arkstyp 19 Lip 2016 16:54 933 2
  • #1 19 Lip 2016 16:54
    arkstyp
    Poziom 2  

    Witam.
    Mam kilka pytań:
    - czy przy podgrzewaczu przepływowym jednofazowym konieczne jest zastosowanie wyłącznika różnicowopradowego (zamontowany nad baterią wannową) i czy są normy które mówia o takiej konieczności
    - czy ten podgrzewacz jest zamontowany prawidłowo tzn. czy nie powinien być zamontowany dalej(0,6- 0,8m od wanny
    - pytam ponieważ: https://www.youtube.com/watch?v=5rMKk-I47fY
    inżynier twierdzi że jest bezpieczny

    0 2
  • Sklep HeluKabel
  • #2 19 Lip 2016 18:10
    Piotr2608

    Poziom 38  

    Ad. 1 - nie ma obowiązku montowania dodatkowego wyłącznika RCD. Instalacja ma być 3 przewodowa z przewodem ochronnym.

    Ad.2 - nie ma przepisu regulującego mówiącego dokładnie w jakiej odległości ma znajdować się podgrzewacz od wanny za to jest obowiązująca norma wydzielająca strefy w łazience i sposoby usytuowania elementów elektrycznych i tak:

    Strefa 0 – jest to wnętrze wanny lub brodzika.
    Dopuszczalne są urządzenia zasilane prądem zmiennym (ac) 12 V lub stałym (dc) 30 V (zasilanie z tzw. obwodów SELV), mogą to być np. dysze urządzeń do hydromasażu, lub źródła światła. Wymagana jest klasa ochronności IPX7.

    Strefa I – to przestrzeń wyznaczona przez zewnętrzne krawędzie wanny lub brodzika, do wysokości 2,25 m.
    Dopuszcza się przyłączone na stałe podgrzewacze wody, pompy natryskowe, wentylatory, oprawy oświetleniowe oraz urządzenia zasilane napięciem 25 V ac lub 60 V dc, pod wanną mogą znaleźć się urządzenia do hydromasażu. Wymagana jest klasa ochronności IPX5.

    strefa II – do 0,6 m od granicy strefy I, do wysokości 2,25 m;
    Dopuszczalne są urządzenia jak w strefie I oraz specjalne gniazda z transformatorem separacyjnym do golarek – u nas praktycznie nie spotykane. Wymagana jest klasa ochronności IPX4.

    W strefach 0–II nie wolno montować gniazd, łączników oświetleniowych, puszek łączeniowych itp. Urządzenia muszą więc być zamontowane na stałe. Łączniki i gniazda oraz zasilane z nich urządzenia np. pralki muszą znaleźć się poza strefą II.

    Podgrzewacz przepływowy i różnicówka - prawidłowy montaż

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 19 Lip 2016 20:16
    arkstyp
    Poziom 2  

    Ok. dzięki za odpowiedź.