CA-5 Plus Set, 4 czujki, dwa sygnalizatory, sterownik RX-1K - schemat

fylyp89 17 Jun 2016 15:58 4230 7
Optex
  • #1
    fylyp89
    Level 10  
    Witam,

    Zamierzam założyć samodzielnie instalację alarmową do mojego nowego mieszkania M3, zlokalizowanego na parterze. Zapoznając się od dłuższego czasu z dokumentacją producenta postanowiłem wybrać sprawdzony sprzęt firmy Satel. Do odbioru mieszkania mam jeszcze grubo ponad 3 miesiące, wolałbym jednak dopracować całą instalację. Jako, że jest to moja druga w życiu zabawa z podobną centralką (ostatnią zakładałem jakieś 6 lat temu), prosiłbym o sprawdzenie schematu dla dwóch opcji. Zaznaczam, że kierowałem się głównie wiedzą zawartą w instrukcjach obsługi producenta oraz informacjami zawartymi na tym forum. Jeśli ktoś ma wątpliwości dlaczego wybrałem ten sprzęt a nie inny (a po obserwacji forów stwierdzam, że zapewne będzie to niestety najczęściej pojawiające się pytanie) chętnie odpowiem i podyskutuję! Wiadomo, że najłatwiej byłoby pójść do dystrybutora i poprosić o dobór i schemat, jednak nie pozwala mi na to męskie ego :) No i od czego mamy to forum!
    Spróbujmy zatem:

    OPCJA 1:

    Założenia:
    4 czujki dualne (przewiewne i nasłonecznione pomieszczenia), 1 czujka PIR (zamknięte pomieszczenie), manipulator, sygnalizator zewnętrzny optyczny i akustyczny (włamanie), sygnalizator wewnętrzny (włamanie + sabotaż), powiadomienia i sterowanie przez SMS.

    CA-5 Plus Set, 4 czujki, dwa sygnalizatory, sterownik RX-1K - schemat

    Zestaw CA-5 PLUS SET (Centralka CA-5 + GPRS-T1)
    OUT1 - Sygnalizator akustyczny SP-4001 na zewnątrz mieszkania
    OUT2 - Sygnalizator optyczny SP-4001 na zewnątrz mieszkania
    OUT3 – Sygnalizator akustyczny SPW-100 wewnątrz mieszkania
    Z1 – Czujka dualna Grey Pet w pokoju dziennym (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z2 – Czujka dualna Grey Pet w pokoju sypialni 1 (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z3 – Czujka dualna Grey Pet w pokoju sypialni 2 (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z4 – Czujka dualna Aqua Pet w pokoju przedpokoju (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z5 – Obwód sabotażowy (Sygnalizator SP-4001, Manipulator KLCD-S, Obudowa)

    OPCJA 2:

    Założenia:
    4 czujki dualne (przewiewne i nasłonecznione pomieszczenia), 1 czujka PIR (zamknięte pomieszczenie), manipulator, sygnalizator zewnętrzny optyczny i akustyczny (włamanie), sygnalizator wewnętrzny (włamanie + sabotaż + powiadamianie o stanie czuwania po naciśnięciu pilota), powiadomienia i sterowanie przez SMS, sterowanie pilotem (włączanie i wyłączanie czuwania).

    CA-5 Plus Set, 4 czujki, dwa sygnalizatory, sterownik RX-1K - schemat


    Zestaw CA-5 PLUS SET (Centralka CA-5 + GPRS-T1)
    OUT1 - Sygnalizator akustyczny SP-4001 na zewnątrz mieszkania
    OUT2 - Sygnalizator optyczny SP-4001 na zewnątrz mieszkania
    OUT3 – Sygnalizator akustyczny SPW-100 wewnątrz mieszkania
    Z1 – Czujka dualna Grey Pet w pokoju dziennym (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z2 – Czujka dualna Grey Pet w sypialni 1 (w konfiguracji 2EOL/NC)
    Z3 – Czujka dualna Grey Pet w sypialni 2, Czujka dualna Aqua Pet w przedpokoju (w konfiguracji 2EOL/NC, bez obwodu sabotażowego)
    Z4 – Sterownik RX-1K ze sterowaniem monostabilnym
    Z5 – Obwód sabotażowy (Sygnalizator SP-4001, Manipulator KLCD-S, Obudowa)
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Optex
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    fylyp89 wrote:
    nie pozwala mi na to męskie ego :) No i od czego mamy to forum!

