Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej jednofazowej

qbart_gt 05 Cze 2016 23:25 4047 7
  • #1 05 Cze 2016 23:25
    qbart_gt
    Poziom 10  

    Witam wszystkich

    Próbuje ogarnąć schemat jednokreskowy. Mam prośbę o sprawdzenie narysowanego przeze mnie schematu, który ma iść do ZE. Jest to instalacja jednofazowa na działce. Ogólnie proszę o porady czy mój schemat ma racje bytu :)


    Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej jednofazowej

    0 7
  • #2 05 Cze 2016 23:37
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    qbart_gt napisał:
    czy mój schemat ma racje bytu

    Nie.

    Od samego początku:
    qbart_gt napisał:
    Jest to instalacja jednofazowa na działce


    Ja widzę licznik 3f.
    Oznaczasz połączenia kropkami a PEN wisi w powietrzu lub na uziomie.
    N-a wyprowadzasz skąd? z uziomu? PE też? Tak to wygląda z tego schematu.
    Brak informacji o układzie sieciowym od ZE.
    3m szpilka ma zagwarantować rezystancję przejścia poniżej 10 omów? Jakieś dane do takiego stwierdzenia (rezystywność gruntu)?

    Dlaczego w ZK jest zab. 160A a przedlicznikowe zab. jest nieoznaczone? Dlaczego zab. przedlicznikowe to wyłącznik nadprądowy? (będzie brak selektywności zapewne).

    0
  • #3 05 Cze 2016 23:38
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    - Zasilanie 1-fazowe, a wyjście po liczniku 3-faz ?
    - Brak wartości zabezpieczenia przedlicznikowego
    - Co to za rozłącznik bezpiecznikowy 160 A ?
    - Brak podanych przekrojów i długości linii zas.
    - Brak lokalizacji kWh i zabezpieczeń wej.
    - Znowu przejście na 1-faz zasilanie (pewnie rozdzielnicy obiektu) ?
    - Jaką funkcję ma pełnić wył. samoczynny 1P 20 A ?
    - Gdzie obwód oświetlenia ?

    Resztę podał kolega kozi966.

    0
  • #4 06 Cze 2016 17:47
    qbart_gt
    Poziom 10  

    Wniosłem poprawki. Teraz rysunek przedstawia się tak: Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej jednofazowej

    Układ sieciowy od ZE to TN-C. Poprawiłem wartość rozłącznika bezpiecznikowego w złączu które faktycznie wynosi 40A. Jest to rozłącznik RBK00. Zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 13A i ma charakterystykę C. Obwodów oświetlenia nie ma, gdyż na działce nie ma żadnej altanki, a tylko potrzebne są dwa gniazda.

    Na rysunku w rozdzielnicy obiektu miał być FR301 a nie FR303

    0
  • #7 06 Cze 2016 20:02
    qbart_gt
    Poziom 10  

    Łukasz-O napisał:
    Jaki jest sens zabezpieczeń o nominale B16, skoro przed licznikiem jest C13?


    Tak, wiem sensu żadnego nie ma. Nie ja wykonywałem rozdzielnice. Próbuje tylko zrobić schemat.


    Kolejna wersja mojego schematu:

    Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej jednofazowej

    Nie wiem czy dobrze rysuje punkt podziału. Za wszelkie uwagi będę wdzięczny.

    0
  • #8 07 Cze 2016 02:09
    haneb
    Poziom 23  

    Minimalny przekrój PEN to 10mm² Cu i 16mm² Al więc kabel 2x4mm² jest błędem.
    Taki podział w rozdzielnicy powodowałby zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego.

    Jak dla mnie to mniej więcej w tą stronę:
    Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej jednofazowej

    0