Zabezpieczenie silnika z falownikiem

iTyle 03 Sie 2016 13:45 1449 2
  • #1 03 Sie 2016 13:45
    iTyle
    Poziom 10  

    Witam, podczas wykonywania pomiarów maszyn i urządzeń natrafiłem na silnik z falownikiem, pomierzyłem rezystancji przewodu silnik-GSU oraz pomiar impedancji pętli zwarcia (korpus silnika) wynik 0,08Ω, teraz mam pytanie do jakiego zabezpieczenia mam to przeliczyć ? Zabezpieczenie Q12 16A (schemat w załączniku) zasilający falownik zadziała podczas zwarcia faza-faza albo faza ziemia ? czy falownik ma własne zab. zwarciowe oraz przeciążeniowe ?. Pierwszy raz mam styczność z takim przypadkiem a mimo że przejrzałem fora tak naprawdę mam więcej wątpliwości .

    Pozdrawiam
    Zabezpieczenie silnika z falownikiem

    0 2
  • #2 03 Sie 2016 22:43
    stonefree
    Poziom 23  

    Oceń rezystancję przewodu ochronnego pomiędzy szyną PE/ PEN a zaciskiem ochronnym silnika , czyli spełnienie warunku R ≤Uc/Ia dla napięcia 50V i prądu wyłączenia zabezpieczenia przed falownikiem w czasie 0,2s. Jeśli wyjdzie skutecznie, to nie sądzę, żeby ktokolwiek ci zarzucił, że jest źle.

    0
  • #3 05 Sie 2016 16:32
    iTyle
    Poziom 10  

    Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.

    0