Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Alarm Satel Integra - wymiana baterii w czujnikach MPD-300

dudek564 28 Jun 2016 20:18 10917 9
Optex
  • #1
    dudek564
    Level 13  
    Cześć. Znajomy poprosił mnie o pomoc w wymianie baterii w czujnikach MPD-300, MMD-300. Manipulator sygnalizuje awarię rozładowanej baterii. Po zapoznaniu się z instrukcjami baterie Panasonic CR123 jak najbardziej będą pasować. Czy otwarcie po prostu czujek i zamontowaniu nowych baterii wszystko będzie działać? Czy trzeba w manipulatorze ustawiać specjalne tryby? np. wyłączenie sabotażu?

    Przy okazji zapytam, pojawił się piesek w domu. Czy w Czujce MPD-300 tylko wystarczy zmienić zworki tak jak mówi instrukcja, żadnych "kątów wykrywania" nie trzeba?

    "opcjonalny tryb pracy z odpornością na ruch małych zwierząt do 15kg, pozwalający chronić pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta domowe,"
  • Optex
  • #2
    marek216

    Level 43  
    Baterie wymieniasz i nic nie musisz robić - jedynie po każdym otwarciu wywali ci sabotaż do skasowania. Co do psiaka to cokolwiek na tych czujkach nie ustawisz to psiak i tak może je pobudzać.
  • Optex
  • #3
    dudek564
    Level 13  
    sabotaż sam skasuję?

    Kurczę to widocznie nie opłaca się kupować baterii skoro mały pies jest w domu, instrukcje mówią do 15kg zwierzak a ten ma niecałe 5kg
  • #4
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    dudek564 wrote:
    Cześć. Znajomy poprosił mnie o pomoc w wymianie baterii w czujnikach MPD-300, MMD-300.


    Czy aby na pewno? Z tego co wiem, to Integra nie współpracuje z tymi czujkami. To czujki systemu Micra. Mogą współpracować chyba jedynie z Versą (oprócz modułu Micra i kontrolera MTX-300).
    Przy wymianie baterii, aby nie wywołać alarmu sabotażowego, należy najpierw wejść w tryb serwisowy centrali.
    I jeszcze jedno, nie oszczędzaj na bateriach...

    Pozdrawiam.
  • #5
    suworow
    Admin of Property security
    Zachodzi uzasadnione więc podejrzenie żę kolaga ma czujniki APD 100 a co za tym idzie ich konfiguracja odbywa się z pozycji centrali. Pyta kolega czy skasuje sam sabotaż- Kodem instalatora zawsze, kodem użytkownika zależnie od tego co ustawił instalator.
    Co do samych czujników na zwierza to pisano o tym na elektrodzie wielokrotnie. w kontekśćie warunków jakie należy spełnić aby mogło to zadziałać jak i kontekśćie osłabiania systemu.
    Pozdrawiam
  • #6
    dudek564
    Level 13  
    faktycznie sam siebie i Panów wprowadziłem w błąd. Są to czujki APD-100, dziękuję za uwagę.

    Czyli trzeba w jakiś sposób je konfigurować po wymianie baterii? Bez komputera i okablowania się nie obejdzie? Gdy próbujemy wejść w menu serwisowe cofa nas do godziny i daty
  • #7
    sosarek

    Level 43  
    dudek564 wrote:
    Gdy próbujemy wejść w menu serwisowe cofa nas do godziny i daty

    A kod serwisowy posiadacie, czy zgadujecie?
  • #8
    dudek564
    Level 13  
    pewnie zgadujemy... stąd wiadomo dlaczego nas cofa do głównego menu
  • #9
    sosarek

    Level 43  
    dudek564 wrote:
    zgadujemy

    Więc życzę powodzenia - biorąc pod uwagę że kod może mieć 6 cyfr macie trochę czasu zanim natraficie na właściwy...
    Próbowaliście fabrycznego?
  • #10
    marek216

    Level 43  
    dudek564 wrote:
    pewnie zgadujemy


    Wystarczy przeczytać instrukcję zamiast zgadywać. I nie piszę o kodzie fabrycznym.
    Są dwie opcje - będziesz miał możliwość zmiany hasła, jeśli instalator był złośliwy to trzeba będzie system na nowo oprogramować. Miłej lektury.