Rozbudowa systemu fotowoltaicznego

Bansz 20 Lip 2016 11:35 1344 6
  • #1 20 Lip 2016 11:35
    Bansz
    Poziom 9  

    Witam,

    Posiadam aktualnie następujący zestaw:
    - Panel 12v 140W - Link
    - Regulator Steca PR 10/10 12/24V 10A - Link
    - Akumulator TOYAMA NPG100 12V 100Ah - Link

    Do tej pory układ był używany na działce bez dostępu do sieci energetycznej do zasilania całoroczne alarmu Satel Micra (zasilanie na 12V) oraz okazjonalnie do ładowania telefonów/laptopa itd. Dobór tak dużego akumulatora i Panelu do zasilania Micry która pobiera ok 200mA w spoczynku wynikał z faktu, iż w zimie ciężko o słońce, a nas tam nie ma miesiącami o tej porze roku.

    System się sprawdził i planujemy rozbudowę aby móc obsłużyć parę podnoszących komfort urządzeń (żadne z tych urządzeń nie było by podłączone w tym samym momencie, prócz lodówki):
    - pompa wodna np. Omnigena WZ 250W, lub nawet 750W (jeżeli system bedzie w stanie to obsłużyć) Link
    - mała lodówka np. Amica FM104.4AA Link
    - stary odkurzacz o małej mocy
    - elektro-narzędzia o mocy niższej niż 750W

    Myślałem o pozostaniu na napięciu 12V, dokupienia drugiego identycznego panelu połączonym równolegle i zastąpieniu regulatora inwerterem solarnym OFF-GRID, np Sinus PRO 1000S MPPT 12V/230V firmy VOLT Link
    W tym wariancie martwi mnie tylko czy w okresie zimowym (kiedy jedynym obciążeniem będzie alarm Micra pobór prądu inwertera (prąd jałowy ok 1.1A) nie rozładuje zbyt szybko akumulatora.
    Czy nie lepszym rozwiązaniem jest użycie inwertera i regulatora osobno (w zimie inwerter odłączony)?

    Czy przy takim poborze mocy (max ok. 750W) nie lepiej przerzucić się na 24V (co wiąże się dokupieniem drugiego akumulatora, zmiany metody zasilania alarmu itd).
    Czy można połączyć szeregowo akumulator roczny (dobrze traktowany) i nowy?

    Dziękuje za wszelkie informacje.

    0 6
  • Elmark
  • #2 20 Lip 2016 12:28
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    Akumulatorów nie powinno się mieszać. Volt to syf.
    Ilość paneli dobierasz do zapotrzebowania na energię, a nie moc.
    W zależności od potrzebnej mocy dobierasz przetwornicę.

    0
  • Elmark
  • #3 20 Lip 2016 13:55
    Bansz
    Poziom 9  

    Dzięki za odpowiedz.
    To zamiana na system 24V odpada, bo kupno 2 nowych akumulatorów to niepotrzebne koszty jak na moje potrzeby.

    Czy są jakieś godne polecenia przetwornice? Zależy mi na mocy ok 750W, lecz to daje natężenie prawie 60A. Rozumiem że w tym przypadku przetwornica podpięta jest bezpośrednio pod akumulator (dobrze gdyby posiadała zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem)

    Czy w przypadku połączenia dwóch paneli 140W równolegle warto już inwestować w
    regulator MPPT? Czy jest jakiś godny polecenia regulator (te dwa panele połączone dają max 16,3A).

    Pozdrawiam.

    0
  • #4 20 Lip 2016 15:52
    web69
    Poziom 27  

    750W to będzie grubo ponad 70A i bateria starczy raptem na 20 minut... A po kilku takich rozładowaniach akumulator na śmietnik.

    0
  • #5 20 Lip 2016 16:26
    marcinbbb
    Poziom 22  

    Tak pompę 750W nie polecam, może lepszym rozwiązaniem będzie w pełni zanurzeniowy białoruski nurek o mocy 250W.
    Na upartego będzie pobierał całą moc dostępną z paneli (pomijam straty )

    0
  • #6 21 Lip 2016 13:27
    Bansz
    Poziom 9  

    Dzięki za odpowiedzi.

    Opcja pompy zanurzeniowej odpada, gdyż jest to zwykła rura zakończona filtrem w ziemi. Z tego co się orientuję to lustro wody jest na ok 6m, wiec pompa klasy Omnigena WZ 250W powinna dać radę (pompy ręczne i spalinowe dawały).
    Zdaje sobie sprawy z ograniczonego zapasu energii, lecz jedyne stale pracujące urządzenia to będą lodówka 90W + Alarm Micra 2-5W. Pompa będzie tylko uruchamiana na 10-15min dziennie. Podobnie z innymi urządzeniami, wiec te 100ah wystarczy.

    Prosiłbym tylko o polecenie jakiegoś inwertera i regulatora (ewentualnie jedno urządzenie dwa w jednym)

    Pozdrawiam.

    0
  • #7 25 Lip 2016 11:41
    Bansz
    Poziom 9  

    Widzę, że żadnych poleceń nie ma, to może spytam o te inwertery:

    - Cotec 12V 600W - Link
    - MW Power 12V 600W - Link
    - Blow PNB-1500-S 1500W 12V - Link Uwagi: Nie nadaje się do współpracy z regulatorami ładowania z paneli PV. - rozumiem, że ta uwaga nie dotyczy zasilania bezpośrednio z akumulatora?

    Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z powyższymi firmami? Skąd wynika spora rozbieżność w stosunku ceny/mocy. Czy są jakieś inne godne polecenia urządzenia?

    Dzięki.

    0