Kocioł Termet minimax plus - podgrzewa wodę c.o. tylko do 50 °C

robe2710 12 Aug 2016 13:00 957 3
  • #1
    robe2710
    Level 10  
    Witam!
    Problem polega na tym, ze pod koniec sezonu grzewczego pojawił się na wyświetlaczu panelu sterowania symbol P 2. Po ponownym uruchomieniu pieca okazało się, że wybierak temperatury wody grzewczej c.o. ma zakres tylko do
    50 °C. Więc nie ma mowy o ogrzaniu mieszkania wobec takich parametrów. Dodam, że zakres temperatury wybieraka wody użytkowej jest prawidłowy.
    Dziękuję i proszę o pomoc.
  • #2
    poldek1987
    Level 13  
    Prawdopodobnie piec przestawil sie na ogrzewanie podlogowe, ktore podgrzewa wlasnie wode do temperatury 50 °C
  • #4
    robe2710
    Level 10  
    Udało się! Przestawiłem kocioł z ogrzewania podłogowego na tradycyjne.