    Ego a brak myślenia to jedno - masz za mało wejść. Prawda jest taka że minimalizujesz koszty tworząc jakieś "rzeźby".
    A Forum nie jest od wyręczania w logicznym myśleniu.
  • Optex
  • #3
    fylyp89
    Level 10  
    Chcesz powiedzieć że CA-5 ma za mało wejść, żeby połączyć 4 czujki tak jak w opisanej przeze mnie opcji 1?
  • #4
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    Dołóż trochę grosza, kup Versę 15 i zrób wszystko tak, jak należy. Poczytaj sobie o wadach sterowania czuwaniem za pomocą pilota, o wadach sterowania czuwaniem za pomocą sms-ów...
    Po drugie... Po co czujki dualne i do tego odporne na zwierzęta?
    Brakuje kontaktronu na drzwi wejściowe.
    I jeszcze jedno: Po co sygnalizator zewnętrzny? Żeby wszyscy w około wiedzieli, że masz w domu alarm?
    Na razie na tyle...

    Pozdrawiam.
  • #5
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Opcja 2:
    fylyp89 wrote:
    Z3 – Czujka dualna Grey Pet w sypialni 2, Czujka dualna Aqua Pet w przedpokoju (w konfiguracji 2EOL/NC, bez obwodu sabotażowego)

    Czy rozumiem, że czujki będą łączone w szeregu? Jeżeli tak, to ta opcja od razu odpada. Jest rok 2016. Takie zagrywki było tolerowane 10 lat temu. Dzisiaj łączenie w szeregu przy nowych systemach to nieporozumienie.

    Proponuję rozważyć zakup centrali przynajmniej VERSA 10 z manipulatorem LCD. Cała inwestycja droższa o zaledwie 300-400zł.
    Przy zestawie CA-5 Plus SET należy pamiętać, że dostarczony moduł GPRS (modyfikacja GPRS-T1) nie umożliwia powiadomienia w formie CLIP, czyli nie potrafi dzwonić. Moduł potrafi tylko wysłać SMS, którego śpiący gospodarz.. przegapi.

    W skrócie:
    Jeżeli system ma być badziewny, można zostawić tak, jak jest teraz. Jeżeli ma być lepszy, bardziej elastyczny i łatwieszy w serwisowaniu, to zamiana na ciut większą centralę.
  • #6
    sosarek

    Level 43  
    fylyp89 wrote:
    CA-5 ma za mało wejść, żeby połączyć 4 czujki tak jak w opisanej przeze mnie opcji 1

    fylyp89 wrote:
    4 czujki dualne (przewiewne i nasłonecznione pomieszczenia), 1 czujka PIR
    To już 5 wejść, do tego sabotaże i odbiornik.
  • #7
    fylyp89
    Level 10  
    bhtom wrote:

    Poczytaj sobie o wadach sterowania czuwaniem za pomocą pilota, o wadach sterowania czuwaniem za pomocą sms-ów...

    Nie spotkałem się póki co z negatywnymi opiniami na ten temat. Pilot i opcję z smsami uważam za udogodnienie, kiedy nie chcę przy każdym wyjściu z domu wpisywać kodu na manipulatorze i zastanawiać się czy na pewno dziecko to zrobiło.
    bhtom wrote:

    Po drugie... Po co czujki dualne i do tego odporne na zwierzęta?

    Czujki dualne użyłem ze względu na potencjalne wystąpienie ryzyka fałszywych alarmów od nasłonecznionych obiektów i przeciągów (literatura producenta). Co do czujek odpornych na zwierzęta chyba nie muszę pisać dlaczego je zastosowałem.
    bhtom wrote:

    Brakuje kontaktronu na drzwi wejściowe.

    Zastanawiałem się nad tym. Ale czy jak mam czujkę w przedpokoju to potrzebuję kontaktronu?
    bhtom wrote:

    I jeszcze jedno: Po co sygnalizator zewnętrzny? Żeby wszyscy w około wiedzieli, że masz w domu alarm?

    Czytałem, że to dobry element odstraszania ale jestem otwarty na argumenty.
    dariusz.bembenek wrote:
    Opcja 2:
    Jeżeli system ma być badziewny, można zostawić tak, jak jest teraz. Jeżeli ma być lepszy, bardziej elastyczny i łatwiejszy w serwisowaniu, to zamiana na ciut większą centralę.

