Brak przewodu PE w niektórych gniazdkach

08 Sie 2016 10:53 2355 15
  • Poziom 5  
    Witam serdecznie. Mam taki problem, otóż jestem geodetą, kupiłem sobie nie dawno dom 2 kondygnacje i postanowiłem na dole zrobić sobie biuro. Sytuacja wygląda tak: przewód PE mam doprowadzony tylko do dwóch kuchni które znajdują się pod sobą, w pozostałych gniazdkach niestety 3 żyły brak. Budynek jest z przełomu 89/90 i ma wykonane uziemienie. I teraz wiadomo nie chciałbym podłączać ploterów, drukarek etc. do gniazdka gdzie nie ma uziemienia. Dodatkowo w łazience też by się przydało. Nie bardzo widzi mi się ciągnąć przedłużacze z kuchni albo pruć ściany tym bardziej, że budynek po remoncie a instalacja to CU, jednak troche pogmatwana np 4 wyłącznik były na przewodzie N, jednak pozamieniałem w puszkach i teraz jest ok, nie wspominając o kolorach przewodów raz przewód fazowy jest czerwony raz biały no ale wiadomo jak w tamtych czasach było, dawali co było pod ręką. I teraz pytanie czy w pozostałych gniazdkach wykonać tzw zerowanie (niezgodne z przepisami) lub próbować przepchać PE przez peszel (tu może być problem bo np na dole jest robione dytem.

    Pozdrawiam
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 28  
    Jaki jest rodzaj sieci zasilającej budynek. Opisz rozdzielnicę, a konkretnie jak uzyskano PE.
  • Poziom 40  
    mateusz.geo7 napisał:
    I teraz pytanie czy w pozostałych gniazdkach wykonać tzw zerowanie (niezgodne z przepisami) lub próbować przepchać PE przez peszel (tu może być problem bo np na dole jest robione dytem.
    Sam dałeś odpowiedź na swoje pytanie.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 14  
    freebsd napisał:
    @mateusz.geo7Jesteś geodetą? Masz ukończone studia wyższe?

    Bardzo luźny związek widzę tego pytania z tematem postu.

    Co do meritum, to autorze musisz przede wszystkim (to koledzy już podpowiedzieli) dowiedzieć się o rodzaj sieci zasilającej.
    Jeśli to jest na pewno TN-C, to sprawa może być dość prosta, o ile dążymy tylko do uzyskania standardu TN-C.
    Gdyby jednak to było TT - piszesz o uziemieniu, ale na tyle lakonicznie, że nie wiadomo do czego służy, to sprawa się komplikuje i bez "prucia" się nie obejdzie,bo dodatkowy PE musi się znaleźć w każdym gniazdku. Generalnie wszystkie gniazdka powinny by c z bolcem i właściwie okablowane.
    A jeszcze jak chcesz zrobić sobie pracownię i używać sprzętu komputerowego(pewnie nie taniego?), to by należało podejść do sprawy profesjonalnie, bo w tak niepewnej i pewnie niezabezpieczonej instalacji, jedno wyładowanie burzowe może skasować całe wyposażenie.
    W istocie to wcale nie wiadomo też czy Ty masz tam PE czy PEN ?
  • Poziom 5  
    Mam ukończone studia na poziomie inżyniera. Nie rozumiem co w mojej pisowni jest nie tak. Jestem teraz w terenie, aczkolwiek typ sieci na 95% to TNC tak mówi poprzedni właściciel, ale dokaladnie dowiem się jak zadzwonie do ZE. Uziemienie jest wykonane tak, że przy ścianie w ziemie idzie płaski pręt jest tam podłączony właśnie owy biały przewód, który jest podłączony również do bolców, dodatkowo jest tam podłączony przewód N który idzie z siły do garażu(przewód 4 przewodowy) tutaj tak jakby N jest dodatkowo uziemione.

    W kuchni w gniazdkach są 3 przewody L N i pewnie PE, w pozostałych są dwa przewody czyli L i PEN. Co do burzy, nie pracujemy w jej czasie i wyłączamy sprzęt. Ostatni budynek, który wynajmowaliśmy, był z 2012r. Wiec nowa instalacja jednak piorun spalił nam 2 komputery na szczęście tylko zasilacze.
  • Poziom 28  
    mateusz.geo7 napisał:
    ZE. Uziemienie jest wykonane tak, że przy ścianie w ziemie idzie płaski pręt jest tam podłączony właśnie owy biały przewód, który jest podłączony również do bolców, dodatkowo jest tam podłączony przewód N który idzie z siły do garażu(przewód 4 przewodowy) tutaj tak jakby N jest dodatkowo uziemione.

