Regulator pokojowy czy można podłączyć napięcie pod styki sterujące

wg112 11 Jul 2016 13:12 4554 22
e-mierniki
  • #1
    wg112
    Level 9  
    Witam
    czy do styków sterujących piecem regulatora pokojowego CO można podłączyć napięcie 220V potrzebne do załączenia stycznika modułowego
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    hubiwit
    Level 25  
    Model, zdjęcie? Tabliczka znamionowa?
    Jeżeli Auraton 2005 to tak.

    Czy w Google nie było instrukcji obsługi?
  • #3
    wg112
    Level 9  
    Chodzi mi o generalną zasadę, nie mam jeszcze kupionego regulatora, a tam są styki ON/OF, planuję podłączyć to do stycznika żebym mógł z kolei zrobić 3 takie obwody i każdy obwód włączał by piec stykiem ON/OF (ale już ze stycznika), oraz włączał odpowiedni elektrozawór na poszczególne obiegi CO
  • #4
    paltolicho
    Level 17  
    1 sygnał, zawsze taki sam.. zawsze uruchomi wszystkie 3 obwody... po co tak kombinujesz?
  • #5
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Po co Ci stycznik? Daj 1-2 przekaźniki miniaturowe np RM.. z podwójnymi stykami 2x8A z cewka na 230V.
    Ja zawsze robię takie sterowania na 12V, zwłaszcza jak więcej obwodów do sterowania- przekaźniki po 2-3 zł, a nie 12 zł ( 230VAC).

    Dodano po 39 [minuty]:

    paltolicho wrote:
    1 sygnał, zawsze taki sam.. zawsze uruchomi wszystkie 3 obwody... po co tak kombinujesz?

    A jak załączy bezpotencjałowy styk np. w kotle?
  • #6
    paltolicho
    Level 17  
    andrzej lukaszewicz wrote:

    A jak załączy bezpotencjałowy styk np. w kotle?


    I do tego potrzeba styczników?
  • e-mierniki
  • #7
    wg112
    Level 9  
    paltolicho - Kombinuję, bo nie chcę żeby np na górze w sypialni chodziło ogrzewanie przez cały dzień jak nikogo tam niema, a duży salon i kuchnia ogrzewała się w nocy. Teraz jest na to pora dopóki budowa trwa

    Powtórzę pytanie - mogę podłączyć pod te nieszczęsne styki 230v czy nie?? Bo tylko to mnie interesuje, resztę już mam opracowaną i nie podlega zmianie :-)
  • Helpful post
    #8
    hubiwit
    Level 25  
    hubiwit wrote:
    Jeżeli Auraton 2005 to tak.

    Wisi taki u mnie więc sprawdziłem, co do innych na świecie, to trudno wywróżyć bez tabliczki znamionowej..
  • #9
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    paltolicho wrote:
    andrzej lukaszewicz wrote:

    A jak załączy bezpotencjałowy styk np. w kotle?


    I do tego potrzeba styczników?

    A gdzie to wyczytałeś w moim poście?
  • #10
    Ryszard49
    Level 37  
    Nie bardzo rozumiem dlaczego sterownik chcesz podłączyć do kotła?, nie lepiej do zaworu dla danego pomieszczenia.
  • Helpful post
    #11
    dobroslaw

