Wkładka topikowa aM, (gM)

13 Jun 2016 15:54 1848 10
  • Level 5  
    Mam pytanie, dlaczego nie istnieją wkładki topikowe gM, które zabezpieczały by silniki zarówno przed przeciążeniem i zwarciem?

    Szukałem w sieci, ale tylko znalazłem wkładki aM
    Jak to się ma do ochrony silnika? Np. dużych mocy jak np. w rozłączniku bezpiecznikowym zastosujemy wkładki aM, które nie ochronią silnika w przypadku przeciążenia, domyślam się, że wtedy stosowany jest gratis jakiś termik, ale jaki to ma sens?
    Chodzi o to, żeby zabezpieczyć silnik przed przeciążeniami, jakimiś urządzeniami, które gwarantują wyłączenie przy prądzie >=1,1 In w określonym czasie, a wkładki topikowe tego nie umożliwiają?


    Dopuszczalne jest stosowanie wkładek topikowych do zabezpieczeń silników gG/gL ?
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 38  
  • Level 5  
    a Przy silnikach np. powyżej 1MW są budowane termiki?
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    W przypadku silników o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV stosuje się bezpieczniki topikowe lub wyzwalacze elektromagnetyczne w ochronie od zwarć, natomiast w przypadku silników osiągających moc 1 MW i więcej, stosuje się zabezpieczenia od zwarć doziemnych.
    aner.aner wrote:
    Dopuszczalne jest stosowanie wkładek topikowych do zabezpieczeń silników gG/gL ?

    Tak.
  • Level 27  
    Akrzy74 wrote:
    W przypadku silników o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV stosuje się bezpieczniki topikowe lub wyzwalacze elektromagnetyczne w ochronie od zwarć, natomiast w przypadku silników osiągających moc 1 MW i więcej, stosuje się zabezpieczenia od zwarć doziemnych.


    Ja bym dodał, że dodatkowo stosuje się zabezpieczenia od zwarć doziemnych. Bo autor pomyśli, że w jednym przypadku takie a w drugim takie.
  • Level 5  
    A np. w przypadku silnika 110kW bardziej odpowiednim zabezpieczeniem będzie rozłącznik z wkładkami gG/gL czy aM + jakieś zabezpieczenie przeciążeniowe?

    Dlaczego nie ma wkładek gM?
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    aner.aner wrote:
    Dlaczego nie ma wkładek gM?

    Bo istnieją lepsze zabezpieczenia.
    aner.aner wrote:
    (...) które gwarantują wyłączenie przy prądzie >=1,1 In w określonym czasie, a wkładki topikowe tego nie umożliwiają?

    Tylko te, które posiadają regulowany człon z charakterystyką termika. :lol:

    aner.aner wrote:
    A np. w przypadku silnika 110kW bardziej odpowiednim zabezpieczeniem będzie rozłącznik z wkładkami gG/gL czy aM + jakieś zabezpieczenie przeciążeniowe?

    Bezpieczniki mocy oraz np. zabezpieczenie typu MICOM które realizują szereg zabezpieczeń, oraz odpowiedni układ sterowania.


    A konkretnie o co koledze chodzi? :|
  • Level 5  
    Na wstępie powiem, że ja się ucze i chce się też czegos od strony praktycznej dowiedzieć.

    Widziałem silnik 110kW, zabezpieczony wkładkami gG/gL i byłem ciekawy dlaczego nie wkładkami pod charakterystyki wkładek do silników.
  • Electrician specialist
    aner.aner wrote:
    Na wstępie powiem, że ja się ucze i chce się też czegos od strony praktycznej dowiedzieć.

    W miarę przystępnie zostało to przedstawione w książce prof. H. Markiewicza "Instalacje elektryczne", rozdział "Łączniki elektroenergetyczne niskiego napięcia" dział "Bezpieczniki".
  • Level 5  
    Przeczytałem te 8 stron i nie jestem w stanie dalej tego zrozumieć, kluczem do odpowiedzi są charakterystyki czasowo-prądowe?
  • Electrician specialist
    Tak, kluczem do odpowiedzi są właśnie te charakterystyki, które chronią tylko przed skutkami zwarć.
    Dlatego wskazane dodatkowe zabezpieczenia nadprądowe.