Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wyłącznik różnicowoprądowy na 20kA

adam5530 04 Jul 2016 12:32 2064 20
Automation24
  • #1
    adam5530
    Level 9  
    Witam. Poszukuję wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie zwarciowym 20kA. Ciężko jest taki znaleźć, ciągle wyskakuje do 10kA różnicowoprądowy albo na większy prąd zwarciowy ale jest nadprądowy.
    Ważne jest aby prąd zwarciowy był duży i żeby był to wyłącznik różnicowoprądowy. Dotyczy to projektu zaliczeniowego.
  • Automation24
  • #3
    CYRUS2
    Level 43  
    adam5530 wrote:
    Witam. Poszukuję wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie zwarciowym 20kA. Ciężko jest taki znaleźć, ciągle wyskakuje do 10kA różnicowoprądowy albo na większy prąd zwarciowy ale jest nadprądow.
    Jaki problem -jest w googlach http://24volt.pl/produkt/88504/a9c52310,wylacznik_reflex_3-biegunowy_acti_9_ic60n_schneider_electric_maksymalny_prad_10_a_charakterystyka_c_sterowanie_zdalne_bez_interfejsu_ti24_znamionowa_zdolnosc_zwarciowa_20_ka_napiecie_znamionowe_230_v_klasa_izolacji_ii_11_modul_9_mm_podwojne_zaciski.html
  • #4
    adam5530
    Level 9  
    Tylko ten A9C52310 to chyba jest wyłącznik z dobezpieczeniem i ma pewną charakterystyke.
    W moim projekcie są już 4 charakterystyki które się nie przecinają, aby zachować selektywność. Najpierw jest charakterystyka od wyłącznika głównego --> rozdzielnica oddziałowa --> wyłącznik nadprądowy silnika w rozdzielnicy oddziałowej --> i wyłącznik silnikowy przy silniku. Wątpię żeby charakterystyka A9C52310 zmieściła się gdzieś pomiędzy pozostałymi, bo reszta charakterystyk jest blisko siebie. Najlepiej byłaby to sama różnicówka bez dobezpieczenia.

    A w projekcie chodzi o to żeby wszystkie wyłączniki wytrzymały początkowy prąd zwarciowy. Jeśli tak nie jest to zwrot projektu. I ogólnie to niektórzy oddali projekt z różnicówkami FRCmM-25/4/003 i tym osobom przyjął a do innych się doczepił o te same różnicówki że nie są wytrzymałe, bo mają 10kA.
  • Automation24
  • #5
    CYRUS2
    Level 43  
    Ten RCD musi sam wyłączać ?
    Może wystarczy że posteruje wyzwalacz innego wyłącznika nadprądowego..
    Są RCD z zewnętrznym przekładnikiem prądowym. IΔ 100mA.
    Wtedy nie ma ograniczeń na prąd zwarciowy RCD. Takie RCD robi Moeller.
  • #6
    djlukas
    Level 27  
    CYRUS2 wrote:
    Są RCD z zewnętrznym przekładnikiem prądowym. IΔ 100mA.
    Wtedy nie ma ograniczeń na prąd zwarciowy RCD. Takie RCD robi Moeller.

    To się nazywa przekaźnik różnicowoprądowy
  • #7
    adam5530
    Level 9  
    Chodzi tylko aby się nie bawić w charakterystyki, żeby to nie był wyłącznik RCD z zabezpieczeniem nadprądowym. Jak dodam rozbudowany RCD to popsuje mi selektywność, bo dojdzie jeszcze jedna charakterystyka wyzwalania.
    W moim przypadku w jednej z rozdzielnic oddziałowych początkowy prąd zwarciowy to 15kA z kawałkiem, więc nawet może być RCD 16kA na 400V zasilania. I z tym jest problem bo są różnicówki bez zabezpieczenia nadprądowego tylko do 10kA albo do 6kA. Myślałem nawet żeby wydłużyć kable co spowoduje zwiększenie ich rezystancji i zmniejszenie prądu zwarciowego. Musiałbym przewody wydłużać ponad trzykrotnie co nie ma sensu.
  • #8
    piotrd76
    Automation specialist
    A jaki ma być prąd roboczy i próg zadziałania "różnicówki"? Jak jakiś większy, to możesz zrobić na bogato ;) i dać jakiegoś np. ABB Tmax z ustawianym członem LSIG, wtedy sobie przy okazji zadania z charakterystykami ułatwisz.
  • #9
    adam5530
    Level 9  
    RCD na 30 mA a prądy znamionowe to mam na 25A, 40A i 63A i to są 3fazowe.
    A 25 amperowe mam na jedną faze
  • #10
    djlukas
    Level 27  
    adam5530 wrote:
    A w projekcie chodzi o to żeby wszystkie wyłączniki wytrzymały początkowy prąd zwarciowy. Jeśli tak nie jest to zwrot projektu. I ogólnie to niektórzy oddali projekt z różnicówkami FRCmM-25/4/003 i tym osobom przyjął a do innych się doczepił o te same różnicówki że nie są wytrzymałe, bo mają 10kA.

