Integra - Potwierdzenie zazbrojenia i rozbrojenia sygnalizatorem SD6000.

adikas 03 Sie 2016 09:37 1281 16
  • #1 03 Sie 2016 09:37
    adikas
    Poziom 12  

    Witam!
    Mam Sygnalizator SD6000. Ma on tam takie wejście sterowanie LED (zapala ledy).
    Chciałem ustawić aby dawał znać Ledami przy uzbrojeniu i zazbrojeniu.
    Typ wyjścia ustawiłem 23 (potwierdzenie zał/wył). Niestety ten typ wyj. podaje 1 lub 2 impulsy zbyt krótkie (0,3 sek.), aby pobudzić wejście tego sygnalizatora.

    W związku z tym chciałbym użyć wejscia alarmowego STO (syg.optyczna) i ustwić sobie na potwierdzenie załączenia czuwania migająco 5sek. a na potwierdzenie wył. czuwania zapalić ciągle na 5 sek.

    Ale nie wiem jak to skonfigurować. Proszę o pomoc.

    P.S. Do syg. alarmu STO i STA używam również wyjść niskoprądowych (3 i 4) z odwróconą polaryzacją.

    0 16
  • #2 03 Sie 2016 09:39
    Rysiek2
    Poziom 33  

    Przedłuż te impulsy przełącznikiem monostabilnym

    0
  • #3 03 Sie 2016 09:40
    adikas
    Poziom 12  

    Chętnie, ale nie jestem w tym aż tak biegły. Co ustawić dla tego wyjścia?

    0
  • #4 03 Sie 2016 09:53
    Rysiek2
    Poziom 33  

    W tym celu musisz informacje potwierdzenia zał/wył przekierować do wejścia wirtualnego które będzie wyzwalało przełącznik monostabilny z którego stan będzie sumowany z alarmem optycznym.
    Jeśli chciałbyś zróżnicować stany załączenia od wyłączenia to musisz wyzwalać dwa monostabilne, które przed zsumowaniem z alarmem optycznym musisz odpowiednio maskować informacją o stanie systemu.

    0
  • #5 03 Sie 2016 10:50
    adikas
    Poziom 12  

    No dobra...
    1. Robię wyj.wirt. (nr30) o typie 23(potwierdzenie zał.)
    2. Robię wej. wirt. (nr30) o typie linii wg wejścia 30, bez akcji alarm.,
    3. Robię wyj.wirt. (nr31) o typie 24 (przeł.MONO.), z czasem działąnia 5 sek.

    Co dalej... Integra - Potwierdzenie zazbrojenia i rozbrojenia sygnalizatorem SD6000.

    0
  • #6 03 Sie 2016 10:55
    Rysiek2
    Poziom 33  

    adikas napisał:
    Robię wej. wirt. (nr30) o typie linii wg wejścia 30, bez akcji alarm

    wg wyjścia 30

    0
  • #7 03 Sie 2016 10:58
    adikas
    Poziom 12  

    sorki, czeski błąd

    Dodano po 2 [minuty]:

    1. Robię wyj.wirt. (nr30) o typie 23(potwierdzenie zał.)
    2. Robię wej. wirt. (nr30) o typie linii wg wyjścia 30, bez akcji alarm.,
    3. Robię wyj.wirt. (nr31) o typie 24 (przeł.MONO.), z czasem działąnia 5 sek.

    Co dalej, jak to sumowanie zrobić?

    0
  • #8 03 Sie 2016 10:58
    Rysiek2
    Poziom 33  

    adikas napisał:
    Co dalej..

    fizyczne wyjście alarmu optycznego ustawiasz jako sumę wirtualnego 31 i wirtualnego z alarmami (tymi które masz obecnie na fizycznym wyjściu alarmu optycznego)

    0
  • #9 03 Sie 2016 11:09
    adikas
    Poziom 12  

    Czyli muszę jeszcze jedno wyjście wirtualne zrobić (nr.32) o typie 1 (alarm włamaniowy)?
    A na moim fizycznym (nr3) zrobić sumę logiczną wyść 31 i 32?

    0
  • #10 03 Sie 2016 11:21
    Rysiek2
    Poziom 33  

    Tak właśnie powinieneś zrobić.

    0
  • #11 03 Sie 2016 11:28
    adikas
    Poziom 12  

    Teraz jestem w pracy. Sprawdzę po południu w centrali jak to będzie działać. Potem będę próbował z tym maskowaniem, i mruganiem, ale nie wygląda to prosto ;)
    Nie jestem instalatorem i brak mi wprawy, więc mózg mi się od tego troszkę grzeje.
    Dzięki za pomoc. Dam znać czy działa.

    0
  • #12 03 Sie 2016 11:35
    Rysiek2
    Poziom 33  

    Pomału dojdziesz do wprawy. A mózgu nie przeciążaj bo szkoda :)

    0
  • #14 03 Sie 2016 11:57
    adikas
    Poziom 12  

    A, znów błąd w pisowni się wkradł. Chodziło oczywiście o uzbrojenie i rozbrojenie.
    A informacja ma być dla użytkownika, gdyż będzie rozbrajał zza płotu, bo ma na terenie czujniki zewnętrzne.

    0
  • #15 03 Sie 2016 12:38
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    To dobrze, że dla użytkownika, bo już myśleliśmy, że dla potencjalnego złodzieja ta sygnalizacja... ;) Ta delikatna ironia to oczywiście żart ;) Panuje opinia (oczywiście nie wśród wszystkich), że sygnalizacja faktu załączenia i wyłączenia czuwania poprzez sygnalizatory nie jest najlepszym pomysłem, bo nie tylko klient się upewnia, ale też złodziej może podejrzeć "moment" wychodzenia z domu. Czasami lepiej takich funkcji unikać, bo co podnosi komfort może jednocześnie obniżyć bezpieczeństwo.

    Warto, aby klient o tym przynajmniej wiedział.

    0
  • #17 03 Sie 2016 12:41
    adikas
    Poziom 12  

    Kumam twoją ironię :)
    No też tak słyszałem. Spróbuję mu wytłumaczyć aby poprzestał na potwierdzeniu z pilota.
    A i roboty z programowaniem mniej ;)

    0