    W kuchni w gniazdkach są 3 przewody L N i pewnie PE, w pozostałych są dwa przewody czyli L i PEN. .

    Widziałeś te połączenia ?
  • Poziom 5  
    Tak, rozkrecalem gniazdka i patrzylem na to uziemienie, jak wrócę zrobię zdjęcie rozdzielnicy
  • Moderator Energetycy
    Witam.
    mateusz.geo7 napisał:
    ... przy ścianie w ziemie idzie płaski pręt jest tam podłączony właśnie owy biały przewód, który jest podłączony również do bolców, dodatkowo jest tam podłączony przewód N który idzie z siły do garażu(przewód 4 przewodowy) tutaj tak jakby N jest dodatkowo uziemione.

    A mnie zaintrygowało to stwierdzenie. Jakoś dziwnie wykonane uziemienie dla układu TN-C (?) Może jakiś pomiar rezystancji N-PE ?
    mateusz.geo7 napisał:
    W kuchni w gniazdkach są 3 przewody L N i pewnie PE, w pozostałych są dwa przewody czyli L i PEN
    Nie, kolego, taka nazwa żyły przewodu instalacyjnego jest tutaj niewłaściwa, ale to na marginesie.
    Wnioski - elektryk, jakiś/jakieś mierniki i po problemie.
  • Poziom 5  
    Mam multimetr yato, jeśli taki wystarczy to mogę pomierzyć rezystancje między N i PE. Zauważyłem również dziwny sposób uziemienia siły a mianowicie wygląda ona tak jak na obrazku niżej

    Brak przewodu PE w niektórych gniazdkach

    rozdzielnica wygląda tak (zastanawiam się nad tymi korkami 3 czerwonymi)
    Brak przewodu PE w niektórych gniazdkach

    A uziemienie
    Brak przewodu PE w niektórych gniazdkach
  • Poziom 14  
    Te trzy czerwone "korki" to w normalnym układzie starej instalacji są zabezpieczeniem zalicznikowym w kierunku na instalację wewnętrzną.
    Ich wykręcenie powinno skutkować całkowitym brakiem napięcia w budynku.
    Powinieneś mieć tam gdzieś jeszcze jeden komplet "korków" zaplombowanych przez ZE. Jest to zabezpieczenie pionowe - niedostępne w normalnych warunkach dla odbiorcy.
    Pozostałe opisane bezpieczniki są zabezpieczeniem konkretnych obwodów.
    Widać że to staroć i przydało by się , aby kompetentny elektryk spojrzał na to.
  • Poziom 5  
    Z tego co zauważyłem to nic się nie dzieje bo wykręceniu tych korków , chociaż napięcie na nich jest. Bardziej zależy mi na ogarnięciu tego PE
  • Poziom 28  
    mateusz.geo7 napisał:
    Bardziej zależy mi na ogarnięciu tego PE


    Ogarnąć trzeba całą instalacje bo są porobione jakieś przeróbki i bez wizyty fachowca na miejscu rozwiązać problem będzie trudno.
  • Poziom 40  
    mateusz.geo7 napisał:
    Z tego co zauważyłem to nic się nie dzieje bo wykręceniu tych korków , chociaż napięcie na nich jest. Bardziej zależy mi na ogarnięciu tego PE
    Niestety musisz zapłacić elektrykowi.
    A ja muszę zapłacić geodecie.
    Musi kolega skorzystać z usług elektryka - bo PE nie podłącza się na wkrętak, "na wariata". Konieczne są pomiary skuteczności ochrony p-porażeniowej.
    O tym to kolega nawet nie słyszał.
  • Poziom 32  
    Problem jest dość poważny ponieważ dotyczy ochrony przeciwporażeniowej. Obawiam się, że koledze nie pomożemy. Autor nie tylko powinien posiadać dużo większą wiedzę w temacie ale również posiadać stosowne kwalifikacje oraz sprzęt pomiarowy.
  • Poziom 19  
    Witam
    Tylko wizyta elektryka rozwieje Twoje wątpliwości.
    Nauczycielka elektrotechniki za nazwanie bezpieczników "korki" wynagradzała w dzienniku "pałą"
    Pozdrawiam