    Level 22  
    Prawie pod każdy on-off typu euroster, auraton, salus można podłączyć 230V. Jeśli chcesz wysterować kilka obwodów np pomp musisz wykorzystać przekaźniki przynajmniej 2 parowe (styczniki też można i tak wykorzystujesz pary NO nie NC). Zasilaniem przekaźników sterujesz termostatami, jedna para styków załącza obwód, druga już bezpotencjałowa załącza piec. Przekaźniki są bezwzględnie wymagane w tym przypadku gdyż sterowanie obwodów musi być sprzężone z piecem. Wielki błąd robią ci którzy podłączają sterowniki bezpośrednio do obwodów, a piec pracuje na stałym parametrze, to tak jak z samochodem silnik ma pracować gdy jedzie, a nie stoi w garażu.To generuje straty do 30 procent w sezonie grzewczym i wiele razy już to sprawdziłem. Z termostatów on-off polecam salusy także bezprzewodowe, najlepsza cena i bezbłędne działanie, potem eurostery zwłaszcza jak bezprzewodówki przez dwa mocno zbrojone stropy, auratony są kiepskie i po paru latach są z nimi problemy.
  • #12
    Ryszard49
    Level 37  
    wg112 czy nie lepiej zakupić sterownik bezprzewodowy?. Zero problemów z przewodami.
  • #13
    wg112
    Level 9  
    dobroslaw - Dzięki o to mi właśnie chodziło
  • #14
    1tropek
    Level 23  
    wg112 wrote:
    Witam
    czy do styków sterujących piecem regulatora pokojowego CO można podłączyć napięcie 220V potrzebne do załączenia stycznika modułowego



    Nie znalazłem informacji jakim piecem będzie sterował ów regulator pokojowy.
    Tak na moje rozeznanie to jeśli projektujesz sobie automatyzację swojej instalacji, to pewne ustalenia musisz znać przed zakupem "dodatków".

    Ja polecam bardzo fajne a także "wypasione" sterowniki firmy TECH. techsterowniki.pl


    Jak masz trochę czasu poczytaj instrukcji ST-408n. To taka centralka instalacji. Cena, prawie pięć stów ale odpadnie kombinowanie przekaźnikami, bo możliwości sterowania ma bardzo duże.
    Polecam
  • #15
    1tropek
    Level 23  
    Mam nadzieję, że wolno mi było zaproponować konkretny wyrób polskiej firmy.
  • #16
    Ryszard49
    Level 37  
    1tropek, moim zdaniem bardzo dobry sterownik, minus przewodowe połączenie sterownia z regulatorem pokojowym.
  • #17
    1tropek
    Level 23  
    Ryszard49 wrote:
    1tropek, moim zdaniem bardzo dobry sterownik, minus przewodowe połączenie sterownia z regulatorem pokojowym.


    :D

    Jak się domyślam, piszesz o regulatorze pokojowym z RS.
    Tak dokładnie to opcja, pozwalająca sterować sterownikiem 408n zamontowanym w kotłowni z części mieszkalnej.
    Dodatkowa kasa ale full bajer z pokazem zdjęć i budzikiem włącznie.
    Do sterownika 408n można podłączyć trzy "Eurostery" a są chyba jeszcze cztery wyjścia konfigurowane napięciowe.
  • #18
    Ryszard49
    Level 37  
    1tropek powiem szczerze, nie mogę pojąć i zrozumieć zasady działania sterowania kotłami opalanymi gazem. Mam kocioł elektryczny, zasada prosta, pomieszczenia posiadają sterowniki współpracujące z głowicami zamontowanymi na grzejnikach, sterowanie bezprzewodowe. Piec kontroluje temperaturę na powrocie i w zależności od zapotrzebowania uruchamia się. Nie mam żadnych tzw. pogodynek, ponieważ dla mnie ważna jest temperatura wewnątrz pomieszczenia bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.
  • #19
    wg112
    Level 9  
    Ryszard49, w każdym piecu można tak zrobić że piec kontroluje temperaturę wody w obiegu i włącza się zawsze jak ona spadnie. Wszystkie inne rozwiązania to takie kiedy piec się włącza jak spadnie temperatura w którymś pomieszczeniu a nie w obiegu, z tego się robią znaczne oszczędności. Sensu pogodynek sam nie rozumiem
  • #20
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Panowie, czego nie rozumiecie ? :)
    Przy jakich kotłach stosuje się głównie czujnik pogodowy - podpowiem - niskotemperaturowe kotły kondensacyjne - teraz przeanalizujcie, poczytajcie kiedy taki kocioł pracuje najbardziej ekonomicznie, a będziecie wiedzieli po co stosuję się pogodówkę.
    pzdr
  • #21
    1tropek
    Level 23  
    Ryszard49 wrote:
    1tropek powiem szczerze, nie mogę pojąć i zrozumieć zasady działania sterowania kotłami opalanymi gazem. Mam kocioł elektryczny, zasada prosta, pomieszczenia posiadają sterowniki współpracujące z głowicami zamontowanymi na grzejnikach, sterowanie bezprzewodowe. Piec kontroluje temperaturę na powrocie i w zależności od zapotrzebowania uruchamia się. Nie mam żadnych tzw. pogodynek, ponieważ dla mnie ważna jest temperatura wewnątrz pomieszczenia bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.



