Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6

elkanguro 17 Jun 2016 18:54 1965 12
  • #1
    elkanguro
    Level 9  
    Cześć, chciałbym podłączyć nowy unifon marki CYFRAL model Smart 5P. Niestety nie mam zdjęcia jak był podłączony poprzedni a wisi mi 8 różnokolorowych kabelków, które nie mam pojęcia za co odpowiadają. Proszę o pomoc. Poniżej załączam zdjęcia schematów połączeń z instrukcji obsługi oraz zdjęcie kabelków (ponumerowałem je abyśmy mogli łatwiej dojść do tego, który gdzie podłączyć:)

    Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6 Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6 Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6
  • #2
    Ircys
    Intercoms specialist
    Daj zdjęcie kasety przy drzwiach wejściowych, to może uda nam się określić, czy ten unifon w ogóle się tutaj nadaje?

    Pozdrawiam
  • #3
    zybex
    Helpful for users
    Ten unifon jest przeznaczony do instalacji analogowych 4,5 lub 6 żyłowych. U ciebie zapewne jest jakaś rezerwa w kablu. Najlepiej by było podejrzeć podłączenie u któregoś z sąsiadów, nawet gdy ma inny unifon. Za pomocą tabeli zamienników można łatwo dopasować dany unifon.
    Niepotrzebnie ponumerowałeś te kabelki. Przecież każdy ma swój kolor. Wystarczy zatem operować tymi kolorami.

    Inna opcja jest taka, że masz instalację cyfrową gdzie wystarczą zaledwie 2 żyły.
  • #4
    elkanguro
    Level 9  
    Zdjęcie kasety przy furtce:

    Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6

    Poprzednio był zainstalowany unifon EURA model ADP-42A3. Zrobiłem zdjęcie, na którym widać, że dwa kabelki były przylutowane:

    Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6

    Wiem, że każdy ma inny kolor, ale jestem daltonistą i wolę, a zapewne będzie też bezpieczniej, posługiwać się numerami :)
  • #5
    zybex
    Helpful for users
    Mogłeś od razu wspomnieć, że chodzi o domofon w domku jednorodzinnym. Ten zakupiony kompletnie się nie nadaje. Schemat podłączenia starego wyglądał następująco:
    Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6
  • #6
    elkanguro
    Level 9  
    Hm, na pewno nie było wcześniej zewnętrznego zasilacza podłączonego.

    Jaki unifon powinienem w takim razie zakupić? I jak podłączyć?
  • #8
    Gismot
    Level 18  
    elkanguro wrote:
    Hm, na pewno nie było wcześniej zewnętrznego zasilacza podłączonego.

    Zasilacz masz zamontowany w innym miejscu i nie jesteś tego świadomy :)

    Zasilanie masz na brązowych przewodach (5, 8). One były przylutowane do gniazda zasilającego. Zaznaczyłem je na zdjęciu.
    Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P - mam 8 kabelków - update Wekta TK6

    Sprawdź woltomierzem, czy na brązowych przewodach jest napięcie (5, 8), jeśli niema to masz uszkodzony zasilacz lub jest on wyłączony, albo zdemontowany. Pozostaje ustalić, gdzie jest on zamontowany.:)
  • #9
    elkanguro
    Level 9  
    Rzeczwyście, zasilacz jest schowany w rozdzielnicy i jest 12V na kablu nr 5.
  • #10
    elkanguro
    Level 9  
    Ok, kupiłem teraz unifon TK6 marki WEKTA. Niewiele mówi mi schemat na opakowaniu, ale rozumiem, że to powinienem podłączyć sześcioma kablami, tak? Zaciski 7 i 8 są oznaczone jako przyciski dodatkowe.
  • #12
    elkanguro
    Level 9  
    Niestety nie udało mi się do nich dodzwonić i na maila również nie odpisali. Wziąłem swój stary, poszedłem do OBI i taki mi doradzono zakupić.
    Moderated By suworow:

    Otrzymał kolega na forum wystraczające wytyczne jaki unifon zakupić, a i tak zrobił swoje. Nie wydaje mi się, aby dalsza dyskusja miała jakikolwiek sens. Temat uznaję za wyczerpany.
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.

  • #13
    Ircys
    Intercoms specialist
    Czyli spokojnie możesz go zwrócić