pszczolap wrote: Elektrykiem nie jestem, ale jak mam schemat to zmontuję wszystko.
Elektryk, który robił instalację w domu, za sterowanie grzałką 12kW w buforze zawołał 2 tys bez grzałki.
Do pomieszczenia z buforem podciągnięty gruby kabel miedziany i teraz trzeba podłączyć pod te 3 fazy zegar i styczniki, a następnie metr kabla do podłączenia grzałek.
Pragnę aby każda podgrzałka o mocy 4kW (jest grzałka o mocy 3x4000W) załączała się osobno w odstępie np 30 sekund. Tak aby nie było nagłego skoku napięcia w instalacji.
Po pierwsze, nikt rozsądny nie narysuje Ci schematu, żeby nie brać odpowiedzialności za ewentualne szkody, które by z tego wynikły. Łatwiej uzyskasz pomoc, jeżeli sam taki schemat narysujesz, i poprosisz o jego sprawdzenie.
Po drugie, w kwestii elektryki, lepiej takie pytanie byłoby zadawać na subforum elektrycznym.
Po trzecie, do sterowania załączaniem grzałek poprzez styczniki możesz użyć również sterownika. Jednak zegary na 230V są tanie, do 30 zł/szt.
Odrębną kwestią jest zabezpieczenie termiczne, które może obejmować działanie 3 grzałek, lub może dotyczyć każdej z grzałek osobno. Pamiętaj, że styki stycznika mogą się zgrzać, co może spowodować ciągłą pracę grzałki i podniesienie temperatury w bojlerze i możliwe jego rozszczelnienie.