Ładowanie dwóch akumulatorów połączonych szeregowo

Maryush 29 Cze 2016 09:55 2181 6
REKLAMA
  • #1 15775310
    Maryush
    Poziom 22  
    Cześć,

    mam dwa akumulatory 12V 75Ah połączone szeregowo, ładuję je ładowarką solarną z paneli PV i mam taki problem bo jeden z akumulatorów jest ciągłe przeładowywany, bo napięcie na zaciskach wynosi 15,2V, napięcie na drugim accu nie przekracza 13V. Są to akumulatory żelowe i końcowe napięcie po naładowaniu powinno wynosić 13,7V na każdym akumulatorze. Jeden użytkuję drugi miesiąc, drugi od tygodnia czasu. W czym może być problem?
  • REKLAMA
  • #2 15775312
    Piotr2608

    Poziom 41  
    Wygląda na to iż w akumulatorze niedoładowanym najprawdopodobniej uszkodziła się cela.
    Trzeba podłączyć ów akumulator pod normalną ładowarkę i sprawdzić napięcie po naładowaniu.
  • REKLAMA
  • #3 15775318
    Maryush
    Poziom 22  
    Tak przypuszczałem, ale nie wiem jaka miałaby być przyczyna takiego uszkodzenia. Tylko raz zdarzyło się, że napięcie na akumulatorze spadło poniżej 9,6V pod obciążeniem i po zdjęciu napięcia powróciło do poziomu 11V, raz też był doładowany do napięcia 15,8V.
  • REKLAMA
  • #4 15775389
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Uszkodzony jeden z akumulatorów ,a za chwilę padnie drugi jak tak sprawe pozostawisz.
  • #6 15775452
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Z uznaniem reklamacji jest bardzo różnie.