Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wymiennik ciepła bez pompy - czy zadziała ?

21 Lip 2016 21:36 1239 2
  • Poziom 28  
    Czy wymiennik ze zdjęcia poniżej będzie pracował prawidłowo układzie grawitacyjnym wg schematu ? Schemat jest poglądowy, nie uwzględnia naczynia wzbiorczego i pozostałych elementów. Wymiennik ma króćce przyłączeniowe DN40 oraz DN32. Długośc wymiennika 160cm.
    Chodzi mi o to czy grawitacyjny przepływ przez wymiennik będzie wystarczający aby nagrzać sieć CO w budynku. Wymiennik CWU można przydławić zaworem.

    Wymiennik ciepła bez pompy - czy zadziała ?

    Wymiennik ciepła bez pompy - czy zadziała ?
  • Poziom 27  
    Nie wiem czy na grawitacji zadziała ale masz go źle podłączonego. To jest wymiennik typu JAD i strona "sieciowa" idzie od górnych króćców.
  • Poziom 28  
    To akurat mało ważne, że jest podłączony odwrotnie bo i tak będzie działać. Chodzi o to , ze wymiennik ma boczne króćce DN40 a górne DN32, i są mniejsze opory przepływu co istotne dla grawitacji.