Agregat prądotwórczy do małej serwerowni + przetwornica napięcia

lukiex 24 Cze 2016 07:31 867 1
  • #1 24 Cze 2016 07:31
    lukiex
    Poziom 12  

    Witam wszystkich,

    Mam następujący problem. Chodzi o awaryjne zasilenie małej serwerowni.
    Pobór wszystkich urządzeń to około 600W (router + kilka switchy).
    Posiadamy zainstalowaną przetwornicę napięcia Sinus PRO 2000W 24V/230V firmy VOLT Polska wraz z dwoma akumulatorami żelowymi 12V 100Ah (wpięte w szereg oczywiście).

    Niestety ostatnio czas awarii w sieci energetycznej przekroczył możliwości akumulatorów i trzeba było odpalić agregat.
    Po jego odpaleniu i podłączeniu go do przetwornicy całość trzymała prawidłowe napięcie i akumulatory ładowały się przez około 5-8s po czym przetwornica przełączała się na kilka sekund na pracę z baterii i tak w kółko.
    Agregat to: EUROTEC 2.8 KW (dokładny model na tabliczce znamionowej to: QF101-2.5).

    Wydaje mi się, że problem nie tkwi w za małej mocy zestawu (pobór około 600W, przetwornica - moc znamonowa - 1400W (moc całkowita 200VA), agregat - 2,5kW mocy znamionowej.

    Czy istnieje jakiś "zewnętrzny" regulator AVR i czy mógłby on rozwiązać problem?

    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.

    0 1