Odcinanie zasilania - Jak odci望 zasilanie po przerwie w zasilaniu

Ewaryst from Borowno 14 Jul 2016 20:14 801 5
  • #1
    Ewaryst from Borowno
    Level 8  
    Witam,

    Z g鏎y przepraszam, bo problem chyba trywialny, ale nie znalaz貫m rozwi您ania ani na forum ani w okolicznych hurtowniach.

    Ot騜 ogr鏚 podlewa system pomp sterowany w funkcji czasu. Woda pobierana jest ze zbiornika 1000[L]. Uk豉d dzia豉 poprawnie. Ostatnio jednak wyst徙i豉 przerwa w zasilaniu podczas nape軟iania zbiornika, w wyniku czego system pomp uruchomi si przy prawie pustym zbiorniku. Aby unikn望 podobnych zdarze w przysz這軼i (pompy do wody nie lubi pompowa powietrza), chcia豚ym zainstalowa wy陰cznik kt鏎y odcina豚y zasilanie od ca貫go uk豉du na dobre, po chwilowej nawet przerwie w zasilaniu. Co w rodzaju bezpiecznika, ale reaguj帷ego na zanik napi璚ia a nie na przeci捫enie.



    Znalaz貫m na forum poj璚ie wy陰cznik podnapi璚iowy w po陰czeniu z wy陰cznikiem instalacyjnym. Niestety, mam swoje lata i chyba ju nie zd捫 si rozezna w tych tysi帷ach wy陰cznik闚.

    Czy nie da si tego zrobic jako pro軼iej? I taniej?

    ㄠczna moc pobierana przez uk豉d to 1,1[kW] przy 230[V].

    Pozdrawiam.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemy郵e. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj si
  • Helpful post
    #2
    zdzichra
    Level 30  
    Mo積a zastosowa przeka幡ik za陰czany przyciskiem dzwonkowym po陰czy tak by po naci郾i璚iu przycisku przeka幡ik si za陰czy i przez swoje styki podtrzymywa napi璚ie po puszczeniu przycisku.B璠zie to trwa這 do zaniku napi璚ia.Po powrocie napi璚ia trzeba zn闚 r璚znie za陰czy uk豉d przyciskiem.Koszt powinien si zamkn望 w okolicach 50pln
  • #3
    stanislaw1954
    Level 43  
    My郵, 瞠 mo積a to rozwi您a za pomoc p造waka. Brak wody w zbiorniku - nie ma pozwolenia na prac pomp do podlewania.
  • Helpful post
    #4
    brofran
    Level 39  
    Zwyk造 stycznik na zasilaniu , za陰czany r璚znie przyciskiem z podtrzymaniem za豉twia taki problem.
  • #5
    kot mirmur
    Level 33  
    Mo瞠sz zastosowa wy豉cznik p造wakowy od pomp nurnikowych.Montujesz go nad dnem zbiornika i sterujesz z niego prac pomp podlewaj帷ych.Brak wody automatycznie od陰cza pompy.
  • #6
    Ewaryst from Borowno
    Level 8  
    Witam ponownie,

    Nie spodziewa貫m si tylu sensownych podpowiedzi w tak kr鏒kim czasie.

    Dziekuj za wszystkie.

    Analizuj帷 je po kolei znalaz貫m temat:
    Przycisk z podtrzymaniem. Po zaniku napi璚ia uk豉d musi si rozwiera.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic656338.html
    A w nim nast瘼uj帷y link:
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=13
    To rozwi您uje m鎩 problem dok豉dnie tak jak chcia貫m. Tak jak podpowiada zdzichra i brofran.

    Teraz to ju bu趾a z mase趾iem. Zapasowych stycznik闚 25A mam ca貫 pude趾o. Pozostaje zakup przycisku dzwonkowego.

    Jeszcze raz wielkie dzi瘯i za wszystkie posty.