    Witam,

    zmagam się z następującym problemem
    Mam sterownik podlewania, 3 elektrozawory i pompę.
    Chciałbym żeby prąd zasilający elektrozawory, uruchamiał równocześnie przekaźniki półprzewodnikowe i załączał pompę.
    Kupiłem 3 przekaźniki.
    Niestety nie zwróciłem uwagi, że elektrozawory zasila prąd przemienny a nie stały.
    W związku z tym chce przed każdym przekaźnikiem dać mostek prostowniczy
    i kondensator, jak na schemacie

    Nawadnianie, elektrozawory załączające pompę

    martwi mnie napięcie za kondensatorem 24*1,4=33,6V, czyli wyższe niż wejściowe przekaźnika.
    Czy powinienem dać stabilizator napięcia?
    Jak podłączyć taki stabilizator ma 3 nogi?
    Czy taki układ zadziała

    pozdrawiam

    Artur
  • Relpol
  • #2
    jesion40
    Level 27  
    Pewnie zadziała. Tylko po co tak kombinować?

    Wystarczy jeden przekaźnik, jeden kondensator i trzy diody. Przekaźnik wepnij tak jak teraz (tyle, że jeden, nie trzy). Mostki sobie odpuść. Wspólną linię sterowania zaworami podaj na "-" sterowania przekaźnika a z pozostałych zacisków elektrozaworów podaj napięcie przez diody na "+". Kondensator podtrzyma napięcie więc nawet przy prostowaniu jednopołówkowym przekaźnik będzie włączony stale.
  • #3
    winter0
    Level 10  
    w sumie masz rację, chyba na siłę chciałem wykorzystać wszystko co miałem,
    a napięcie nie musi być super stabilne, bo wystarczy żeby mieściło się w zakresie uruchamiającym przekaźnik.
    Jakie diody prostownicze powinienem zastosować?
  • #4
    kadmen
    Level 15  
    Podaj kolego symbol tego sterownika, z tego co mi wiadomo sterowniki rain bird posiadają wyjście na sterowanie przekaźnikiem pompy.
  • Relpol
  • #5
    winter0
    Level 10  
    ten niestety nie ma.... ESP-RZX4I
  • #6
    kadmen
    Level 15  
    Ten model też posiada takie wyjście, wystarczy podłączyć C jako wspólny a wyjście M jako sterowanie przekaźnika pompy.
  • #7
    winter0
    Level 10  
    M, czyli ,miejsce wpięcie czujnika deszczu?
    Czy to nie będzie dalej prąd przemienny?
    C to zacisk wspólny wszystkich elektrozaworów na prąd przemienny
  • #8
    kadmen
    Level 15  
    Czujnik deszczu ma wyprowadzenia sensor natomiast M to master valve i nadal nie rozumiem dlaczego chcesz stosować te przekaźniki, skoro masz zawory na prąd przemienny, sterownik również. Jeżeli chcesz sterować on off pompy to wystarczy wstawić stosowny przekaźnik w linii M i każdorazowe włączenie jakiejkolwiek zony zraszającej załączy również pompę.
  • Helpful post
    #9
    jesion40
    Level 27  
    winter0 wrote:
    Jakie diody prostownicze powinienem zastosować?
    Praktycznie dowolne, więc najprościej coś, co masz w szufladzie. Przykładowo prostownicze 1N4002...7 albo impulsowe np. 1N4148.

    Jeżeli faktycznie masz w sterowniku wyjście sterowania pompą, to pewnie tak będzie najprościej, choć kosz rozwiązania z diodami jest znikomy a przekaźnik i tak trzeba dać.
  • #10
    winter0
    Level 10  
    OK, ale jeżeli podepnę przekaźnik pod sterownik to i tak będzie potrzebna zmiana prądu przemiennego we względnie stały, czy tak?
  • #11
    kadmen
    Level 15  
    Jeżeli przekaźnik ma cewkę na prąd stały to tak, jednak myślę, że prościej będzie zastosować przekaźnik na prąd przemienny o odpowiedniej mocy do sterowanej pompy. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli kolega posiada 3 sektory do sterowania, a sterownik jest na 4, to ostatni sektor w sterowniku musi być zmostkowany z sektorem nr 3 (wystarczy kawałeczek przewodu) celem ochrony pompy.
  • #12
    winter0
    Level 10  
    Mam przekaźnik na prąd stały i chcę go zachować, wiem rozwiązanie mniej eleganckie, ale inaczej nie powstałby ten post.
    czyli podłączam przekaźnik do zacisków sterownika "C" i "M". Przed przekaźnikiem na zacisku "C" daję diodę prostowniczą przepuszczającą prąd w kierunku sterownika. Przed sterownikiem daję kondensator. I teraz pytanie: który przewód będzie "+", który "-"? ten z diodą czy drugi?
  • Helpful post
    #13
    kadmen
    Level 15  
    Diodę daj na wyjściu zacisku M w kierunku przekaźnika, przewód z diodą będzie "+"
  • #14
    winter0
    Level 10  
    W tym tyg. podłącze i dam znać, dzięki za pomoc.
  • #15
    winter0
    Level 10  
    Wszystko śmiga :-)

    Serdecznie dziękuję Wam za pomoc.