Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Orno - Podłączenie czujnika zmierzchu na instalacji schodowej

11 Cze 2016 21:43 1413 14
  • Poziom 11  
    Witam
    Posiadam instalację schodową do oświetlenia zewnątrz domu. Jednym włacznikiem załączam oświetlenie w domu w wiatrołapie a drugi posiadam w garażu 20 m od domu.
    Schcę zdemontować włącznik w garażu i w to miejsce zamontować czujnik zmierzchu firmy ORNO CR-209.
    A w jego instrukcji jest schemat tylko na dwa przewody a ja posiadam 3.
    Dziękuję za informację i pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 35  
    Żeby to działało to ten drugi schodowy, albo musi być w odpowiedniej pozycji, albo zwarty.
    No i musisz mieć dostęp do przewodu N. W puszcze łącznika go nie będzie.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    Właśnie chcę tak np. w wiatrołapie skręcić kable. Wyłącznik będzie pełnił tylko funkcję ozdobą.
    Tylko nie wiem który z którym skręcić.
    W puszcze mam trzy przewody więc N też tam jest.
    Dziękuję za pomoc.
  • Poziom 35  
    DEFENCE napisał:
    W puszcze mam trzy przewody więc N też tam jest.

    Nie masz, schodowy potrzebuje trzech do działania i nie są to N.
  • Poziom 11  
    Czyli nie będzie możliwości zamontowania tam czujnika zmierzchu ??
  • Poziom 35  
    Nie musiałbyś go jakoś zasilić i wysterowywać przekaźnik.
  • Poziom 11  
    Mam tam obok zwykly wlacznik innego oświetlenia. Może to pomoże ?
  • Poziom 35  
    Nie bardzo, przewód N może być w puszce nad wyłącznikiem
  • Poziom 11  
    No właśnie jest nad nim. Gdyż jest tam włącznik oświetlenia halogenu.
  • Poziom 35  
    Jeśli do niej schodzą wszystkie przewody to możesz spróbować podłączyć to w niej.
  • Poziom 11  
    Pewnie nie schodza gdyż ten schodowy jest oddzielnym przewodem.
  • Poziom 35  
    Ale gdzieś się muszą schodowe ze sobą i lampą łączyć.
  • Poziom 11  
    Dobrze zapytam tescia on przy tym grzbał jak to zakładał jutro dam znać.
    Dziękuje za dzisiaj.
  • Poziom 11  
    Jeszcze może wyjaśnię że chcę zrezygnować z włącznika schodowego na rzecz automatu zmierzchu niech samo się zapala
  • Poziom 13  
    Musisz zrobić coś takiego jak na schemacie poniżej i pamiętać żeby wyłącznik schodowy i wyłącznik zmierzchowy były z jednej fazy, a w drugim schodowym zewrzeć na stałe, jest na pomarańczowo zaznaczone
    Orno - Podłączenie czujnika zmierzchu na instalacji schodowej