, będzie jutro lub pojutrze.
    Dam znać jakbym miał jakieś problemy

    0
  • #11 08 Cze 2016 12:06
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    Nie mam jeszcze nowej centrali, będzie jutro lub pojutrze.

    Więc skąd wiesz że czujniki są uszkodzone?

    0
  • #12 10 Cze 2016 08:38
    pawelwolanczuk
    Poziom 13  

    Pewnie nie wie, ale chce się upewnić, że/czy czujki działają poprawnie. Ile czujek ruchu i ile kontaktronów jest podpiętych?

    0
  • #13 11 Cze 2016 19:01
    janekdz1
    Poziom 12  

    Sprawdziłem czujki - działają. Są 4 czujki i jeden kontaktron.
    Dostałem nową centralę i klawiaturę. Podłączyłem u siebie na stole (tylko centralę i klawiaturę), wszystko działało, zaprogramowałem i następnego dnia jadę do klientki. Podłączam i ... lipa.
    Klawiatura nie reaguje na naciskane klawisze, nie ma zasilania czujek. Co ciekawe jeżeli uruchomię centralę ze zmostkowaną zworką reset to centrala wchodzi w tryb serwisowy i w trybie serwisowym można zrobić wszystko, klawiatura działa, centrala zapamiętuje ustawienia. Jak wyjdę z trybu serwisowego to włącza się alarm i nie można go wyłączyć - klawisze nie działają
    Podmieniłem centralę na starą - to samo. Próbowałem z podłączonymi czujkami/syrenami i bez - bez skutku.
    W końcu pozbierałem te wszystkie sprzęty i pojechałem do domu.
    Podłączyłem wczoraj u siebie i wszystko normalnie ruszyło. Doszedłem nawet do tego, że po burzy uszkodziła się tylko klawiatura. Obie centrale działały. Ale to było wczoraj... Dziś rano włączam i dzieje się to samo co u klientki

    Czy ktoś ma jakąś koncepcję o co może tutaj chodzić? Bo ja przyznam szczerze - zgłupiałem

    Dodam jeszcze, że trafo jakie zamontowałem u klientki to 20V, 0,7A. Może trochę mała wydajność? Napięcie mierzyłem - jest 22V
    U siebie w domu podłączałem to pod duże trafo toroidalne z UPSa - 17V, 150W
    Napięcie zmierzone 16,8V - może za małe?
    Aktualnie nie mam zanego innego zasilacza, zeby sprawdzić

    Proszę o pomoc

    0
  • #14 11 Cze 2016 19:06
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    trafo jakie zamontowałem u klientki to 20V, 0,7A. Może trochę mała wydajność? Napięcie mierzyłem - jest 22V

    ??? Powinno być zamontowane chociażby TRP 20/16/18 20VA.
    Kabel między klawiaturą a centralą sprawdzałeś, w instalacji nie ma nigdzie zwarcia?
    Na początek uruchom samą płytę z klawiaturą, dopiero później podłączaj kolejne elementy systemu.

    0
  • #15 11 Cze 2016 19:27
    janekdz1
    Poziom 12  

    U klientki sprawdzałem klawiaturę również "na krótko" - na innym kablu i nic to nie dało.
    Nie mam obecnie podłączonych żadnych czujek, ani sygnalizatorów

    Czy to może być wina zasilaczy?
    No, ale w sumie to sprawdzałem też zasilanie z aku. Zwarłem COM z "-" aku i centrala uruchomiła się z aku, jednak mimo to klawiatura nie reagowała na nacisniecia

    0
  • #16 11 Cze 2016 20:01
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    Czy to może być wina zasilaczy?

    Jakich zasilaczy? Jeśli już to transformatorów. Sam zasilacz na płycie ma wydajność 1,2A więc 0,7 to trochę za mało.
    Nie masz gdzieś w obudowie zwarcia pod płytą?

    0
  • #17 11 Cze 2016 20:42
    janekdz1
    Poziom 12  

    Nie mam. Zarówno w obudowie, jak i na drewnianym blacie...

    0
  • Pomocny post
    #18 11 Cze 2016 21:06
    sosarek

    Poziom 43  

    Albo masz jakiś błąd w połączeniach, albo wyjątkowego pecha.
    Uruchamiając na stole zabezpieczyłeś tamper klawiatury?

