    Dzień dobry,
    Mam pytanie dotyczące konfiguracji Integry. 2 wyjścia zdefiniowane są jako Przełączniki MONO (typ 24) i służą do sterowania bramą - jeden z nich podaje do centralki bramy sygnał Otwórz, drugi natomiast sygnał Zamknij (czas działania każdego z wyjść mono to 1s).
    W jaki sposób skonfigurować wejście Integry, aby każdorazowe jego zwarcie (przyciskiem mono stabilnym) powodowało naprzemienne otwieranie i zamykanie bramy?
    Dziękuję za pomoc!
  • Optex
  • Optex
  • #3
    kosmos99
    Level 38  
    Ja bym się bardziej zainteresował napędem bramy, bo głownie w taki sposób się ją steruje, czyli jeden impuls otwiera a drugi zamyka. Czyli wystarczy jedno wyjście.
  • #4
    kubluk
    Level 2  
    Witam,
    Przesyłam więcej szczegółów - Napęd bramy to Normstahl Magic 1000 - posiada on 2 oddzielne wejścia - jedno do podnoszenia, jedno do opuszczania (celowo wybrany taki, aby móc zdalnie sterować bramą jednoznacznie wiedząc czy się ją otwiera, czy zamyka).
    Impuls podany na konkretne wejście powoduje oczywiście ruch bramy w danym kierunku aż do zadziałania krańcówek (kolejne impulsy podane na to samo wejście nie zatrzymują bramy). Impuls podany na wejście przeciwne w trakcie ruchu bramy powoduje zmianę kierunku jej ruchu - ponownie - aż do zadziałania krańcówek. Czyli nie ma możliwości zatrzymania bramy 'w połowie', w trakcie ruchu...

    No i taki oto sterownik podpięty jest pod 2 wyjścia Integry. Zachciało mi się jednak dodatkowego przycisku monostabilnego w garażu, podłączonego pod jedno z wejść Integry, którego kolejne naciśnięcia będą naprzemienne otwierać i zamykać bramę. No i tu póki co poległem.

    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #5
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Masz gotowca:
    I-01 - wejście impulsu z włącznika (przycisk dzwonkowy)
    I-02 - wejście z czujnika zamknięcia bramy
    Ow-01 - bistabilny z I-01 , zerowany z I-02
    Ow-02 - negacja Ow-01
    Ow-03 negacja gotowości wejścia I-01
    O-01 - iloczyn Ow-01*Ow-03 - dołączony do wejścia opuszczajcego bramę
    O-02 - iloczyn Ow-02*Ow-03 - dołączony do wejścia podnoszącego bramę

    I - wejścia fizyczne
    Ow - wyjścia wirtualne
    O- wyjścia fizyczne
    Numery wejść/wyjść - jakie tam masz dostępne to podstaw.

    Pozdrawiam

    Dodano po 10 [minuty]:

    kubluk wrote:
    Czyli nie ma możliwości zatrzymania bramy 'w połowie', w trakcie ruchu

    A co się dzieje jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda?
  • #6
    kubluk
    Level 2  
    Dziękuję Rysiek2,

    > I-02 - wejście z czujnika zamknięcia bramy
    A dlaczego potrzebujemy czujnik zamknięcia bramy? W mojej instalacji póki co takiego nie ma.

    > A co się dzieje jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda?
    Brama zaczyna się podnosić/otwierać.
  • #7
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kubluk wrote:
    A dlaczego potrzebujemy czujnik zamknięcia bramy?


    Pomijając przeznaczenie w systemie alarmowym (czujka otwarcia bramy)

    1- Informacja zwrotna o zamknięciu bramy. Bardzo przydatna przy zdalnym sterowaniu.
    2- "Zafixowania" w przypadku problemów. Przydatne przy rozbudowie procedur automatyki.

    kubluk wrote:
    Brama zaczyna się podnosić/otwierać.

    Jak rozumiem podnosi się całkowicie i zatrzymuje w pozycji otwarcia w oparciu o info z krańcówki?
    Zastanów się, zatem nad procedurą informacji zwrotnej do systemu o tym fakcie.

    A co się dzieje jeśli przy próbie otwierania nastąpi fizyczna blokada bramy?
  • #8
    suworow
    Admin of Property security
    kubluk wrote:
    A dlaczego potrzebujemy czujnik zamknięcia bramy? W mojej instalacji póki co takiego nie ma.

    To błąd. Potrzeba stosowania takich czujników sygnalizowana jest bardzo często w tematach dot. prawidłowo wykonanej instalacji alarmowej.



    kubluk wrote:
    A co się dzieje jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda?
    Brama zaczyna się podnosić/otwierać.

    I to jest pole do popisu dla kolegi. Wdrożyć, potestować, odpisać czy działa :)
    Pozdrawiam



    ............................................................................
    Ogłoszenie

    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.


    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń


    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne