Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie

Jacko2333 26 Lip 2016 09:52 3303 33
  • #1 26 Lip 2016 09:52
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Witam
    Stałem się posiadaczem inwertera ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) za niespełna 3000zl Gość nie miał kasy aby mi zapłacić wiec dał mi inwerter. Z powodu na kilka jego trybów pracy postanowiłem go zostawić i zainstalować.

    Urządzenie jest w pełni sprawne i co lepsze jeszcze na 1 rocznej gwarancji. Z powodu że nie jestem aż tak bardzo obeznany z takimi urządzeniami szukam pomocy.

    Zastanawiam się które panele solarne wybrać do ów zestawu. Polikrystaliczne czy monokrystaliczne.
    Za 12 sztuk monokrystalicznych 250W musze dać 10600zł z dostawą
    Za 12 sztuk polikrystalicznych 250W muszę dać 8300zł z dostawą. Różnica 2000zł.

    Z opinii słyszałem że mimo tej różnicy lepiej kupić monokrystaliczne. Co koledzy mi doradza.


    Druga sprawa. Podłączenie urządzenia. Zgodnie z instrukcją panele powinny bytć zabezpieczone przed inwerterem. Nie wiem co wybrać? możne są gotowe zestawy? Podobna sytuacja jest za inwerterem. Inwerter od strony sieci też musi być zabezpieczony ale też nie mam pojęcia co wybrać i liczę też na jakiś gotowy zestaw. Na znanym portalu All.... są zestawy ale o jakich parametrach wybrać. Nie potrafię dobrać ich do zestawu.


    Ostatnia sprawa to sieć w moim domu. Do budynku przychodzą 4 przewody ponieważ mam 2 liczniki 1 i 3 fazowy. Jedyne zabezpieczenie na liczniku 1 fazowym jakie posiadam to B 25A przedlicznikowe. Potem 20A i 16 A i 10A bez różnicówki. Instalacja dwu kablowa tylko do pralki 3 przewody. Podział zrobiony za licznikiem wyodrębniony z przewodu neutralnego. Nie ma szafy na zewnątrz budynku to instalacja przedpotopowa. Jak to teraz podłączyć.

    Proszę o rady.

    0 29
  • #2 26 Lip 2016 13:43
    Krek15
    Poziom 15  

    Tak monokrystaliczne mają lepszą sprawność ale poli lepiej się sprawują w chłodniejsze dni. Po co nowe lepiej używki taniej wyjdzie zestaw paneli. inwestor podłącz pod B20A bo masz przed licznikiem B25A. Chyba że postawisz nowa szafę przy posesji i dadzą więcej na przedlicznik. Koszt przeniesienia liczników oraz szafą zapewne nie mało kosztują. Tak zabezpieczenie przed jak i za inwerterem.

    Koledzy to lepsi zbawcy wiec lepiej się wypowiedzią w temacie. Ogólnie inwerter spoko ale drogi.

    0
  • #3 26 Lip 2016 14:50
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Krek15- ale jaja jest szansa na to że używane panele są sprawne albo że po roku nie padną jeden po drugim. Widziałem poli za 350 zł nawet ale obawiam się że mogę kupić w ciemno i zero gwarancji.

    Czy w takim wypadku muszę zmienić instalacje w domu aby móc podłączyć ten inwerter? A jak dobiera sie zabezpieczenie na przed inwerter i za inwerter? Na portalu Alle... widziałem kilka takich zestawów od 260 do 1000zl i więcej ale nie wiem jak dobrać do parametrów inwertera. Nie znam się na tym.

    0
  • #4 26 Lip 2016 22:11
    Krek15
    Poziom 15  

    @Jacko2333 nie pomogę więcej sam nie mam dużego doświadczenia w tych sprawach musisz poczekać na odpowiedz kogoś bardziej obeznanego w temacie.

    0
  • #5 27 Lip 2016 00:26
    marcinbbb
    Poziom 22  

    Faktycznie mono mają moc wiem bo posiadam:)
    Od połowy lutego wyrobiły 2MWh, a wg, instalacji ma być max 3,3MWh osobiście liczę na więcej:)
    Używek nie polecam i unikaj ich jak największym łukiem bo to loteria, mogły chodzić rok lub kilka lat.

    Zabezpieczenia przy inwerterze jakaś nadprądówka, bezpiecznik a po stronie DC rozłącznik paneli przef inwerterem. max 500 PLN możesz też dołożyć licznik energii elektrycznej jak chcesz.

