Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Vailant - Piec Vailant para w pomieszczeniu

Rys.ca 01 Aug 2016 00:28 2298 7
  • #1
    Rys.ca
    Level 7  
    Piec Vailant podczas podgrzewania wody w lazience w ktorej wisi zbiera sie duzo pary.
    uszkodzony silnik wyciagu spalin? moze po deszczu wode dostaje sie szybem wentylacyjnym a jak temperatura podgrzeje sie od podgrzewania wody to zaczyana parowac?
    zdjecie pieca w czasie spoczynku. dioda wentylacji pali sie na pomaranczowo caly czas.
  • #2
    ls_77
    Level 36  
    Napisz coś więcej o kotle: otwarta komora spalania czy zamknięta, jaki model, kiedy serwis był robiony, albo dodaj jeszcze zdjęcia pokazujące cały kocioł z kominem.
    Tak to tylko wróżenie z fusów.
  • #3
    dziubek102
    Heating systems specialist
    Kominiarza zawołaj! niech sprawdzi komin i wentylacje pomieszczenia. Nie raz się spotkałem z "parą" a właściwie dymem w pomieszczeniu i było to bardzo niebezpieczne.
  • #4
    1tropek
    Level 23  
    Rys.ca wrote:
    (...) dioda wentylacji pali sie na pomaranczowo caly czas.


    Kocioł ma kilkanaście lat i gdzie jest jego instrukcja użytkowania nie pamiętają najstarsi górale.

    Proszę wybaczyć żartobliwy wstęp, bo sprawa jest bardzo poważna.

    Ta para wodna wydobywająca się na łazienkę to spaliny zawierające także śmiertelnie niebezpieczne tlenki węgla.

    Ta pomarańczowa diodka, oznacza zadziałanie czujników braku ciągu kominowego. Ten kocioł to tzw. atmosferyk w którym niema wentylatora.

    Do czasu usunięcia przyczyny niepoprawnej pracy kotła, proszę nie użytkować go.
  • #5
    Rys.ca
    Level 7  
    dzieki za ostatnia podpowiedz. wlasnie robilem testy i zdjecia pieca ost 180 xe.
    Zwiekszylem temp wody biezacej bo wtedy dopiero piec zalacza sie i mozna cos stwierdzic. Niestety odrazu zbiera sie para i spaliny a rura wyciagu jest chlodna. Nie slychac wentylatora wyciagu , a jesli taki jest to gdzie? w rurze wyciagu czy gdzies na piecu? Wylaczylem podgrzewanie wody. co moze byc przyczyna awari?
  • #6
    ls_77
    Level 36  
    Wentylatora nie słychać, bo go nie ma w tym kotle. To jest kocioł atmosferyczny, czyli spaliny wylatują do góry same - pod wpływem ciągu kominowego. Jeśli ulatują do pomieszczenia to oznacza problem z ciągiem kominowym, czyli albo komin zatkany lub mocno zabrudzony, albo może być też zabrudzony wymiennik pierwotny - ten co odbiera ciepło z palnika i spalin. Oczywiście oba te problemy mogą wystąpić na raz.
    Wezwij serwis i na razie nie używaj kociołka.

    Dodano po 11 [minuty]:

    To że świeci się dioda z symbolem komina i wentylatora oznaczać powinno normalną pracę, a gdy zaczyna migać powinno oznaczać zadziałanie zabezpieczenia przed cofaniem się spalin. Tak jest w następnej generacji kotłów Vaillant, instrukcji od twojego modelu niestety nie znalazłem.
  • #7
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    W lipcu (czy nawet w czerwcu) miałem coś takiego w łazience. Potworny upał (chyba to było pod koniec czerwca), "cofka" kominowa, a piecyk łazienkowy po chwili zgasł i nie chciał się ponownie zapalić. Zadziałało (pierwszy raz) zabezpieczenie. Potem wszystko było w porządku (para zniknęła, pojawił się ciąg i piecyk zaczął działać prawidłowo). Jeśli coś takiego się dzieje, trzeba PILNIE poprosić kominiarza.
  • #8
    1tropek
    Level 23  
    Proszę wybaczyć moją dociekliwość ale ten kocioł jest podejrzanie czysty. Ma już kilkanaście lat a wewnętrzna strona boczków, lustrzana, grama kurzu.
    Przednia płyta widać, że jest trochę wygrzana. Mogła się "kopyrtnąć" izolacja ale było by trochę sadzy a ta duża pokrywa którą zdjąłeś, nagrzewała by się.
    Przede wszystkim i bezwzględnie kominiarz.