Czujka dymu TSD1 - nie wyzwala alarmu na sygnalizatorze

bieganie 10 Lip 2016 10:25 1026 5
  • #1 10 Lip 2016 10:25
    bieganie
    Poziom 11  

    Witam

    Mam pytanie

    Podłączyłem czujkę dymu Satel TSD-1 do centrali Wrl 128. Zostało ustawione wejście jako 24h pożarowa. Przy nagrzewaniu czujki opalarką na czujce zapala się lampka informująca o zadziałaniu. Na telefon przychodzi sms, że jest alarm z naruszonego wejścia. Nie wyje natomiast sygnalizator zewnętrzny. Jeżeli ściągam obudowę to sabotaż tej czujki powoduje uruchomienie alarmu na sygnalizatorze (alarm sabotażowy zawsze głośny). Nie wyje sygnalizator jak jest pożar 24h i nie wiem w czym jest problem.
    Czujka jest ustawiona jako NC. Nie ma rezystorów wpiętych.

    Ustawiałem inny typ wejścia 24h poż. cz. dymu i też nie wyje syrena

    Czy ktoś ma jakiś pomysł?

    1 5
  • #2 10 Lip 2016 10:50
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    A ustawienia wyjścia pod które podpięty jest sygnalizator ?

    0
  • #3 10 Lip 2016 11:05
    bieganie
    Poziom 11  

    i optyka i akustyka wyzwalana jest z wszystkich 128 wejść i 2 stref

    0
  • #5 10 Lip 2016 11:37
    bieganie
    Poziom 11  

    nie sprawdzę teraz... ale zgadza się to będzie to
    chyba jest ustawione jako zasilanie (akus. i opt)
    a ma być jako alarm poż i włamaniowy

    napiszę jutro jak to zmienię

    dzięki bardzo

    0
  • Pomocny post
    #6 10 Lip 2016 11:42
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    bieganie napisał:
    chyba jest ustawione jako zasilanie (akus. i opt)
    a ma być jako alarm poż i włamaniowy

    Przed zmianą ustawień proponuję sięgnąć po instrukcję sygnalizatora.
    Nie wszystko da się zrobić na "macajewa"
    Pozdrawiam