Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja trójfazowa 12kW zamiast jednofazowej 7kW w bloku

jar_007 15 Cze 2016 13:57 1287 21
  • #1 15 Cze 2016 13:57
    jar_007
    Poziom 9  

    Chcę mieć trzy fazy 12 kW w bloku i wystąpiłem o warunki. Teraz mam 7 kW jedna faza.
    Zabezpieczenie mam zrobić 3x20A, teraz jest 25A
    "Zasilanie wykonać z wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) po jej dostosowaniu do nowych warunków pracy dla zwiększenia mocy o przekroju w oparciu o dane zawarte w normie N SEP- E002."
    Teraz jest pięciożyłowa 10 na 5 mieszkań na pionie.
    Mój elektryk mówi, że jest OK, ale inny że to za mało. Jakie jest minimum z normą, bo nie wiele z niej rozumiem.
    PS: Jestem totalnym laikiem.

    0 21
  • #2 16 Cze 2016 19:28
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Projekt kolego tylko projekt się liczy.
    Prawo Budowlane.
    Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
    1)opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

    0
  • #4 16 Cze 2016 23:17
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Tak ale od kiedy to 7kW to zabezpieczenie 25A.
    Po drugie po co ci akurat 12kW w bloku? Czy masz jakieś urządzenie upatrzone na tę moc, pralka, płyta indukcyjna, duży tv z subwoferem?

    0
  • #6 16 Cze 2016 23:29
    CYRUS2
    Poziom 35  

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Po drugie po co ci akurat 12kW w bloku? Czy masz jakieś urządzenie upatrzone na tę moc, pralka, płyta indukcyjna, duży tv z subwoferem?
    Kolego Strumieniu Świadomości !
    To nie jest 1x 12kW tylko 3x4kW.
    Gdyby to było 1 x12 kW......
    Dlatego powinien wystąpić o 25A w 3 fazach.

    0
  • #11 17 Cze 2016 08:13
    jar_007
    Poziom 9  

    Wieczorem postaram się zamieścić całe warunki.
    Chcę dać elektryczny podgrzewacz wody. Wystąpiłem o takie warunki jak mi powiedział elektryk, czyli 12 kW. Chce to wpiąć do istniejącej WLZ i mówi, że to jest zgodne z przepisami, ale nie umiem sam tego zweryfikować.

    0
  • #12 17 Cze 2016 08:26
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Przecież dostałeś "warunki" w których pisze :

    "Zasilanie wykonać z wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) po jej dostosowaniu do nowych warunków pracy dla zwiększenia mocy o przekroju w oparciu o dane zawarte w normie N SEP- E002."

    Ale nie wierzysz elektrykom, gdyż dywagujesz :

    Czyli jaki powinien to być przewód? Mój elektryk mówi, że ten co jest w bloku wystarcza, ale inny mi mówił, że raczej nie ma na to szans.

    0
  • #14 17 Cze 2016 08:55
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    A ja myśle że się nie zrozumieliście i miałeś zwiększyć o 12kW a nie do 12kW.

    0
  • #15 17 Cze 2016 09:07
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    A ja myśle że się nie zrozumieliście i miałeś zwiększyć o 12kW a nie do 12kW.

    I jak się to ma do istniejących 7 kW mocy przydziałowej ?
    Ile będzie miał po tym zwiększeniu ?

    0
  • #16 17 Cze 2016 09:36
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Po zsumowaniu mocy dotychczasowej i tych 12kW wyjdzie 19kW co widocznie autorowi powinno wystarczyć.

    0
  • #17 17 Cze 2016 09:49
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Który to ZE daje 19 kW mocy umownej, bo nie kojarzę (?)

    0
  • #18 17 Cze 2016 10:02
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    jar_007 wklej w końcu warunki jakie dostałeś i dopytaj elektryka czy miałeś zwiększyć moc do 12kW czy o 12kW.

    0
  • #19 17 Cze 2016 10:05
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    (...) dopytaj elektryka czy miałeś zwiększyć moc do 12kW czy o 12kW.

    Człowieku, czytaj uważnie zamiast trolować:
    jar_007 napisał:

    Zabezpieczenie mam zrobić 3x20A, teraz jest 25A

    0
  • #20 17 Cze 2016 10:18
    jar_007
    Poziom 9  

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    jar_007 wklej w końcu warunki jakie dostałeś i dopytaj elektryka czy miałeś zwiększyć moc do 12kW czy o 12kW.

    Teraz ich nie mam przy sobie. Mogę zamieścić wieczorem.
    Do 12 kW.

    0
  • #21 17 Cze 2016 10:51
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    jar_007 napisał:
    Do 12 kW.


    To źle zrobiłeś , podziękuj elektrykowi za mądre doradzanie.. Czekamy na zdjęcia.

    0
  • #22 18 Wrz 2017 13:27
    jar_007
    Poziom 9  

    Instalacja działa od roku bez zarzutu. Nic się nie grzeje, korków nie wywala.
    Przy okazji remontu klatki, wymienili piony na miedziane więc tym bardziej spokój.

    0