Wypalenie listwy przepięciowej, a bezpieczniki całe

mangusta28 14 Jun 2016 21:28 957 7
  • #1
    mangusta28
    Level 10  
    Witam wszystkich.

    Mam problem. Żona dziś zauważyła, że listwa przepięciowa do której jest podłączony TV, dekoder i dvd zaczęła skwierczeć i jedno gniazdko zaczęło się topić. Następnie bezpiecznik S wyłączył po kilku sekundach. Kabel, który był w listwie dosłownie się stopił.
    Bezpieczniki w listwie całe pomimo, że się gniazdo spalone.



    Jest to nowa instalacja, która ma dopiero 6 lat z PE, N i różnicówką.
    Różnicówka nie wyłączyła.

    Wszystko wygląda na to, że chyba kabel NEUTRALNY w tym gniazdku "trafił szlag" i jest tzw. podwójna faza przez brak N. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    Dodam, że inne gniazdka w pokoju (z tego samego bezpiecznika działają normalnie).
    Ponadto żona pośpieszyła się i zamiast poczekać na mnie, podłączyła drugą "gołą" listwę (tyle, że bez żadnych urządzeń) i owa listwa znów się spaliła, a raczej gniazdo zaczęło iskrzyć i kopcić.

    Elektryk nie odbiera telefonu ode mnie. Podpowiecie co można jeszcze sprawdzić.
    Jak znaleźć usterkę i czy to aby brak N ?

    Przeczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2979092.html
    //kozi966

    Przeczytałem
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    mangusta28 wrote:
    Jest to nowa instalacja, która ma dopiero 6 lat z PE, N i różnicówką.

    To na pewno nie ma tam:
    mangusta28 wrote:
    kabel zerowy

    Albo N i PE albo Zero.
    mangusta28 wrote:
    podwójna faza przez brak zera

    Raczej słabo dokręcony przewód neutralny lub fazowy.

    mangusta28 wrote:
    Jak znaleźć usterkę i czy to aby brak zera ?

    Pomiar impedancji pętli zwarcia lub oględziny zacisków gniazdka.
  • #3
    mangusta28
    Level 10  
    kozi966 wrote:
    To na pewno nie ma tam: kabel zerowy
    Albo N i PE albo Zero.


    Instalacja jest 5 żyłowa, a do gniazdka dochodzi Uziemienie (PE), Kabel Neutralny (tzw. N lub ZERO) oraz Przewód Fazowy (tzw. faza).
  • #4
    CHWDP_
    Level 12  
    PE to przewód ochronny a nie żadne uziemienie, N - neutralny, a nie zero. Zero to miałbyś punktów z egzaminu.
    Różnicówka nie musiała wyłączyć jeśli nie było upływu, a w opisanym przykładzie nie było, bo obwód był zamknięty między przewodem fazowym i neutralnym, a to, że się gniazdo paliło mogło powodować jedynie nierównomierność obciążenia. Na to nie zareaguje ani różnicówka ani S ani tym bardziej bezpiecznik topikowy. S wyłączył w końcowej fazie smażenia listwy, gdy doszło do zwarcia między przewodami.
  • #5
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    mangusta28 wrote:
    Instalacja jest 5 żyłowa, a do gniazdka dochodzi Uziemienie (PE), Kabel Neutralny (tzw. N lub ZERO) oraz Przewód Fazowy (tzw. faza).

    Do gniazda doprowadzony jest przewód ochronny (z ang. Protective Earth - PE ), przewód neutralny oraz fazowy. Twój układ sieciowy to TN-S lub TT.
    Zero to dawna nazwa przewodu spełniającego jednocześnie rolę przewodu ochronnego i neutralnego, coś jak przewód PEN, jednak niespełniający wymagań co do przekroju.
    Przewód zerowy występował (i dalej występuje) w starych instalacjach pracujących w układzie sieciowym TN-C.

    Proponuję wezwać elektryka na miejsce, niech sprawdzi co jest nie tak.
  • #6
    snakess
    Level 13  
    Zacznij o oględzin gniazdka do którego była wpięta listwa.
    Najlepiej je po prostu wymienić.
    Instalacja nawet nowa wymaga przeglądów, więc wizyta fachowego elektryka wskazana.
  • #7
    mangusta28
    Level 10  
    Neutralny czy zero, ochronny czy uziemienie tak czy inaczej i tak każdy wie o co chodzi.
    Nie każdy pracuje jako zawodowy elektryk i nie każdy musi znać poprawną terminologię. Mnie uczyli, że nigdy nie mówi się opór, tylko rezystancja, ale tym, którzy piszą o oporze nie zwracam uwagi, bo szkoda mojego czasu i innych.
    Tyle w temacie. A elektryk na pewno wcześniej czy później sprawdzi.

    Dzięki za odpowiedzi.
  • Helpful post
    #8
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    mangusta28 wrote:
    Neutralny czy zero, ochronny czy uziemienie tak czy inaczej i tak każdy wie o co chodzi

    Jest kolego zasadnicza różnica. Są to dwa różne układy sieciowe. Występują w nich inne usterki.
    To, że nie każdy musi znać poprawną terminologię, nie znaczy, że wszyscy muszą się obrażać gdy im się zwróci uwagę.
    Zgodnie ze stwierdzeniem
    mangusta28 wrote:
    Tyle w temacie.

    Zamykam.