    Jak zwykle swoją opinię podpieram faktami z własnej intalacji 3,3kW:

    Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie

    0
  • #6 27 Lip 2016 10:30
    Krek15
    Poziom 15  

    To prawda nigdy nie wiadomo co to używka. Może podziałać i 10 lat a może i rok miesiąc bądź tydzień. Wiadomo że koszt zakupu musi być niski aby inwestycja szybko Ci się zwróciła ale pamiętaj że część energii idzie na twój dom wiec masz mniejszy rachunek za prąd a reszta idzie do zakładu wiec ci płacą.

    Moim zdaniem tylko nowe. Trudno 11000zl ale masz gwarancje i wszytko.

    0
  • #7 27 Lip 2016 11:10
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Okazuje się ze mogę dać od 12 do 18 sztuk paneli 260W gdzie napięcie jałowe 38,30W a i a prąd max imax 8,48.

    Oznacza to że:
    Przy 12 panelach będę miał 460,2V i 8,48.A
    Przy 18 panelach będę miał 690,3V i 8,48.A
    Znalazłem takie zabezpieczanie

    Rozdzielnica instalacji PV ogranicznik przepięć DC
    Gotowe zabezpieczenie jedno- stringowe od strony DC. Zabezpieczenia:
    Nad-prądowe Gpv 10A 1000V
    Przepięciowe Klasy II
    Imax 40KA
    In15KA
    Vn 800V
    Rozłącznik: Vn 800V In 25A
    Wymiary: 238x250x140mm

    Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie


    Czy takie zabezpieczenie od strony PV przy tych parametrach będzie dobre? koszt 540zł

    0
  • #8 27 Lip 2016 11:12
    prose
    Poziom 32  

    Krek15 napisał:
    część energii idzie na twój dom wiec masz mniejszy rachunek za prąd a reszta idzie do zakładu wiec ci płacą.
    A kto ci zapłaci ,ustawy nie czytałeś.Nadwyżka jak nie wykorzystasz przez rok to przepada na rzecz ZE.

    0
  • #9 27 Lip 2016 23:28
    206cc
    Poziom 16  

    Dokładnie obecni rządzący uchwalil że nadwyżki przepadają na rzecz zakładów energetycznych jeśli ich nie wykorzystasz w okresie rozliczeniowym. Mało tego za oddany 1kW energii do sieci zakłady energetyczne oddawania nam 0.8kW

    0
  • #10 28 Lip 2016 09:58
    Janusz091981
    Poziom 8  

    Hejka

    Ja też nie do końca doczytałem umowę i gdy instalowali mi inwerter byłem świadom tylko tego że każdą kilowatogodzinę pobraną z zakładu endoenergetycznego kupuje za 0,68 groszy a każda jedną kilowatogodzinę oddaną do zakładu płaca mi 0,52 grosze. Potem po 6 miesiącach przychodzi rozliczenie na koniec roku pit który normalnie rozliczam. Faktem jest że kierowałem się tym co też opisano na wielu stronach internetowych i to sprawdzonych. Obecnie wygląda top tak jak koledzy wspominają. Co mię też niedawno uświadomiło. Produkcja energii oddana do zakładu może jedynie wyzerować twój licznik energii ze w chwili jego spisania może być że nie zapłacisz nic lub grosze za prąd. Gdy wiesz że masz za dużo nadwyżki to porosty zostaje wyłączyć inwerter aby nie dać dziadom za dużo prądu za free. Zastanawia mnie jednak jak to z osobami które mają np 40kw farmę . Przecież on tylko oddaje prąd raczej nie pobiera aż tak dużych ilości. Jak takie ogromne farmy się rozliczają. Bo stoi sobie to w szczerym polu transformator i leci do sieci. Obecny rząd jak zwykle okraść zwykłego polaka. A mówili nie dać władzy kaczką.

    Do tematu wracając. Mam identyczny inwerter. U mnie mam tylko od strony paneli rozłącznik a co drugi panel bezpiecznik za 20 zł szt. po stronie inwertera mam tylko różnicówkę 25A wyłącznik główny i to wszystko. Plusem jest to że jednak w chwili braku prądu ten inwerter pracuje też jako wyspa .

