czujnik ruchu nie wyłącza ledów

25 Jun 2016 21:01 3834 12
  • Level 9  
    Witam
    Mam zamontowaną taśmę led (około 10m) zasilana z zasilacza.
    Do tej pory miałem podłączony do nie czujnik ruchu orno który działa od 40W.
    Ostatnio zmieniłem go na czujnik ruchu który działa od 50W i ledy nie wyłączają się tylko "ściemniają" a czujnik mocno się nagrzał
    Żeby znaleźć rozwiązanie, metodą prób i błędów, podłączałem dodatkową żarówkę (led) raz szeregowo (żarówką działała tak jak ledy wcześniej, a ledy w ogóle się nie włączały), a potem równolegle (żarówka energooszczędna) - ledy cały czas świeciły (po wyłączeniu słabiej)

    Czytałem, że już był podobny problem na forum ale nie znalazłem rozwiązania


    Będę jeszcze podłączał (pod obecną instalację) około 1 metra ledów lub 2 punkty świetlne (oczywiście led), zastanawiam się jeszcze nad podłączenie około 5m led ale to się dopiero okaże

    Moje pytanie
    jak powinienem podłączyć dodatkowe źródło światła żeby rozwiązać ten problem

    Czy jest jakiś inny sposób żeby to rozwiązać,

    Dodam, chociaż pewnie już się domyślacie, że nie jestem "expertem" w tej dziedzinie :)
    pzdr/psc
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • OptexOptex
  • Level 15  
    O który dokładnie model ci chodzi?
  • OptexOptex
  • Level 23  
    Możesz narysować schemat.
  • Level 9  
    Witam,
    Schemat jest banalnie prosty: kabel zasilający przez włącznik ruchu i do zasilacza, potem z zasilacza 2 kable na 1 obwód ledów
    Jak się bawiłem to najpierw żarówka poszła bezpośrednio pod czujnik i potem kostką dalej do zasilacza, w 2 przypadku żarówkę podłączyłem do zasilacza razem z kablami zasilającymi

    Zasilacz jaki mam: POS-60-12
    Czujnik orno: OR-CR-206

    Nowy czujnik jest z Castoramy niestety nie ma go na polskiej stronie Casto.. więc wrzucam zdjęcia (seria colours), znalazłem na FRPDF po francusku
  • Level 23  
    No to chyba czujnik zepsuty
  • Level 9  
    Też tak myślałem, wymieniłem go na inny w casto i działa dokładnie tak sam, jutro podepnę go pod jakiś inny, bardziej obciążony obwód, i opiszę co wyszło
  • Level 23  
    Czyli może źle połączone. Narysuj schemat.
  • Level 9  
    Powyżej masz zdjęcie, w czujniku są tylko 2 wejścia, tak samo jak w orno, teraz mam orno i wszytko działa, a w linku jest pdf nie można tego źle podłączyć.

    Cała instalacja była kładziona przez elektryka, ja się ograniczyłem (po 2 latach działania) tylko do odkręcenia kabli z orno i wkręcenia do casto.
    Jutro sprawdzę go na innym obwodzie
  • Electrician specialist
    psc21 wrote:
    Witam

    Do tej pory miałem podłączony do nie czujnik ruchu orno który działa od 40W.
    Ostatnio zmieniłem go na czujnik ruchu który działa od 50W i ledy nie wyłączają się tylko "ściemniają" a czujnik mocno się nagrzał



    Producent tego czujnika dopuszcza obciążenie Led-owe ? jakiej mocy maksymalnej ?
  • Level 9  
    kasprzyk wrote:

    Producent tego czujnika dopuszcza obciążenie Led-owe ? jakiej mocy maksymalnej ?

    Nie wiem, tu jest pdf niestety po francusku, może coś wyczytasz
  • Electrician specialist
    Proponuję iść do tego, który sprzedał ten produkt, nie pokazują nigdzie obciążenia typu LED - może gdzieś małym druczkiem. Na moje to urządzenie się nie nadaje do twoich led-ów.
  • Level 39  
    Przetłumacz choćby w "tłumacz google" ten fragment tekstu instrukcji czujnika z Castoramy: Pour lampes incandescentes ou halogènes 230V~

    Wrzucam fragment tłumaczenia:

    INSTRUKCJA OBSŁUGI -
    AUTO SWITCH .
    wewnątrz
    Model: 13DG33
    26.04.2013
    1/2
    cechy:
    Twój automatyczny przełącznik włącza światła po wykryciu ruchu i utrzymuje ją w ustawionym okresie .
    Moc: mini.50W / max. 400W przy 230V ~
    Napięcie: 230V ~ / 50Hz
    Dla żarowe lub halogenowe 230V ~
    Bezpiecznik: F2A 250V ~
    Kąt wykrywania : 140 °
    odległość detekcji: 10m max. (Regulowany)
    oświetlenie czasu po wykryciu : 8 sekund do około 8 minut (regulowany)
    Instalowanie wymiany przełącznika lub kilku punktach kontrolnych.
    Mocowanie łącznik do mocowania wspornika 70x70mm (Schemat 10).
    Mocowanie śruby lub pazur przełącznika i wsparcia na polu osadzającego
    ( Diam . 65mm , głębokość 40mm min

    Więc szukaj innego czujnika lub podłącz w obwód równolegle do zasilacza LED żarówkę.
    Od sprzedawcy domagaj się instrukcji w języku polskim !!
  • Level 9  
    Niestety na innym obwodzie tez tak działa :( może dla tego, że to też ledy (wszystko mam na ledach więc nigdzie się nie przyda)

    Jadę dzisiaj do casto go oddać i założę coś innego dzięki za wszystkie odpowiedzi
    pzdr/psc