Witam,
Problem dotyczy pomiaru długości linkowym czujnikiem z wyjściem prądowym 4-20mA.
Ww czujnik podaje sygnał na wejście sterownika PLC ustawione do pomiaru prądu 0-20mA.
Sygnał przez ok. 90% swojego zakresu jest bardzo liniowy, jedynie ostatnie 10% (powyżej 18mA) przestaje trzymać liniowość poprzednich 90% zakresu (trochę to wygląda jakby się nasycał). Wydaje mi się, że problemem może być rezystancja wejściowa wejścia sterownika PLC wynosząca aż 400 Ohm. Podejrzewam, że na amperomierzu cyfrowym nie miałbym tego zjawiska (ze względu na dużo mniejszą rezystancję wejściową), ale jutro to jeszcze sprawdzę. Całość montowana na podwoziu 12V.
Czy dobrze podejrzewam, że powodem takiego zachowania jest duża rezystancja wejścia do pomiaru prądu ?
Czy da się jakoś obniżyć tę rezystancję (za pomocą zewnętrznego rezystora) ?
Czy może lepiej czujnik w wyjściem prądowym za pomocą rezystora przekształcić w czujnik napięciowy ?
Problem dotyczy pomiaru długości linkowym czujnikiem z wyjściem prądowym 4-20mA.
Ww czujnik podaje sygnał na wejście sterownika PLC ustawione do pomiaru prądu 0-20mA.
Sygnał przez ok. 90% swojego zakresu jest bardzo liniowy, jedynie ostatnie 10% (powyżej 18mA) przestaje trzymać liniowość poprzednich 90% zakresu (trochę to wygląda jakby się nasycał). Wydaje mi się, że problemem może być rezystancja wejściowa wejścia sterownika PLC wynosząca aż 400 Ohm. Podejrzewam, że na amperomierzu cyfrowym nie miałbym tego zjawiska (ze względu na dużo mniejszą rezystancję wejściową), ale jutro to jeszcze sprawdzę. Całość montowana na podwoziu 12V.
Czy dobrze podejrzewam, że powodem takiego zachowania jest duża rezystancja wejścia do pomiaru prądu ?
Czy da się jakoś obniżyć tę rezystancję (za pomocą zewnętrznego rezystora) ?
Czy może lepiej czujnik w wyjściem prądowym za pomocą rezystora przekształcić w czujnik napięciowy ?