    Jeśli chesz kupić tą rozdzielnice co pokazałeś na foto to wydaje mi się że jest ciekawa i warta uwagi a parametry jej pracy mieszczą się bo w szczycie raczej będziesz miał max 750V i z 9A. Wiem że jest chyba 10% tolerancji. .

    0
  • #11 28 Lip 2016 14:02
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Czyli tą rozdzielnicę co podałem wcześniej w wątku z fotką mogę na spokojnie kupić?
    To jak to! teraz już nie płaca za prąd tylko trza wykorzystać to co się wysyła do zakładu? Przecież tak głośno było o tym że mają płacić 71 groszy brutto.

    0
  • #12 28 Lip 2016 15:03
    Jarmie
    Poziom 13  

    Kolego bazujesz na przestarzałych i nieaktualnych informacjach z przed pół roku, a przez ten czas wiele się zmieniło poczytaj trochę w innych wątkach.

    0
  • #13 28 Lip 2016 16:36
    Krek15
    Poziom 15  

    Też się właśnie przejechałem na tym starym planie. Jedyny plus instalacji to tylko to że zmniejszyły rachunki za prąd. Jak zwykle znowu nas okradli A tak 500plus i trzeba szukać kasy na to. Tyle ze gospodarka zwolni o 40% to nie pomyśleli. ludzie mają 4 dzieci i już darmowa kasa w tyłku się poprzewracało i z wolnili się z pracy bo co miesiąc kasa jest. Tak zadziałał program PiS ze u mnie zwolnili się w zakładzie przez te 500plus 42 osoby na 160pracowników. Trzeba było ludzi z Ukrainy zatrudnić. A teraz jeszcze za prąd się zabrali. Jak może przekazać coś dla zakładu. W takim momencie opłaca się instalować instalacje przekraczającą o 10%naszego realnego zużycia. Byle się pokrylo i było dla nas na zero. W takim też wypadku nie ma co tez "rejestrować działalności" w ZE oraz nie wyrobimy unijnej normy na pozyskiwanie odnawialnej energii.

    0
  • #14 28 Lip 2016 19:37
    Slak68
    Poziom 17  

    Jacko2333 napisał:
    Okazuje się ze mogę dać od 12 do 18 sztuk paneli 260W gdzie napięcie jałowe 38,30W a i a prąd max imax 8,48.

    Oznacza to że:
    Przy 12 panelach będę miał 460,2V i 8,48.A
    Przy 18 panelach będę miał 690,3V i 8,48.A


    Zwróć uwagę, że Twój inwerter wytrzyma tylko 500V DC.
    Wg mnie 12 paneli to za dużo - w zimie przy pełnym słońcu napięcie podniesie się ci ponad 500V.
    Moje panele mają 37,6 V mam 10 szt. i napięcie w zimie przy -20°C prawie 470 V
    a latem przy 46°C 376 V.
    Jeśli masz miejsce to 18 paneli w dwóch stringach po 9 szt z diodami zabezpieczającymi na każdy string- bo Twój inwerter może przyjąć max. 18A DC.

    0
  • #15 30 Lip 2016 15:58
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Witam
    Faktycznie max 500V ale 4500W z paneli.

    Wyliczając ze wzoru V x A=W

    250V x 18A = 4500W
    lub
    500V x 9A =4500W

    Napięcie jałowe jednego panela wynosi Voc 38,35V natomiast Vmax już tylko 30,7V

    500V /38,35V = 13,03 sztuki paneli
    13 szt x 38,35V=498,55V lub

    500V/30,7V =16,8 panela.

    16szt x 30,7V =491,2V

    Prąd maksymalny panela 8,45A a zwarciowy 9A

    Zakładam że dam 2 stringi każdy po 9szt paneli co da mi 346,05 i 8,45A to w sumie dostanę 346,05 16,9A na wejściu do inwertera z paneli.

    346,05 x 16,9A =5847,4Wat

    a to juz za dużo bo inwerter przyjmuje 4500Wat

    Dlatego nie wiem czemu mówisz o 9 sztukach na string?

    0
  • #16 30 Lip 2016 20:16
    Slak68
    Poziom 17  

    To było tylko jako przykład.
    Żeby dokładnie wyliczyć trzeba znać współczynniki temperaturowe
    Tk Pmpp, Tk Uoc, Tk Isc Twoich paneli.
    Zwykle ze wzrostem temperatury maleje napięcie i moc a rośnie prąd panela.

