Spadek napięcia w ATX po podłączeniu obciążenia

17 Jun 2016 16:24 780 8
  • Level 10  
    Mam zasilacz ATX, który dostałem za grosze od sklepu zajmującego się naprawą komputerów, nie powiedzieli mi czy zasilacz jest sprawny czy nie. Ostatnio było mi potrzebne źródło napięcia 9V do przetestowania zlutowanej płytki PCB. Obciążyłem linię 5V dwoma równolegle połączonymi rezystorami o rezystancji 10 omów w celu uzyskania pełnej mocy. Potencjometrem wyregulowałem napięcie na pożądane 9V. Po podłączeniu płytki nastąpił spadek tego napięcia do poziomu ok 7.5V. Czy mogę stwierdzić, że zasilacz jest uszkodzony?
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 38  
    Jakim potencjometrem w zasilaczu ATX regulowałeś napięcie?
  • Level 10  
    bearq wrote:
    Jakim potencjometrem w zasilaczu ATX regulowałeś napięcie?


    Dołączyłem do tego zewnętrzny potencjometr 10k
  • Tube devices specialist
    marekdb9 wrote:

    Potencjometr miałem zewnętrzny 10k


    marekdb9 wrote:
    Potencjometrem wyregulowałem napięcie na pożądane 9V. Po podłączeniu płytki nastąpił spadek tego napięcia do poziomu ok 7.5V. Czy mogę stwierdzić, że zasilacz jest uszkodzony?


    Nie możesz tak wnioskować - dzielnik rezystorowy nie jest "sztywnym" źródłem napięcia, więc stąd spadek.
    Zastosuj stabilizator na LM317.
  • Level 27  
    O napięciach wyjściowych tylko pośrednio decyduje dzielnik napięcia i to też nie w tak szerokim zakresie aby uzyskać dwa razy większe napięcie od znamionowego. Decydującą role odgrywa transformator, a właściwie jego przekładnia czyli stosunek uzwojenia wtórnego do pierwotnego.

    Wstawiając potencjometr zamiast rezystora w dzielniku napięciowym zmieniasz punkt jej pracy ale w ostatecznej ocenie to o niczym nie przesądza czy jest sprawna czy nie bo prawdopodobnie wyżyłowałeś pracę przetwornicy aby uzyskać dużo ponad normę napięcie wyjściowe.
  • Level 10  
    zmyslonyy wrote:
    prawdopodobnie wyżyłowałeś pracę przetwornicy aby uzyskać dużo ponad normę napięcie wyjściowe.


    Nie bardzo rozumiem. Napięcie wyjściowe, które chciałem, to 9V z przetwornicy 12V
  • Helpful post
    Level 27  
    @marekdb9 tak czy inaczej inny jest punkt pracy tej przetwornicy. Napięcie wyjściowe zależy przede wszystkim od przekładni transformatora a nie od doboru jednego z rezystorow w układzie sprzężenia zwrotnego. Przetwornice te nie pracuja w tak szerokim zakresie by można regulować im napięcie w zakresie 25% od nominalnego.
  • Level 10  
    Dzięki za pomoc, zamykam