    0
  • #19 11 Cze 2016 23:47
    janekdz1
    Poziom 12  

    sosarek napisał:
    Uruchamiając na stole zabezpieczyłeś tamper klawiatury?

    Nie....
    Nie zabezpieczyłem...

    Jak wcisnę tamper to wszystko jest OK.
    Widocznie wczoraj jak testowałem to dociskałem klawiaturę do blatu i było OK, a dziś już nie dociskałem.... Głupia sprawa

    Najprawdopodobniej (wg mnie) u klientki nie działało, ponieważ mimo zatrzaśniętej obudowy klawiatury tamper nie był wciśnięty. Nie wiem - z powodu spłaszczonej sprężynki na tamperze?

    Nie mniej myślę, że jestem na dobrym tropie
    Koledze sosarek dziękuje za pomoc
    W poniedziałek dam znać, czy u klientki ruszyło...

    0
  • #20 12 Cze 2016 17:04
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    Jak wcisnę tamper to wszystko jest OK

    janekdz1 napisał:
    z powodu spłaszczonej sprężynki na tamperze?

    Zdarza się, wystarczy ją rozciągnąć.

    0
  • #21 16 Cze 2016 19:11
    janekdz1
    Poziom 12  

    Okazało się, że u klientki był wydrapany tynk pod obudową klawiatury i dlatego tamper nie był wciśnięty.
    Jednak to nie koniec problemów...

    Alarm cały czas zgłasza awarię aku
    Wymieniłem na nowy, działało 5 minut i znów zgłasza awarię
    Aku ładował się 24h w centrali, jednak awaria nie ustąpiła?
    Cóż to może być? Uszkodzenie centrali?

    0
  • #22 16 Cze 2016 20:29
    marek216

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    Cóż to może być? Uszkodzenie centrali?


    Przeanalizujmy: trafiłeś na forum techniczne czy wróżbiarskie?
    Podaj wyniki pomiarów ładowania. Napięcie, prąd ładowania. Podaj napięcie podawane na centrale z zasilacza oraz prąd pobierany przez centralę z podpiętym aku i bez niego.

    0
  • #23 17 Cze 2016 07:09
    sosarek

    Poziom 43  

    Transformator wymieniłeś nna odpowiedni?

    0
  • #24 17 Cze 2016 09:02
    janekdz1
    Poziom 12  

    sosarek napisał:
    Transformator wymieniłeś nna odpowiedni?

    Szczerze to nie wymieniłem
    No ale, czy trafo może być powodem?
    Uruchamiając samą płytę i klawiaturę mocy powinno chyba wystarczyć
    Dodam, że po odłączeniu zasilania wszystko gaśnie, a aku jest naładowany

    0
  • #25 17 Cze 2016 16:24
    sosarek

    Poziom 43  

    janekdz1 napisał:
    po odłączeniu zasilania wszystko gaśnie, a aku jest naładowany

    Więc albo uszkodzony jest akumulator, albo układ ładowania na płycie.

    0
  • #26 17 Cze 2016 19:21
    marek216

    Poziom 43  

    sosarek napisał:
    janekdz1 napisał:
    po odłączeniu zasilania wszystko gaśnie, a aku jest naładowany

    Więc albo uszkodzony jest akumulator, albo układ ładowania na płycie.


    Pewna nielogiczność się wkradła. Układ ładownia to jedno, a przełączenie źródła zasilania to drugie. Bez pomiarów na płycie możesz sobie wróżyć - tyle tylko że to nie jest właściwe forum.

    0
  • #27 17 Cze 2016 19:39
    sosarek

    Poziom 43  

    marek216 napisał:
    Pewna nielogiczność się wkradła. Układ ładownia to jedno, a przełączenie źródła zasilania to drugie

    CA-6 i CA-10 miały podobne układy, podejrzewam że napięcie będzie na dodatnim zacisku idącym do akumulatora, nie będzie za to "minusa"(posiada osobne zabezpieczenia na płycie dla układu ładowania i przełączania), należy to sprawdzić(miałem podobne przypadki wielokrotnie na starych płytach, można to prowizorycznie ominąć, jednak nie zmienia to faktu że płyta wtedy i tak nadaje się do naprawy).
    Bezpiecznik BATT na płycie sprawdziłeś?

    0