    0
  • #17 30 Lip 2016 21:42
    Janusz091981
    Poziom 8  

    Poszukaj u siebie czegoś takiego albo wzoruj się na tym

    Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie

    0
  • #18 30 Lip 2016 22:49
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Parametry podobne co do moich. Ale oki wiem że temperatura ma duże znaczenie.

    0
  • #19 02 Sie 2016 10:09
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Witam
    Oto parametry mojego inwertera: Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW)
    Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie

    Do tego zakupiłem rozdzielnicę DC jak na rysunku o parametrach

    Nad-prądowe Gpv 10A 1000V
    Przepięciowe Klasy II
    Imax 40KA
    In15KA
    Vn 800V
    Rozłącznik: Vn 800V In 25A

    Re: Kupiony inwerter ORVALDI Solar Infini 3kW Plus (PV 4,5kW) podłaczenie


    Całość miałem połączyć panelami polikrystalicznymi ale po wielu radach postawiłem na panele monokrystaliczne 12 szt o parametrach podanych przez Janusz091981

    0
  • #20 02 Sie 2016 12:01
    Krek15
    Poziom 15  

    to proponuję zapoznać się z tematem Monitoring naszych instalacji. Za paręnaście złoty możesz podzielić się ze swoimi wynikami w świat.


    Jeśli dobrze wiem to gdy przekroczysz te swoje 500v to inwerter padnie to znaczy wyłączy się. Ok 550v powinien jeszcze pracować ale tu gwarancji nie dam. Minus tego że gdy będzie ponad 500v przez te 3 godziny Ty nie wyprodukujesz zupełnie nic. Więc lepiej jest jak jest mniej przynajmniej wiesz że będzie pracował ciągle. Ja bym się skupił na 420-450v max na panelach a w zimie będzie z 80v wiecej.


    Jeśli się mylę koledzy poprawia.

    1
  • #21 02 Sie 2016 22:07
    prose
    Poziom 32  

    @Krek15 Masz rację tego się trzeba trzymać sam się przekonałem co znaczy przekroczyć napięcie wejściowe inwertera na szczęście nie padł .

    0
  • #22 03 Sie 2016 10:00
    Janusz091981
    Poziom 8  

    Proponuje ten artykuł

    http://kompaniasolarna.pl/strefa-instalatora/pv-jak-interpretowac-parametry-ogniw/
    oraz
    http://elve.pl/blog/jak-panele-sloneczne-dzialaja-w-zimie/


    Nie ma co chłopaka straszyć To że inwerter ma max 500V nie oznacza że zaraz padnie. Zabezpieczenia w inwerterze też są i powinny sygnalizować informacje o przekraczaniu 500v .
    Miedzy inwerteram a panelami jest bezpiecznik 10A ale można kupić o dowolnej wartości . Do tego miedzy panelami spotyka się że dają albo diodę albo też bezpiecznik 10A.

    Zakładając że kupujesz panele te które podałem to już widać z prostych obliczeń że na spokojnie 12 sztuk powinno być oki.

    12 sztuk x 38,35V = 460V masz jeszcze 40 V zapasu
    Rozbij to na :
    2 stringi połączone równolegle po 6 sztuk panela x 38,85 =230V tyle ze teraz nie mas 8,48A ale 16,9A zakładamy 17A

    230v x17A = 3900W czyli masz zapas 600W bo inwerter przyjmuje 4500W

    Sprawa się komplikuje już przy 14 panelach.

    Wtedy 7 sztuk x 38,35V = 269V i 8,48A na string
    Mając dwa stringi każdy po 269V i 8,48A wychodzi 269V i 17A

    Jak wiesz VxA=W to 269 x17A= 4573W a to już o 73W więcej niż dopuszczalne

    Z powodu że inwerter ma max 4500W z paneli to w okresie zimowym gdy zmniejsza się opór z porodu zimna wartość ta znacznie wzroście i średnio na panelu będzie 10-12% a to oznacza że zamiast 4573 W możesz mieć nawet ok 6000W.

    Moim zdaniem lepiej rozbić to na dwa stringi ale po 6 sztuk. lub połączyć w szereg 12 sztuk na okres letni i a okres zimowy 10 sztuk.

    0
  • #23 03 Sie 2016 13:58
    Jacko2333
    Poziom 3  

    Z informacji jakie wyczytałem to mój moduł majac 250W w zimie da 300W a z wyliczeń 38,35V to przy -20 stopniach da mi 44,5 V. a to przy 12 modułach baterii da mi 535,5V x 8,48A W efekcie powinienem zakupić tylko 11 modułów.