    Trzeba umieć się obronić przed prowadzącym. Oni nie zawsze mają rację. Wytłumacz mu, że nie ma RCD na 20kA i taką ochronę realizuje się w praktyce tak jak kolega TWK wcześniej napisał za pomocą wkładek bezpiecznikowych.
  • #11
    CYRUS2
    Level 43  
    adam5530 wrote:
    RCD na 30 mA a prądy znamionowe to mam na 25A, 40A i 63A i to są 3fazowe. A 25 amperowe mam na jedną faze
    Jaką role ma spełniać to RCD ? Zwłaszcza RCD 30mA ?
    Udowodnij, że jest niezbędny, lub że to jest niepotrzebny "gadżet".
  • #12
    adam5530
    Level 9  
    Ma być to zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
  • #13
    djlukas
    Level 27  
    adam5530 wrote:
    Ma być to zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

    Dla jakiego obwodu?
  • #14
    CYRUS2
    Level 43  
    adam5530 wrote:
    Ma być to zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
    Jakie zabezpieczenie przeciwporażeniowe ?
    Nie ma ogólnego zabezpieczenia p-porażeniwgo.
    Przed dotykiem pośrednim ? Czy inne ?
    djlukas wrote:
    Dla jakiego obwodu?
    Zabezpieczenia stosuje się do urządzeń -nie do obwodów.
  • #15
    adam5530
    Level 9  
    Wygląda to tak że jest hala produkcyjna, na której są rozmieszczone silniki trójfazowe 400V oraz gniazda jednofazowe 230V. Przy silniku jest wyłącznik silnikowy oraz dla większych mocy softstart. To idzie kablami do rozdzielnicy oddziało,wej, w której są wyłączniki nadprądowe i rcd. Rozdzielnica oddziałowa jest połączona z główną, w której też są wyłączniki nadprądowe, no i dalej idzie z hali kabel wyprowadzony na hale. Zresztą dołączam obrazki

    Wyłącznik różnicowoprądowy na 20kA Wyłącznik różnicowoprądowy na 20kA

    Mają być po prostu różnicówki z dużym prądem zwarciowym i na 400V. Na 3 fazy i na 1 faze. I tylko jest problem z wytrzymałością zwarciową rcd tak jak zaznaczone na jednym z obrazków. Dlatego szukam mocniejszych różnicówek.
  • #16
    CYRUS2
    Level 43  
    adam5530 wrote:
    Mają być po prostu różnicówki z dużym prądem zwarciowym i na 400V. Na 3 fazy i na 1 faze.
    Dlaczego różnicówki ?
    W jakiej sytuacji mają zadziałać ?
  • #17
    adam5530
    Level 9  
    To jest mało ważne, prowadzący tego nie wymaga. Najważniejsza jest wytrzymałość zwarciowa. I w tabelce trzeba to uwzględnić że ma taką wytrzymałość zwarciową. Dobrze było by to poprzeć jakimś katalogiem, gdzie jest tam napisane że ten wyłącznik taką wytrzymałość ma. A prąd zwarciowy mam ponad 15kA.
  • #18
    djlukas
    Level 27  
    CYRUS2 wrote:
    Dla jakiego obwodu?
    Zabezpieczenia stosuje się do urządzeń -nie do obwodów.

    Aby na pewno?
  • #19
    adam5530
    Level 9  
    Nie ma co się teraz kłócić do czego się stosuje zabezpieczenia. Tematem jest różnicówka o dużym prądzie zwarciowym, bez dodatkowego dobezpieczenia, które wprowadza charakterystyke wyzwalania i sie cała selektywność sypie.
  • #20
    CYRUS2
    Level 43  
    Tam RCD nie jest potrzebne.
    Są już zabezpieczenia przeciwporażeniowe.
    adam5530 wrote:
    Tematem jest różnicówka o dużym prądzie zwarciowym, bez dodatkowego dobezpieczenia.
    To musisz szukać.
  • #21
    adam5530
    Level 9  
    Postanowiłem że zastosuje wyłącznik nadprądowy NG125H, który ma Icu=36kA i do tego blok różnicowoprądowy Vigi for NG125.