    Dzięki, rozważę taką opcję. Chociaż zastanawiam się, czy jest sens kupować większą centralkę, kiedy dodatkowych jej wejść i wyjść na 99% nigdy nie wykorzystam. Nie chciałbym kupować czegoś na wyrost. Ale takie sugestie uważam za warte uwagi.
    dariusz.bembenek wrote:

    Przy zestawie CA-5 Plus SET należy pamiętać, że dostarczony moduł GPRS (modyfikacja GPRS-T1) nie umożliwia powiadomienia w formie CLIP, czyli nie potrafi dzwonić. Moduł potrafi tylko wysłać SMS, którego śpiący gospodarz.. przegapi.

    Nie wiem czy dobrze pamiętam (zweryfikuję to) ale chyba GPRS-T1 w wersji CA-5 Plus Set może równolegle do SMSa wysłać powiadomienie w formie CLIP jako głuchy telefon.
    sosarek wrote:
    fylyp89 wrote:
    CA-5 ma za mało wejść, żeby połączyć 4 czujki tak jak w opisanej przeze mnie opcji 1

    fylyp89 wrote:
    4 czujki dualne (przewiewne i nasłonecznione pomieszczenia), 1 czujka PIR
    To już 5 wejść, do tego sabotaże i odbiornik.

    Tu rzeczywiście moje przejęzyczenie, jednak schemat opcji 1 wyraźnie wskazuje, że używam 3 czujek dualnych i jednej PIR (opis wyjść pod rysunkiem również). W zestawie CA-5 Plus Set, moduł GPRS-T1 nie jest podłączony pod żadne z wejść (komunikuje się poprzez kabel RJ/PIN3-GPRS). W tej kwestii mógłbyś się delikatnie doszkolić i przeanalizować chociażby załączony schemat zanim zaczniesz prawić komentarze o ego i myśleniu...
  • #8
    sosarek

    Level 43  
    fylyp89 wrote:
    Pilot i opcję z smsami uważam za udogodnienie

    Błąd - poczytaj jak łatwo można zakłócić 433MHz - wystarczy że sąsad będzie miał elektroniczną nianię i już możesz mieć problem bo zagłuszy sygnał.
    fylyp89 wrote:
    Co do czujek odpornych na zwierzęta chyba nie muszę pisać dlaczego je zastosowałem.

    Jeśli masz koty nawet one nie pomogą.
    fylyp89 wrote:
    zastanawiam się, czy jest sens kupować większą centralkę, kiedy dodatkowych jej wejść i wyjść na 99% nigdy nie wykorzystam

    Albo robić coś zgodnie ze sztuką albo nie robić tego wcale - jak któryś z elementów systemu ulegnie uszkodzeniu to będziesz wymieniał wszystkie, bo nie będziesz wiedział który uległ uszkodzeniu?
    fylyp89 wrote:
    Tu rzeczywiście moje przejęzyczenie, jednak schemat opcji 1 wyraźnie wskazuje, że używam 3 czujek dualnych i jednej PIR (opis wyjść pod rysunkiem również). W zestawie CA-5 Plus Set, moduł GPRS-T1 nie jest podłączony pod żadne z wejść (komunikuje się poprzez kabel RJ/PIN3-GPRS). W tej kwestii mógłbyś się delikatnie doszkolić i przeanalizować chociażby załączony schemat zanim zaczniesz prawić komentarze o ego i myśleniu...

    fylyp89 wrote:
    W zestawie CA-5 Plus Set, moduł GPRS-T1 nie jest podłączony pod żadne z wejść

    A dlaczego miałby być podłączony, nawet T-1 podłącza się tylko pod zaciski linii telefonicznej centrali, wejścia nie mają tu nic do rzeczy.
    fylyp89 wrote:
    W tej kwestii mógłbyś się delikatnie doszkolić i przeanalizować chociażby załączony schemat zanim zaczniesz prawić komentarze o ego i myśleniu...

    Schemat widziałem, wszystko masz opisane w Instrukcji Instalatora, co do Ego sam napisałeś
    fylyp89 wrote:
    Wiadomo, że najłatwiej byłoby pójść do dystrybutora i poprosić o dobór i schemat, jednak nie pozwala mi na to męskie ego

    Ale pytanie na Forum już Ci nie przeszkadza.
    Minimum to Versa 10 lub Integra 32(jeśli chcesz w przyszłości zwiększyć funkcjonalność systemu chociażby o namiastkę automatyki domowej, bezprzewodówkę lub dostęp przez sieć) - niestety koszta w tym momencie wzrosną.