Altivar 31 - jak przeskalować prędkość z wejścia analogowego (0-10V)?

Paweł Frąckowiak 10 Sie 2016 15:04 2121 2
REKLAMA
  • #1 15860362
    Paweł Frąckowiak
    Poziom 11  
    Witam!

    Mam do dyspozycji falownik Altivar 31 i musi on pracować z dwoma prędkościami. Pierwsza to prędkość stała załączana wejściem cyfrowym, a druga to prędkość z wejścia analogowego (0-10V). Wszystko gra tylko prędkość analoga jest za duża i musiałbym ją przeskalować inaczej niż zmieniając LSP i HSP bo prędkość z wejścia cyfrowego musi być taka a nie inna, a zmiana LSP lub HSP spowoduje jej zmianę (ograniczenie). Czy jest opcja przeskalowania tej prędkości tak jak np w falownikach Mitsubishi?

    Pozdrawiam!
  • REKLAMA
  • #2 15861913
    elpronet
    Poziom 18  
    Witam,

    Skalowanie wejścia analogowego znajdziesz w parametrach:

    CrL - wartość prędkości niskiej ( czyli np. 0V = 0Hz )
    CrH - wartość prędkości wysokiej ( czyli np. 6V = 35Hz )


    W załączeniu instrukcja PL.

    Opisane jest to na stronie 24.

    Pozdrawiam :)
  • #3 15862237
    Paweł Frąckowiak
    Poziom 11  
    Sprawdziłem i niestety nie działa, a w dokumentacji ten parametr nazwany jest Crl3 i CrH3 i odnosi się chyba do wejścia prądowego bo po jego zmianie mój napęd absolutnie nie zmienił prędkości obrotowej.