Brak odgromników na słupie NN.

02 Sie 2016 20:51 2493 13
  • Poziom 2  
    Witam,

    Czy norma nakazuje montowanie odgromników na słupie NN przez zakład energetyczny. Przy wydaniu warunków technicznych zasilania budynku jednorodzinnego przyłączem kablowym 4 razy 35 kwadrat YAKY, miałem na tych warunkach technicznych zamontowanie ich przed odbiorem. Instalacja elektryczna wraz z przyłączem została wykonana i odebrana zgodni z warunkami wydanymi przez ZE. Instalacja służyła mi kilka lat. Po modernizacji linni napowietrznej NN rok temu nie zamontowano mi tych odgromników. Sieć NN była modernizowana z linek AL na splot kablowy. Złącze kablowe jest w granicy działki. I teraz najważniejsze pytanie, czy w trakcie modernizacji należy zamontować odgromniki przez ZE. Bardzo proszę o odpowiedź.

    Z dużym poważaniem, Bogusław Witkowski.
  • OptexOptex
  • Pomocny post
    Moderator Elektrycy
    Panie Bogusławie,

    NN czyli Najwyższych Napięć, czy nN, czyli niskich napięć? Jest to dość istotna różnica.
    Poza tym, co sieć ZE Pana interesuje? To jest ich część za którą Oni odpowiadają.
    Wykonują ją zgodnie ze swoimi standardami. Normy nie mogą niczego nakazać, gdyż są do dobrowolnego stosowania.

    Pozdrawiam
  • OptexOptex
  • Pomocny post
    Moderator - Elektryka
    elektrobud1957 napisał:
    I teraz najważniejsze pytanie, czy w trakcie modernizacji należy zamontować odgromniki przez ZE.

    Ograniczniki przepięć (odgromniki) instalowane w sieciach dystrybucyjnych służą do ochrony tychże sieci - a nie instalacji odbiorczych.
    Ochronę swojej instalacji odbiorca realizuje we własnym zakresie.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Moderator - Elektryka
    Małolepszy napisał:
    No tak. Ale my wszyscy te wszystkie sieci utrzymujemy finansowo.

    I co z tego ?
    Kupując chleb w sklepie też utrzymujesz finansowo samochód dostawczy, którym piekarz go przywozi.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Moderator - Elektryka
    Małolepszy napisał:
    A to z tego że w razie niedopatrzenia awaria jest usuwana z pieniędzy odbiorców, piekarz jak w wyniku niedopatrzenia uszkodzi samochód to pokryje naprawe ze swoich prywatnych pieniędzy.

    Dostawca energii pokryje koszty awarii ze "swoich" pieniędzy, tak samo jak piekarz naprawi samochód.
    Tylko te "ich" pieniądze nie biorą się z nieba tylko pochodzą od konsumentów. Zarówno dostawcy chleba jak i energii żyją z tego co dostarczą i sprzedadzą.
    Chleb ci nagle nie zdrożeje, gdy piekarz rozbije samochód, energia także gdy gdzieś się "druty" pozrywają.
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    Przyłączając się do wątku mam pytanie odnośnie wymogów prawnych stosowania odgromników przy budowie sieci napowietrznej nN.
    W pewnej sieci po uderzeniu pioruna (tak twierdzą właściciele budynków ) powstało wiele strat (uszkodzenie sprzętu RTV-SAT-AGD itp.) w kilku instalacjach odbiorczych. Między innymi w budynkach zasilanych z ostatniego słupa tej linii. Sieć izolowana w układzie TN-C. Na ostatnim słupie ani na kilku wcześniejszych nie było odgromników a sieć budowana ok. 4-5 lat temu. W budynku instalacja zrobiona zgodnie z projektem, zabudowane ochronniki, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. Ochronniki w tej instalacji nie zadziałały.
    Pytam (w imieniu inwestora) wyłącznie o wymóg prawny, czy na tym końcowym słupie powinny być zabudowane ochronniki i czy dostawcę energii można winić za poniesione straty?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998 pkt. 10.3.2. ust. 2 ograniczniki przepięć powinny być instalowane w miejscach przyłączenia linii kablowych do linii napowietrznej. Czy według mnie w sytuacji opisanej przez autora powinny być zastosowane ograniczniki przepięć. Poza tym tak z doświadczenia, to zawsze projektowałem ograniczniki przy przyłączach kablowych zasilanych z linii napowietrznych.

    Zwracam uwagę, że całość prac związanych z modernizacją linii napowietrznej powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    TWK napisał:
    Zwracam uwagę, że całość prac związanych z modernizacją linii napowietrznej powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

    i na podstawie obowiązujących standardów u lokalnego OSD.

    Dodano po 5 [minuty]:

    jann111 napisał:
    W pewnej sieci po uderzeniu pioruna (tak twierdzą właściciele budynków )

    Na jakiej podstawie tak twierdzą?
    jann111 napisał:
    Ochronniki w tej instalacji nie zadziałały.

    Chyba żartujesz.
    Moim zdaniem wyładowanie nie było w sieć ale w coś tam w pobliżu a PEM wyindukowało napięcie w instalacji.
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    opornik7 napisał:
    Na jakiej podstawie tak twierdzą?

    Był grzmot i w jednej chwili w kilku domach straty typu lampy wyrwane z muru, okopcone, spalony sprzęt RTV-SAT-AGD, sterowniki, routery, centrale alarmowe itp, itd a zabudowa raczej rzadka, odległość między domami 100-200-300m.
    opornik7 napisał:
    Chyba żartujesz.

    Tym razem nie żartuje, wyłączone były natomiast większość nadmiarówek i różnicówek.
  • Pomocny post
    Moderator - Elektryka
    TWK napisał:
    Zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998 pkt. 10.3.2. ust. 2 ograniczniki przepięć powinny być instalowane...

    Z tej samej normy:
    Brak odgromników na słupie NN.
    Proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie.
    Tylko niektóre odbiorniki przeżyją 500 V, współczesna elektronika zdycha już przy dużo niższych napięciach.
    Dlatego (jak napisałem w #3) odbiorcę guzik obchodzi czy ograniczniki na sieci są, czy ich nie ma, bo one nie chronią instalacji i odbiorników.
  • Pomocny post
    Moderator
    Małolepszy napisał:
    Jakoś nie trafia mi do przekonania że odgromniki chronią tylko sieć. Czyli piorun w magiczny sposób omija zabezpieczoną sieć a dociera tylko do niezabezpieczonych odbiorców? Przecież to wszystko jest połączone.


    Dyskusja z Tobą nie ma sensu, masz zbyt małą wiedzę w temacie, a my musielibyśmy zająć się całą dziedziną stopniowania ochronników, aby wszystko wyjaśniać. Ale to nie jest temat na forum, lecz na samodzielne studiowanie teorii, chociażby zakupując odpowiednią książkę.
    I bez obrazy proszę, nie wszyscy muszą być elektrykami i znać się na tym. Ja na przykład nie znam się na układaniu kwiatów i leczeniu zębów, a stwierdzenie tego faktu wcale mnie nie obraża. Tak już jest, że ludzie miewają różne fachy i różne umiejętności.

    Temat zamykam.