Falownik Delta VFD. Łączenie wejść CM innych falowników.

wolltDE 04 Cze 2016 11:01 1767 4
REKLAMA
  • #1 15719829
    wolltDE
    Poziom 13  
    Dzień dobry.
    Mam dwa falowniki Delta VFD i chcę z jednego przełącznika (styk NO) podać na wejścia P1 falowników sygnał CM (sterowanie z wewnętrznego źródła napięcia NPN). Mam pytanie czy mogę wspólną masę CM z jednego falownika połączyć z CM drugiego falownika? Chcę się upewnić aby nie uszkodzić falowników.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 15720313
    kosmos99
    Poziom 38  
    Nie lepiej założyć do tego przełącznika drugi styk NO?
  • REKLAMA
  • #3 15720872
    wolltDE
    Poziom 13  
    Witam.
    Nie mam miejsca już na dodatkowy styk. Muszę w takim razie chyba przekaźnik zastosować? Czy można inaczej to zrobić?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 15720973
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Możesz spokojnie połączyć masy ,,com" dwóch albo i więcej falowników. A jak myślisz, jak sterowane są więcej niż falownik z PLC ?? Muszą mieć wspólną masę z definicji.