    0
  • #24 03 Sie 2016 17:38
    prose
    Poziom 32  

    Daj 12 sztuk i będzie wszystko grało , z rana w zimie nie będziesz miał tyle woltów a jak inwerter się załączy to napięcie na panelach spadnie i nic nie powinno się dziać .A jak słonko wyjdzie będzie pracował pod obciążeniem i nie osiągnie takiego napięcia jak na obwodzie otwartym.Testowałem.Mój inwerter ma max 530 V mam 13 paneli i wszystko gra i nigdy nie osiągnęły napięcia obwodu otwartego.

    0
  • #25 03 Sie 2016 22:28
    Krek15
    Poziom 15  

    @Janusz091981 - bardzo dobry artykuł i co lepsze z przykładem. @Jacko2333 Jak widać zimą wartości paneli sa zupełni inne. Oczywiście obliczenia są robione na napięciu jałowym czyli bez obciążenia. Wynika z tego że montując panele o wartości jałowej 38,35V to zimą będzie ok 44,6V a to w sumie 535,2V ale bez obciążenia.
    @prose ma całkowitą racje. W chwili kiedy inwerter się synchronizuje z siecią nastąpi spadek i z 536V zapewne nie spadnie do 300V ale powinno spaść do 498V. Gdyby był czasem problem z startem bo np inwerter bada wartości przed uruchomieniem to istnieje opcja awaryjna przysłonięcie lekko panela i już wartość jest mniejsza. Ale pierwsze to trzeba spełnić warunek czyli musi być jeszcze te -25 stopni a średnio jest do -16 -20 stopni w dzień. Mało kiedy jest -25 w dzień.

    0
  • #26 03 Sie 2016 22:52
    marcinbbb
    Poziom 22  

    Krek15 napisał:
    to proponuję zapoznać się z tematem Monitoring naszych instalacji. Za paręnaście złoty możesz podzielić się ze swoimi wynikami w świat.

    Oj niestety nie zgodzę się z twierdzeniem. Proponowali mi LK, licznik i ciąganie kabli, innej opcji nie ma. Co z tego że inwerter wysyłał gotowe dane (po wifi) na stronę producenta, wszelkie statsy nawet napięcie, natężenie i dziesiątki innych danych w funkcji czasu. Admini twierdzili że się nie da, a dało się jeden skrypt naszego kolegi i wszystko działa bez LK, licznika i kabli zapraszam sprawdźcie sami: http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230
    Inwerter GoodWe ponoć nie wspierany przez pvm.

    0
  • #27 03 Sie 2016 23:07
    Krek15
    Poziom 15  

    @marcinbbb dokładnie o tą stronkę www mi chodziło.

    0
  • #28 03 Sie 2016 23:15
    marcinbbb
    Poziom 22  

    A pisząc

    Krek15 napisał:
    paręnaście złoty

    pewnie też na myśli miałeś LK za 230 PLN + licznik za 80 PLN + ciąganie kabli... Można to zrobić bez sprzętu opisanego na stronie. A za te pieniądze oszczędzone można myśleć o dodatkowym panelu na dach.
    U mnie to działa bez tego sprzętu... działa inwerter nie wspierany przez pvm. i nic poza tym.

    0
  • #29 03 Sie 2016 23:41
    Krek15
    Poziom 15  

    Oj to przepraszam najmocniej moja wina coś pokręciło mi się cenami. Wydawało mi się że cała zabawa jest tańsza niż 100zł. Widocznie coś pomyliłem a strony nie sprawdziłem. Podrzuciłem tylko delikatnie temat nie sprawdzając kosztów.

    0
  • #30 06 Sie 2016 02:53
    marcinbbb
    Poziom 22  

    No niestety admini z pvm spoczęli na laurach i uważają że każdy sposób wysyłania danych na pvm jest dobry pod warunkiem że robisz to LK + licznik i ciągasz kable. Nadal uważają że inwerterem Goodwe nie da się wysyłać danych na ich serwery, a wystarczyło by dopisać że pvm ogarnia te inwertery. Nie... nie da się kup zestaw za 400 PLN aby pokazać się na naszej stronie... bo ręczne dodawanie statsów nie bangla.

    0