Przekrój kabla - silnik 18 kW - 1km

Dudzioman 15 Cze 2016 09:54 1239 7
  • #1 15 Cze 2016 09:54
    Dudzioman
    Poziom 6  

    Witam!
    Proszę Was, drodzy forumowicze, o pomoc w doborze przekroju kabla zasilającego silnik 18 kW (400V) na dystansie 1km. Zastosowany będzie YKY lub YAKY
    Pozdrawiam

    0 7
  • PLC Fatek
  • #2 15 Cze 2016 10:38
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    YAKY 4x70 - spadek napięcia ok. 3,6% , przy zabezpieczeniu topikowym gG 25.
    Dla izolacji XLPE można zejść z przekrojem do 4x50.
    W miedzi wychodzi mi YKY 4x35 - spadek napięcia ok. 4,44%

    0
  • PLC Fatek
  • #3 15 Cze 2016 11:10
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    A co z pozostałymi warunkami? M.in. SWZ?
    Na tego typu roboty powinien być wykonany projekt, opracowany przez uprawnionego projektanta. Co z całą papierologią?

    Dla mnie temat do kosza.

    0
  • #4 15 Cze 2016 13:34
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    JohnySpZOO napisał:
    A co z pozostałymi warunkami? M.in. SWZ?

    JohnySpZOO napisał:
    Co z całą papierologią?

    Oj tam, oj tam. Pewnie projekt na studia ;)

    0
  • #5 15 Cze 2016 13:50
    opornik7
    Specjalista elektryk

    kozi966 napisał:
    Oj tam, oj tam. Pewnie projekt na studia ;)

    Tym gorzej. Bo, czym skorupka .......

    1
  • #6 15 Cze 2016 14:03
    Dudzioman
    Poziom 6  

    To nie projekt. To teoretyczne rozważania :).

    kozi966, jaki cos przyjąłeś?

    0
  • Pomocny post
    #7 15 Cze 2016 14:12
    TWK
    Specjalista elektryk

    Dobór kabli (przewodów) i zabezpieczeń wykonuje się ze względu na następujące warunki:
    - obciążalność prądowa długotrwała,
    - przeciążalność,
    - warunki zwarciowe,
    - samoczynne wyłączenie zasilania,
    - spadek napięcia,
    - spadek napięcia w czasie rozruchu silnika,
    - minimalny przekrój ze względu na wytrzymałość mechaniczną,
    - minimalny przekrój przewodu PEN,
    - warunki środowiskowe,
    - selektywność działania zabezpieczeń.

    Mam nadzieję, że te hasła będą pomocne dla autora tematu podczas "teoretycznych rozważań".

    0
  • #8 15 Cze 2016 14:25
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Sam kabel zasilający to nie wszystko - co z zabezpieczeniem napędu pompy? Co z jej rozruchem? Co z SWZ? To są podstawowe zagadnienia od których trzeba zacząć.

    Swoją drogą robiłem podobny temat - rozruch na falowniku + bezprzewodowe sterowanie pracą falownika wraz z pomiarem lustra wody. Osobno zabezpieczenie kabla oraz napędu (napęd wkładką i falownikiem). Przy studni/ujęciu zabudowana rozdzielnica w której umieszczono zabezpieczenia, sterownik PLC, falownik z anteną nadawczo-odbiorczą. Nie wspominam o uziemieniu, którego rezystancja musi być odpowiednia dla SWZ.

    Temat niby banalny a jednak skomplikowany. Samo liczenie spadku napięcia nic tutaj nie da.
    Autorze tematu konkrety!!!

    0