    By się nie wymądrzać zbytnio napiszę krótko:

    kocioł jest źródłem gorącej wody która trafia do instalacji CO. Jakim paliwem (energią) jest opalany to już całkiem inna historia bardzo niewiele mająca wspólnego z instalacją. Ma trzymać odpowiedni parametr temperaturowy i tyle.


    Co do sterowania tzw. pogodowego, by się nie wymądrzać zbytnio:
    By zagrzać jakąś kubaturę mamy grzejniki ( także podłogówka), fajne cieplutkie. Jak bardzo cieplutkie? Tak ciepłe by w kubaturze była temperatura taka jaką chcemy.
    Jeśli na zewnątrz mamy minus 12 stopni to grzejniki mają być równie "cieplutkie" jak przy plus 10??

    Po to wymyślono sterowanie pogodowe - nawet kocioł węglowy może mieć takie sterowanie.

    Dodano po 6 [minuty]:

    kasprzyk wrote:
    Panowie, czego nie rozumiecie ? :)
    Przy jakich kotłach stosuje się głównie czujnik pogodowy - podpowiem - niskotemperaturowe kotły kondensacyjne - teraz przeanalizujcie, poczytajcie kiedy taki kocioł pracuje najbardziej ekonomicznie, a będziecie wiedzieli po co stosuję się pogodówkę.
    pzdr



    Tu się z kolegą, nie zgodzę.
    Sterowanie pogodowe daje duży komfort stałości temperatury a oszczędności na zużyciu energii rosną przy wyższych temperaturach wody kotłowej.
    W wyrobach firmy TERMET już sporo lat w sterowniku jest funkcja pogodowa, tak w kotłach "zwykłych" jak i kondensatach. Wystarczy dokupić czujnik zewnętrzny.
  • #22
    kasprzyk
    Electrician specialist
    1tropek wrote:

    Tu się z kolegą, nie zgodzę.

    Ale z czym się kolega nie zgadza - z tym, że pogodówka jest najbardziej upowszechniona i zalecana właśnie w kotłach kondensacyjnych ?
    1tropek wrote:

    Sterowanie pogodowe daje duży komfort stałości temperatury

    ok
    1tropek wrote:

    a oszczędności na zużyciu energii rosną przy wyższych temperaturach wody kotłowej.

    To jakaś nowa teoria czy własne doświadczenie ;) a co z efektem kondensacji ? czym wyższa temp. tym lepiej ? ;)
  • #23
    1tropek
    Level 23  
    kasprzyk wrote:
    1tropek wrote:


    (...)


    a oszczędności na zużyciu energii rosną przy wyższych temperaturach wody kotłowej.

    To jakaś nowa teoria czy własne doświadczenie ;) a co z efektem kondensacji ? czym wyższa temp. tym lepiej ? ;)



    Ja w swoim wpisie pisałem o sterowaniu pogodowym. Zastosowanie takiego sterowania daje tym większe oszczędności im wyższa temperatura ustawiona jest na termostacie źródła wody kotłowej.
    Ma kolega rację i taka też jest moja opinia, że w wypadku kotła którego kondensujące się w nim kwaśne spaliny nie "zabiją" - to im temperatura wody kotłowej jest niższa tym zużycie energii jest racjonalniejsze.

    W swej działalności miałem okazję spotkać całe mnóstwo kotłów "atmosferyków" pracujących na minimalnej 40 stopni. Kilka lat i po kotle.